Hallo.
Da ich sehr viel KNX nutze, ist mir ein Fehler bei der Übersetzung der Datenpunkte aufgefallen.
Es geht um den Tür und Fensteröffnungsstatus.
$01 entspricht on bzw. bei dpt1.019 open.
$00 entspricht off bzw. bei dpt1.019 closed.
In der aktuellen FHEM Version ist dies umgekehrt.
Bitte bei zeiten korrigieren.
Freundliche Grüße
Daniel
Zitat von: daniel_hartmann am 07 August 2021, 17:10:51
Bitte bei zeiten korrigieren.
Mit nem Patch geht es noch schneller, wenn es so dringend ist ;)
Für mich ist das nicht dringend. Habs vorerst lokal geändert. Wäre aber schön, wenn der Fehler ausgemerzt wird.
Hi,
versuch mal mit dem dpt1.009.. da ist open -> 0, close -> 1 definiert.
der dpt1.019: open -> 1, close -> 0
bei mir funktioniert der dpt1.019 richtig:
senden von ETS4 GA_Monitor: 0 -> Fhem-reading: closed , 1 -> open
möglichweise kannst du bei deinem KNX-Gerät den Zustand invertieren (mit der ETS) ?
l.g. erwin