Hallo zusammen,
ich verstehe hier diese Fehlermeldung leider nicht und stehe gerade etwas auf dem Schlauch und finde den Fehler nicht.
condition c01: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<)
Das ist der Code dazu:
([BEW_AK:occupancy] eq "true" and [Rol_AK_OST:state] ne "level_100" and [G_OST_Helligkeitssensor:luminosity] < 2100)
( set AK_Licht_Decke on-for-timer 160)
[G_OST_Helligkeitssensor:luminosity] ist nicht vorhanden oder es steht dort nichts drin.
Zitat von: Damian am 05 Dezember 2021, 21:14:17
[G_OST_Helligkeitssensor:luminosity] ist nicht vorhanden oder es steht dort nichts drin.
hier ist ein List vom Device:
Internals:
DEF 14D88C
FUUID 5cbf7456-f33f-283d-b880-468eae2253f4a87e
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.249610/2021-09-12
HMLAN_MSGCNT 4884
HMLAN_RAWMSG E14D88C,0000,01168482,FF,FFB2,65A27014D88CF111347FF7002623000000060DAC
HMLAN_RSSI -78
HMLAN_TIME 2021-12-05 22:00:25
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 4884
NAME G_Ost_Helligkeitssensor
NR 880
NTFY_ORDER 50-G_Ost_Helligkeitssensor
STATE 0.06
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:65 - t:70 s:14D88C d:F11134 7FF7002623000000060DAC
protCmdPend 3 CMDs_pending
protLastRcv 2021-12-05 22:00:25
protRcv 4789 last_at:2021-12-05 22:00:25
protResnd 1 last_at:2021-11-26 19:35:47
protSnd 2 last_at:2021-11-26 19:35:45
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN cnt:4884 min:-104 max:-74 avg:-80 lst:-78
READINGS:
2021-11-26 19:44:46 Activity alive
2020-12-05 12:46:29 D-firmware 0.15
2020-12-05 12:46:29 D-serialNr 3A1E4U680Y
2021-11-26 19:35:45 IODev HMLAN
2020-12-06 17:55:22 PairedTo 0xF11134
2020-12-05 11:46:12 R-burstRx off
2020-12-05 11:46:12 R-pairCentral 0xF11134
2021-12-05 22:00:25 batVoltage 3.50
2021-12-05 22:00:25 battery ok
2021-11-26 19:35:45 cfgState updating
2021-11-26 19:35:47 commState CMDs_pending
2021-12-05 22:00:25 luminosity 0.06
2021-08-22 10:32:06 powerOn 2021-08-22 10:32:06
2021-12-05 22:00:25 pressure 976.3
2021-12-05 22:00:25 pressure-nn 1007.9
2021-10-08 12:12:55 recentStateType info
2021-12-05 22:00:25 state T: -0.9 L: 0.06 P: 976.3 P-NN: 1007.9
2021-12-05 22:00:25 temperature -0.9
Also nicht vorhanden :)
siehe Name des Sensors
Stehe immer noch auf dem Schlauch. Der Name ist richtig eingetragen?
Zitat von: holzwurm83 am 05 Dezember 2021, 23:37:27
Stehe immer noch auf dem Schlauch. Der Name ist richtig eingetragen?
G_Ost_Helligkeitssensor vs. G_OST_Helligkeitssensor
Gruß, Joachim
Zitat von: holzwurm83 am 05 Dezember 2021, 21:13:01
G_OST_Helligkeitssensor:luminosity
Probier mal mit (explizit numerisch auslesen)
G_OST_Helligkeitssensor:luminosity:d
VG
Ralph
Hallo zusammen,
danke euch! Sorry für meine Verwirrtheit! Das war das kleine Problem....
G_Ost_Helligkeitssensor vs. G_OST_Helligkeitssensor