Hallo,
nach Batteriewechsel bekomme ich das Ding nicht mehr zum Laufen.
Beim Einsetzen der Batterien läuft erstmals alles normal. Die Led blinkt rot,grün, orange und nachher leuchtet sie orange ohne grün oder rot Blinken.
Nur einige Positionsänderungen des Fenstergriffs lösen ein Aufleuchten der orangen Led aus. Und zwar Griffbewegung von geschlossen nach auf, so wie von gekippt nach auf.
Jedes Aufleuchten der orangen Led löst im Logfile von Fhem eine Fehlermeldung aus:
[2021.09.09 09:09:09 3: myHmUART: Unknown code A0D018610FFFFFF0000000601000E::-56:myHmUART, help me!
2021.09.09 09:09:18 3: myHmUART: Unknown code A0C038441FFFFFF000000010300::-83:myHmUART, help me!
2021.09.09 09:09:33 3: myHmUART: Unknown code A0C008441FFFFFF000000010100::-56:myHmUART, help me!
2021.09.09 09:09:33 3: myHmUART: Unknown code A0D018610FFFFFF0000000601000E::-56:myHmUART, help me!
Das Problem aber ist: auf das Drücken des Resetknopfes reagiert das Teil nicht, weder beim Versuch zu pairen noch beim Versuch es in den Auslieferungszustand zu versetzen.
Ich habe auch versucht den Resetknopf zu überbrücken ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee. Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Das Teil hat 6 Monate gut funktioniert.
Die Konfiguration: Raspberry Pi 3 B, Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Fhem und das Betriebsystem sind auf dem neuesten Stand.
Hi,
dann mach doch mal bitte ein list von dem device und poste es. Siehe dazu die Hinweise:https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Es sieht so aus, als ist das Gerät nicht angelernt.
Der Resetknopf ist kein Resetknopf sondern die Anlerntaste oder Configtaste, ein druck darauf sollte ein LED blinken auslösen.
Ist Wasser oder Batteriesäure ins Gerät gekommen?
Gruß Otto
falls hier keine "fallen" für die helfer gestellt wurden und die meldungen korrekt sind, sieht es so aus, dass der fk seine hmid "verloren" hat:
ZitatA0D018610FFFFFF0000000601000E
Hallo, danke für die schnelle Antworten.
Zunächst nochmal zum Sensor. Es gab keinen Wasserschaden.
Ich wusste dass es nicht ein echter Resetknopf ist. Die Funktion ist im Handbuch gut beschrieben.
Das Problem ist er löst keine Reaktion im Sensor aus, weder für's Anlernen noch für's Zurücksetzen in den Auslieferungszustand. Die Led blikt oder leuchtet nicht.
So vermute ich, dass das Teil irgenwie defekt ist.
Zur Geschichte:
im März habe ich angefangen mit Fhem, dem Funkmodul und dem Sensor. Mit Hilfe diesem Forum und Wiki hat das auch gut funktioniert.
Ich war froh als ich im Webinterface den Status vom ba_Fenster gut angezeigt bekam. Dann kam eine lange Pause.
Ich habe das Logfile von ba_Fenster im Nachhinein durchgelesen.
Im August: 3 Wochen verreist, die alive Meldungen kommen täglich.
Am Rückreisetag wurde das Fenster gekippt. Dass wird auch protokolliert, aber ab da wird die Meldung alle 5 sec wiederholt. Nach einer Stunde geht der Batterisstatus auf low und es geht alle 5 sec so weiter. Das Schließen des Fensters wird auch gemeldet alle 5 sec weiter. Nach einer Zeit kommt keine Meldung im Logfile. Da war woh die Batterie alle.
2021-08-28_18:51:51 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:51:51 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:51:51 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:51:51 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:51:51 ba_Fenster trigger_cnt: 26
2021-08-28_18:51:56 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:51:56 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:51:56 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:51:56 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:51:56 ba_Fenster trigger_cnt: 27
2021-08-28_18:52:01 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:52:01 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:01 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:01 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:01 ba_Fenster trigger_cnt: 28
2021-08-28_18:52:06 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:52:06 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:06 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:06 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:06 ba_Fenster trigger_cnt: 29
2021-08-28_18:52:11 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:52:11 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:11 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:11 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:11 ba_Fenster trigger_cnt: 30
2021-08-28_18:52:16 ba_Fenster battery: ok
2021-08-28_18:52:16 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:16 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:16 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:16 ba_Fenster trigger_cnt: 31
2021-08-28_18:52:21 ba_Fenster battery: low
2021-08-28_18:52:21 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:21 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:21 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:21 ba_Fenster trigger_cnt: 32
2021-08-28_18:52:26 ba_Fenster battery: low
2021-08-28_18:52:26 ba_Fenster contact: tilted (to myHmUART)
2021-08-28_18:52:26 ba_Fenster tilted
2021-08-28_18:52:26 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_18:52:26 ba_Fenster trigger_cnt: 33
Das Ende:
2021-08-28_20:24:03 ba_Fenster battery: low
2021-08-28_20:24:03 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-28_20:24:03 ba_Fenster closed
2021-08-28_20:24:03 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_20:24:03 ba_Fenster trigger_cnt: 88
2021-08-28_20:24:09 ba_Fenster battery: low
2021-08-28_20:24:09 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-28_20:24:09 ba_Fenster closed
2021-08-28_20:24:09 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_20:24:09 ba_Fenster trigger_cnt: 89
2021-08-28_20:24:15 ba_Fenster battery: low
2021-08-28_20:24:15 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-28_20:24:15 ba_Fenster closed
2021-08-28_20:24:15 ba_Fenster trigDst_424242: noConfig
2021-08-28_20:24:15 ba_Fenster trigger_cnt: 90
Im Fhem Logfile habe ich für die Zeit nichts gefunden.
Aufgefallen ist es mir erst eine Woche später. als ich mit Fhem weiter machen wollte.
Wenn es hilft hier die listen:
list ba_Fenster
Internals:
DEF 61436C
FUUID 604c7424-f33f-f635-2b04-020f2c7bf2cf93e9
IODev myHmUART
NAME ba_Fenster
NOTIFYDEV global
NR 20
NTFY_ORDER 50-ba_Fenster
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
READINGS:
2021-03-16 17:31:32 CommandAccepted yes
2021-03-16 17:35:17 D-firmware 2.4
2021-03-16 17:35:17 D-serialNr OEQ2049139
2021-09-04 11:41:57 IODev myHmUART
2021-03-16 17:35:15 PairedTo 0x424242
2021-09-04 11:24:02 RegL_00.
2021-08-28 02:52:09 alive yes
2021-08-28 20:24:15 battery low
2021-08-11 05:28:40 cfgState updating
2021-08-11 05:28:44 commState CMDs_pending
2021-08-28 20:24:15 contact closed (to myHmUART)
2021-08-10 05:37:43 powerOn 2021-08-10 05:37:43
2021-08-28 02:52:09 recentStateType info
2021-08-28 02:52:09 sabotageError off
2021-08-28 20:24:15 state closed
2021-08-28 20:24:15 trigDst_424242 noConfig
2021-08-28 20:24:15 trigger_cnt 90
helper:
HM_CMDNR 220
mId 0030
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 20
cmds:
TmplKey :no:1630748522.24382
TmplTs 1630748522.24382
cmdKey 1:1:0::ba_Fenster:0030:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt
tplDel
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 2
newChn +61436C,02,00,00
rxt 2
vccu
p:
61436C
00
00
00
prefIO:
mRssi:
mNo
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_open tilted:fts_window_1w_tilt
expert rawReg
firmware 2.4
icon fts_window_1w
model HM-SEC-RHS
peerIDs 00000000
room CUL_HM
serialNr OEQ2049139
subType threeStateSensor
list list myHmUART
Internals:
AssignedPeerCnt 1
CNT 213
Clients :CUL_HM:
DEF /dev/ttyAMA0
DEVCNT 213
DevState 99
DevType UART
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 4
FUUID 60490a9d-f33f-f635-bff9-208e5359c2f8d4b3
LastOpen 1630748517.30202
NAME myHmUART
NOTIFYDEV global
NR 18
NTFY_ORDER 50-myHmUART
PARTIAL
RAWMSG 040202
RSSI -59
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
owner 424242
Helper:
CreditTimer 30146
FW 66561
Initialized 1
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
RoundTrip:
Delay 0.00319600105285645
loadLvl:
lastHistory 1631200019.79717
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
61436C +61436C,02,00,00
READINGS:
2021-09-04 11:41:59 D-HMIdAssigned 424242
2021-09-04 11:41:59 D-HMIdOriginal 470889
2021-09-04 11:41:59 D-firmware 1.4.1
2021-09-04 11:41:59 D-serialNr NEQ0229943
2021-09-04 11:41:56 D-type HM-MOD-UART
2021-09-04 11:41:59 cond ok
2021-09-09 17:09:33 load 1
2021-09-04 11:41:59 loadLvl low
2021-09-04 11:41:57 state opened
helper:
Attributes:
hmId 424242
ZitatIm August: 3 Wochen verreist, die alive Meldungen kommen täglich.
Das macht meiner nicht, der sendet nur bei "Bewegung" von alleine kommt da nix.
Meldungen alle 5 sec ist natürlich sehr komisch, das machen die kleinen Batterien nicht lange mit. Klingt wirklich wie defekt. Hast Du noch Garantie? Dann schick ihn doch zurück.
ZitatDas macht meiner nicht, der sendet nur bei "Bewegung" von alleine kommt da nix.
Anfangs war das bei mir auch so. Dann habe ich hier mal was gelesen. Man kann ein Register im Sensor setzen, dann wird alle 24 Std. eine alive Meldung abgesetzt nur wenn in der Zeit keine Bewegung am Sensor war.
2021-08-10_05:37:43 ba_Fenster closed
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster alive: yes
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster battery: ok
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster cfgState: updating
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster commState: CMDs_pending
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster commState: CMDs_processing...
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster sabotageError: off
2021-08-11_05:28:40 ba_Fenster closed
2021-08-11_05:28:44 ba_Fenster commState: CMDs_pending
2021-08-12_05:19:08 ba_Fenster alive: yes
2021-08-12_05:19:08 ba_Fenster battery: ok
2021-08-12_05:19:08 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-12_05:19:08 ba_Fenster sabotageError: off
2021-08-12_05:19:08 ba_Fenster closed
2021-08-13_05:09:37 ba_Fenster alive: yes
2021-08-13_05:09:37 ba_Fenster battery: ok
2021-08-13_05:09:37 ba_Fenster contact: closed (to myHmUART)
2021-08-13_05:09:37 ba_Fenster sabotageError: off
2021-08-13_05:09:37 ba_Fenster closed
2021-08-14_05:00:40 ba_Fenster alive: yes
Die Rechnung von elv ist vom 11.03.2021. Ich werde mich an die wenden.
An Otto
wenn Du Genaueres über die alive Meldung wissen willst, poste ich es hier.
nö, danke ist schon klar. Ich erinnere mich wegen dem Register ;) Ist bei mir nicht so wichtig. Ich habe den an einem Dachfenster, da habe ich das Problem, wenn ich es im Winter öffne ist nach ein paar Minuten der Sensor eingefroren/vereist und damit tot. Da hilft auch kein alive mehr :)
ELV hat mir Ersatz geschickt. Damit ist das Problem gelöst.
Vielen Dank an Alle