FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Rainer86 am 04 März 2018, 11:10:20

Titel: KNX Blink
Beitrag von: Rainer86 am 04 März 2018, 11:10:20
Hallo,

nach Anbindung meines KNX Installation an Fhem (danke für all die Beschreibungen) gelingt es nun nicht einen Aktor zum Blinken zu bekommen.

set KNX.010101 blink 3 1
bringt immer die Fehlermeldung " blink requires 2 numbers as argument "

Die Syntax ist doch richtig oder ?

Danke
Titel: Antw:KNX Blink
Beitrag von: Andi291 am 04 März 2018, 12:42:00
Ouch, das könnte eine Lücke sein...bin mir nicht sicher, ob blink funktioniert.
Da das Modul eh grad im Umbau ist, würd ich darauf momentan aber auch keine Energie verwenden wollen...
Titel: Antw:KNX Blink
Beitrag von: Rainer86 am 04 März 2018, 12:53:45
Schätze auch das Blink nicht funktioniert, wollte nur sichergehen das es nicht an der Syntax lag. Ich finde bestimmt einen anderen Weg meine Funktion zu reallisieren. Nicht nötig da Engerige reinzustecken.

Danke für die Antwort.

Titel: Antw:KNX Blink
Beitrag von: Franky1992 am 04 März 2018, 14:25:11
Hey Leutz,

benötige die Funktion off-for-timer da kommt auch die Fehlermeldung requires Argument.

Ist das auch nicht implementiert?

Gruß
Titel: Antw:KNX Blink
Beitrag von: Andi291 am 04 März 2018, 20:03:00
Zumindest hab ich es nach der Einführung der SetExtensions nie getestet.
Sollte aber funktionieren - die Syntax passt.

Grüße, Andi
Titel: Antw:KNX Blink
Beitrag von: Andi291 am 17 März 2018, 15:39:24
Bestätigt - funktioniert in der aktuellen Version definitiv nicht. Wie auch einige andere SetExtensions.
In einer der kommenden Hauptversionen sollten die SetExtensions komplett funktionieren.