Hallo zusammen,
ich habe heute einen Nanocul gebaut. Nun stelle ich fest dass ich manche Steckdosen nicht schalten kann. Wenn ich den Housecode verändere funktioniert es wieder.
Funktioniert nicht: 10111 01000
Funktioniert : 00100 01000
Hat jemand ähnliche Probleme festgestellt?
Hi,
Welche Dosen?
Wie sehen Deine list des culs und der Dosen aus?
Wie ist IT Repetition eingestellt?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Zitat von: RaspiLED am 18 Juni 2017, 07:39:57
Welche Dosen?
Pollin
Zitat von: RaspiLED am 18 Juni 2017, 07:39:57
Wie sehen Deine list des culs und der Dosen aus?
Internals:
CMDS BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0-port0@38400
FD 23
FHTID 1234
NAME nanoCUL
NR 69
PARTIAL
RAWMSG K21260200F2
RSSI -81
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.66 nanoCUL433
initString X21
nanoCUL_MSGCNT 652
nanoCUL_TIME 2017-06-18 09:19:00
Matchlist:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
Readings:
2017-06-17 18:07:48 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2017-06-17 20:25:01 cmds B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
2017-06-18 09:16:58 raw isFF0FFFFFFFF0
2017-06-18 09:19:00 state Initialized
Attributes:
group iodev
rfmode SlowRF
verbose 5
Internals:
CFGFN
DEF FF0FFF0FFF 0F F0
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 2
NAME IT_FF0FFF0FFF
NR 361
STATE off
TYPE IT
XMIT ff0fff0fff
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff f0
XMITon 0f
nanoCUL_MSGCNT 2
nanoCUL_RAWMSG i515154
nanoCUL_RSSI -69
nanoCUL_TIME 2017-06-17 21:54:09
Code:
1 ff0fff0fff
Readings:
2017-06-17 21:52:52 protocol V1
2017-06-17 21:59:10 state off
Attributes:
IODev nanoCUL
alias Medienzentrale
group Media
room Wohnzimmer
Zitat
Wie ist IT Repetition eingestellt?
Nicht gesetzt. Es war aber kein Problem mit schlechtem Empfang (Distanz >1m) sondern funktionierte garnicht.
Und wenn Du IT Repetition auf 3 setzt geht es trotzdem nicht?
Sie list sehen für mich okay aus. Von einem Problem beim Housecode habe ich vorher noch nie gehört.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Ich hatte auch ein Problem mit 1-2 Geraetrcodes. Habe dann einfach andere genommen statt lange zu forschen... Auswirkung war dass der CUL den Händen der einwandfrei empfangen könnt, beim "selben" Code senden aber die Steckdose nicht reagierte.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk