HILFE!!
Der HM-LC-SW2-FM schaltet sich immer wieder an, OBWOHL ich das device in fhem gelöscht habe. Der WAF ist völlig im Keller.
Wie kann ich das Teil komplett resetten, es ist "natürlich" verdeckt eingebaut.
Ach, nochwas: Nach neuanlage mit VCCU setPairSerial sind die alten peerlisten wieder vorhanden :-((
Ich nochmal
Der Sonntag ist fast rum und ich bekomme die verd..... peers nicht weg.
Internals:
CFGFN
DEF 32754101
NAME HM_327541_Sw_01
NOTIFYDEV global
NR 196
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_327541
peerList 2620E903,HM_Wand_Weather,HM_Wand_chn-07,HM_Wand_chn-08,
READINGS:
2017-09-10 18:23:51 deviceMsg off (to VCCU)
2017-09-10 18:23:51 level 0
2017-09-10 18:23:51 pct 0
2017-09-10 18:23:51 recentStateType info
2017-09-10 18:23:51 state off
2017-09-10 18:23:51 timedOn off
2017-09-10 20:00:45 trigLast HM_514F96_SwitchTr:0
2017-09-10 20:00:45 trig_HM_514F96_SwitchTr 0_167
helper:
dlvlCmd ++A0111234563275410201000000
peerIDsRaw ,2620E903,514F9608,514F9607,514F9601,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-LC-SW2-FM
peerIDs 1
room Bad
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Das HM_Wand_xxxxx device habe ich entfernt.
Die Peers sind im Gerät gespeichert.
Fhem liest die nur aus und zeigt sie an.
Zurücksetzen geht, sofern angeboten:
set Gerätename reset
Bzw. halt beim Gerät in den set Befehlen (drop down) schauen...
Wenn es zurück gesetzt ist, musst du es aber neu Pairen und wie das dann verbaut geht weiß ich nicht (hab/kenne das Gerät nicht)...
Du kannst die Peers auch aus dem Gerät löschen...
Mal nach peering, fhem und Homematic suchen (google)...
Hab grad nur Handy daher kurze Antwort...
Gruß, Joachim
Mit was hast du denn alles gepeered!?
Sind ja einige Geräte/Kanäle...
Per fhem-Befehl oder direkt (siehe Handbuch der jeweiligen Geräte)...
Es wird geschaltet sobald ein gepeertes Gerät einen bestimmten Zustand erreicht (oder bei Schalter, Taster ein Druck)...
...ganz unabhängig von fhem und auch wenn das Gerät in fhem gelöscht wurde...
Das ist ja Sinn und Zweck vom Peering (direkter Verbindung von Geräten/Kanälen)!
Gruß, Joachim
Wenn das Gerät gepairt ist (kann ich aus dem list des Channels nicht sehen) kannst die Peers mit peerBulk aus dem Channel löschen, oder das Gerät (nicht den Channel) mit reset zurücksetzen.
Gruß Otto
ZitatpeerBulk dient der Wiederherstellung einer gesicherten Konfiguration. Dieser Befehlt erlaubt eine Liste von Peers en-block in ein Gerät zu schreiben. Die Gegenstelle und die Kommunikation der Beiden wird nicht berücksichtigt.
Zitatset <sensChan> peerChan 0 <actChan> [single|dual] [set|unset]
Hab ich von hier https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele (https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele)
Moin,
ich ergänze mal Damus Zitat
ZitatpeerBulk <peerch1,peerch2,...> [set|unset]
konkret
set HM_327541_Sw_01 peerBulk 2620E903 unset
Die anderen Peers sollte man besser Zweiseitig löschen:
set HM_Wand_Weather peerChan 0 HM_327541_Sw_01 dual unset
set HM_Wand_chn-07 peerChan 0 HM_327541_Sw_01 dual unset
set HM_Wand_chn-08 peerChan 0 HM_327541_Sw_01 dual unset
Gruß Otto
Peerbulk:
Wie "funktioniert" das?
Setzt das die Peers in einem Device auf Standard zurück?
Also eigentlich eine reine Homematic Sache?
reine Homematic Sache.
Auf Standard zurück eigentlich nicht.
Er manipuliert die peer Register direkt, man kann IDs setzen und löschen, auch mehrere auf einmal.
Zitatreine Homematic Sache.
Danke Otto.
Vielleicht gibt es da mal ein Modul das die Sache mit den Peers etwas erleichtert.
Ich habe nur Peers mit den Fernbedienungen. "grüne LED"