Ich kämpfe noch mit dem Philio Technology Corporation PST02-A, der nicht so tut, wie ich mir das vorstelle. Dabei ist mir nun folgendes aufgefallen:
Internals:
DEF cb8262d3 6
IODev zwusb0
NAME or_multisensor
NR 180
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 1
homeId cb8262d3
isWakeUp 1
nodeIdHex 06
READINGS:
2018-12-17 08:40:42 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-12-19 10:26:09 CO2-level 17.5 ppm
2018-12-19 12:18:09 UNPARSED SENSOR_MULTILEVEL 063125212200b9
2018-12-19 10:47:31 alarm HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-12-19 12:42:22 battery 100 %
2018-12-19 12:42:22 batteryPercent 100
2018-12-19 12:42:22 batteryState ok
2018-12-07 19:41:55 configAutoReportBatteryTime 12
2018-12-07 19:41:55 configAutoReportDoorWindowStateTime 12
2018-12-07 19:41:56 configAutoReportIlluminationTime 12
2018-12-07 19:41:57 configAutoReportTemperatureTime 12
2018-12-07 19:41:58 configAutoReportTickInterval 30
2018-12-07 19:41:59 configBasicSetLevel 255
2018-12-07 19:41:59 configCustomerFunction 4
2018-12-07 19:41:59 configIlluminationDifferentialReport 0
2018-12-07 19:41:59 configLightThreshold 99
2018-12-07 19:41:59 configMultiSensorFunctionSwitch 4
2018-12-07 19:41:59 configOperationMode 0
2018-12-07 19:41:59 configPIRReDetectIntervalTime 3
2018-12-07 19:41:59 configPIRSensitivity 75
2018-12-07 19:41:59 configTemperatureDifferentialReport 1
2018-12-07 19:41:59 configTurnOffLightTime 4
2018-12-19 10:18:29 luminance 9 %
2018-12-07 17:59:03 model Philio Technology Corporation PST02-A 4 in 1 Multi-Sensor
2018-12-07 17:59:03 modelConfig philio/pst02.xml
2018-12-07 17:59:03 modelId 013c-0002-000c
2018-12-07 17:58:25 state wakeupInterval 86400 1
2018-12-19 12:22:01 temperature 18.5 C
2018-12-17 08:33:56 timeToAck 0.107
2018-12-17 08:40:48 transmit NO_ACK
2018-12-07 20:02:11 wakeup notification
SendStack:
set:1306057004140101256f
Attributes:
IODev zwusb0
classes ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
room Orientzimmer
vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Woher kommt das 2. Reading "CO2-Level" - in der Doku zu dem Teil ist dazu nichts zu finden!
Außerdem haben sich mir das 1. und 3. Reading noch nicht erschlossen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand da zu etwas mehr weiß...
Dass es mir noch nicht gelungen ist, die Parameter auf die gewünschten Werte zu setzen, schreibe ich mal meinem Lernbedarf zu.
ZitatAußerdem haben sich mir das 1. und 3. Reading noch nicht erschlossen.
CMD wurde hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,20884.msg144650.html#msg144650) eingebaut.
UNPARSED ist eine (noch) nicht verstandene Meldung, hier aus der Klasse SENSOR_MULTILEVEL. Im ZWave CommandClasses PDF steht sicher mehr dazu.
kann es sein, dass das Gerät um 2018-12-19 10:26:09 eine Temperatur von 17,5°C Gemessen hat?
Bei schlechtem Funkempfang, kann es vorkommen, dass Funktelegramme verfälscht werden und z.B. Werte dem falschen Messwert-Typ zugeordnet werden.
ein:
deletereading or_multisensor CO2-level
löscht das falsche Reading.
Danke.
Ist bei Z-Wave die Reichweite geringer als bei HomeMatic? Scheint mir zumindest so. Ich muss wohl mal eine netzbetriebene Komponente "in der MItte" installieren...