Betrifft das Modul 66_EseraOneWire.pm mit Version 25629.
Die Inbetriebnahme von 2 Stück ESERA OneWire-Controller 1 hat Probleme verursacht. Der erste Controller auf IP 192.168.2.20 wurde problemlos erkannt und eingebunden. Der zweite Controller auf 192.168.2.22 wurde nicht eingebunden.

Workaround:
Controller Nr. 1 deaktiviert, physisch abgeklemmt und im Configtool auf 192.168.2.23 gesetzt.
Controller Nr. 2 im Configtool auf 192.168.2.20 gesetzt und im FHEM eingebunden
Controller Nr. 1 wieder angeklemmt und im FHEM eingebunden

Ich vermute ein Problem bei der Zuordnung von mehreren Controllern zur korrekten IP-Adresse.