Ich habe den Fibaro Dimmer 2 EFGD 212 installiert und er funktionerte auch. Nachdem ich zur Renovierung mehrfach den Strom ausgestellt habe, läuft er nicht mehr.
In der FHEM Oberfläche steht er als aktiv, er empfängt die Befehle, setzt diese aber nicht um, die Lampen sind permanent an. Weder an/aus noch dimmen geht...
Hat jemand eine andere Idee als einen Defekt?
DEF
f5ca2ff8 2
IODev
ZWAVE1
LASTInputDev
ZWAVE1
MSGCNT
25
NAME
Gartenhaus_Dimmer
NR
45
STATE
off
TYPE
ZWave
ZWAVE1_MSGCNT
25
ZWAVE1_RAWMSG
0004000203260300
ZWAVE1_TIME
2017-09-23 02:07:53
homeId
f5ca2ff8
isWakeUp
lastMsgSent
1506125271.19554
nodeIdHex
02
timeToAck
0.034
Readings
alarm
PowerManagement: Load error, arg 00
2017-09-06 20:00:12
basicReport
00
2017-09-22 22:04:51
config_1
7
2017-09-06 21:01:53
config_13
0
2017-09-06 21:03:46
config_14
1
2017-09-06 21:01:53
config_2
70
2017-09-06 21:01:53
config_30
2
2017-09-06 21:01:53
config_31
1
2017-09-06 21:01:53
config_32
2
2017-09-06 21:01:53
config_33
0
2017-09-06 21:01:53
config_58
0
2017-09-06 21:01:53
energy
0.02 kWh
2017-09-12 13:57:23
power
0.0 W
2017-09-12 13:25:06
reportedState
off
2017-09-23 02:07:53
state
off
2017-09-23 02:07:53
transmit
OK
2017-09-23 02:07:51
version
Lib 3 Prot 4.5 App 3.5 HW 2 FWCounter 1 FW 3.5
1. ich weiss nicht, was "alarm PowerManagement: Load error, arg 00" bedeutet, wenn ich so einen Eintrag haette, wuerde es Recherchieren und hier mitteilen :)
2. ich sehe keine model Information, und schliesse daraus, dass das Geraet mit einem alten Version von FHEM inkludiert wurde, und danach kein "get model" durchgefuehrt wurde. Bitte nachholen.
3. generell empfehle ich vor der Fehlermeldung https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F durchzulesen, oder noch besser, den kompletten Beitrag.
P.S. das naechste mal bitte darauf achten, dass die Daten besser lesbar sind. z.Bsp indem man den Abschnitt aus "Raw definition" kopiert, oder notfalls ein screenshot macht.
Zitat von: rudolfkoenig am 23 September 2017, 11:21:19
"alarm PowerManagement: Load error, arg 00" bedeutet, wenn ich so einen Eintrag haette, wuerde es Recherchieren und hier mitteilen :)
Handbuch (http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.3.pdf) Seite 19 unter B) LOAD ERROR
Auf http://zwavepublic.com finde ich die Erläuterungen zu den verschiedenen Alarm/Notification-Arten leider nicht mehr. In der Command Class Specification (http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13781-3%20Z-Wave%20Application%20Command%20Class%20Specification.pdf) wird hierzu auf ein Dokument SDS13713 verwiesen. Das ist aber dort nicht verfügbar. :'(
Hi,
Zitat von: BHef am 23 September 2017, 10:27:38
Hat jemand eine andere Idee als einen Defekt?
was für eine Last hängt denn da dran? Die Beschreibung aus dem Handbuch suggeriert ja das er eine durchgebrannte Lampe erkannt hat -> zu wenig Strom bzw. zu hoher Widerstand...
Hängt da vielleicht eine LED Lampe dran? Ich würde mal versuchen den VErbraucher abzuklemmen / rauszuschrauben und dann das Ding noch mal stromlos machen. Danach Verbraucher wieder dran und noch mal versuchen...
Ansonsten gibt die Beschreibung im Handbuch nicht viel her.
Gruß,
Andreas.
Ich glaube das auch so gehabt zu haben nach einem Stromausfall.
Ein Update config force o. ä (sorry ist alles aus dem Gedächtnis und ohne Zugriff auf ein fhem im Moment ) hat geholfen.
LG
Tom
Zitat von: tomspatz am 24 September 2017, 14:06:23
Ich glaube das auch so gehabt zu haben nach einem Stromausfall.
Ein Update config force o. ä (sorry ist alles aus dem Gedächtnis und ohne Zugriff auf ein fhem im Moment ) hat geholfen.
LG
Tom
Ich habe ein update force gemacht, sodass die fhem Installation geupdated wird. Hat leider nichts geholfen.
Ich habe nun einen Austausch des Gerätes beantragt und werde es nachher mal testen.
ZitatIch habe ein update force gemacht, sodass die fhem Installation geupdated wird. Hat leider nichts geholfen.
NEIN NEIN
Du musst bei dem dimmer device ein:
set <devicename> configForceAutoCalibration
ausführen
Je nachdem ob du mit oder ohne Bypass arbeitest.
LG
Tom
So,