Titel: Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?
Beitrag von: THZ_Haus am 15 Dezember 2018, 12:42:14
Hallo,
nutze FHEM um die Daten von Solarview zu holen und zu überwachen.
Die Temperatur des Wechselrichters wird mir heute in FHEM mit 233 angezeigt, dass kann so nicht sein.

Zitattemperature
   
233
   
2018-12-15 12:27:14

Im Solarview steht:
ZitatTemperatur:   46   °   (46° max.)

Ist das Problem bekannt?
MfG Jens
Titel: Antw:Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?
Beitrag von: isy am 15 Dezember 2018, 23:55:40
Hallo Jens,
ich nutze Solarview schon seit 2014 mit Fhem.
Heute im Reading 37 Grad und das wird im Solarview V 2.23k auch so angezeigt.

Ich habe leider keinen Tipp, wo du suchen könntest.


Gruß Helmut
Titel: Antw:Problem: SolarView zeigt temperature 233 in FHEM?
Beitrag von: THZ_Haus am 20 Januar 2019, 14:13:26
Hallo,
bin schon weiter gekommen.

Die Daten werden vom SMA Umrichter gesendet und Solarview sendet diese auch auf dem TCP-Server.
Die Länge dieser Daten hat sich wohl geändert.
Die "233" ist die Netzspannung und nicht die Temperatur.