Ich habe 4 Heizkörper Termostate über einen MaxCube laufen der in fhem per ***.***.***.*** 180 ondemand eingebunden ist
Er funktioniert auch wunderbar und wird auch korrekt alle 3 min abgrefragt und ich kann auch per fhem die temps verstellen
aber jedes mal wo ich die temperatur eines max heizkörpertermostates verstelle friert kurz fhem ein für ca 3 sec danach sind die werte korrekt übernommen und umgstellt
aber woher kommt das einfrieren ?
mit diesem "Einfrieren" hatte ich auch Probleme ... allerdings verstärkte sich das bei mir soweit, dass FHEM gar nicht mehr zu bedienen war.
nimm mal das "180 ondemand" raus .... dann ist die Verbindung zwar ständig aufgebaut, aber zumindest war dieser "Effekt" dann bei mir weg.
Viele Grüße
Volker
JA das hat geholfen vielen dank !!