Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen versuche ich erfolglos, einen zweiten Homematic Fensterkontakt (HM-Sec-SCo) mit zwei Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) zu koppeln so dass bei geöffneter Tür die Heizung herunterregelt. Leider gelingt mit das nicht. Vielleicht hat hier jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte, für Hinweise bin ich dankbar!
Szenario:Vorhanden sind zwei Heizkörperthermostate die miteinander verbunden sind und jeweils die gleiche Temperatur haben. Des weiteren ist ein Fensterkontakt bereits gepeert und beide Thermostate reagieren auf den Fensterkonakt und regeln die Heizung bei geöffneten Fenster runter. Ein zweiter Fenster- bzw. Türkontakt soll nun hinzugefügt werden.
Vorgehen:Folgendermaßen bin ich zum Anlernen vorgegangen.
set VCCU hmPairForSec 600
rename HM_663D61 EG_Diele_Tuerkontakt
set EG_Diele_rechts_Clima regSet winOpnMode off
set EG_Diele_Tuerkontakt peerChan 0 HM_3C592E_WindowRec single (--> Fensterkontakt Anlernknopf drücken)
set HM_3C592E_WindowRec getConfig (--> Fensterkontakt Anlernknopf drücken)
set HM_3C592E_WindowRec regSet winOpnTemp 5 EG_Diele_Tuerkontakt
Problem:
Der Fensterkontakt wird mir in FHEM angezeigt und auch der Status "open"/"close" wird korrekt abgebildet. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf das Signal des Sensors.
Log:
Die letzten Log-Einträge sind die folgenden:
Zitat019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:40 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
2019-05-04_15:54:41 EG_Diele_Tuerkontakt aesCommToDev: pending
2019-05-04_15:54:42 EG_Diele_Tuerkontakt aesCommToDev: fail
2019-05-04_15:54:42 EG_Diele_Tuerkontakt trig_aes_VCCU: fail:15
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt battery: ok
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt contact: closed (to EG_Diele_rechts)
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:44 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt battery: ok
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt contact: closed (to EG_Diele_rechts)
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt closed
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt trigger_cnt: 15
2019-05-04_15:54:48 EG_Diele_Tuerkontakt aesReqTo: EG_Diele_rechts
Weiß jemand hier Rat wo das Problem liegen könnte bzw. was ich unternehmen kann um das Problem genauer einzukreisen?
Hi,
dein beschriebenes Vorgehen ist entweder lückenhaft oder falsch/unlogisch.
Kannst Du bitte von allen vier Geräten ein list (https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html)einstellen?
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für die Rückmeldung und sorry für die unvollständigen Informationen. Anbei die Rückmeldung der list-Befehle:
list EG_Diele_Tuerkontakt
Internals:
CFGFN
CUL1_MSGCNT 2806
CUL1_RAWMSG A19ADA603663D61291085F88795B85910263A9D0605F592BAEC68::-83.5:CUL1
CUL1_RSSI -83.5
CUL1_TIME 2019-05-05 13:55:15
DEF 663D61
FUUID 5cc985b6-f33f-99c1-f854-8312453d0c203dc0
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 2806
NAME EG_Diele_Tuerkontakt
NOTIFYDEV global
NR 2914
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:9B - t:03 s:663D61 d:3C592E 96AA55D333DDB3562C412E67E53970C8
peerList HM_3C592E_WindowRec,
protCmdDel 7
protLastRcv 2019-05-05 11:39:53
protNack 1 last_at:2019-05-01 13:44:46
protRcv 127 last_at:2019-05-05 11:39:53
protRcvB 84 last_at:2019-05-05 11:39:53
protSnd 44 last_at:2019-05-04 15:54:00
protState CMDs_done
rssi_at_CUL1 cnt:2107 min:-90 max:-64 avg:-71.5 lst:-85
READINGS:
2019-05-05 10:58:09 Activity alive
2019-05-04 15:53:59 CommandAccepted yes
2019-05-04 16:17:18 D-firmware 1.0
2019-05-04 16:17:18 D-serialNr OEQ1987740
2019-05-04 15:53:59 PairedTo 0x291085
2019-05-04 15:54:00 R-HM_3C592E_WindowRec-expectAES off
2019-05-04 15:54:00 R-HM_3C592E_WindowRec-peerNeedsBurst on
2019-05-01 13:41:49 R-cyclicInfoMsg on
2019-05-01 13:41:49 R-eventDlyTime 0 s
2019-05-01 13:41:49 R-pairCentral 0x291085
2019-05-01 13:41:49 R-sabotageMsg on
2019-05-01 13:41:49 R-sign on
2019-05-04 15:53:59 RegL_00. 00:00 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 10:01 14:06
2019-05-04 15:54:00 RegL_01. 00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
2019-05-04 15:54:00 RegL_04.HM_3C592E_WindowRec 00:00 01:01
2019-05-05 13:55:15 aesCommToDev fail
2019-05-04 15:53:59 aesKeyNbr 00
2019-05-05 11:39:53 aesReqTo EG_Diele_rechts
2019-05-05 11:39:53 battery ok
2019-05-05 11:39:53 contact closed (to EG_Diele_rechts)
2019-05-04 16:17:26 peerList HM_3C592E_WindowRec,
2019-05-05 11:39:53 state closed
2019-05-05 11:39:47 trig_aes_VCCU fail:19
2019-05-05 11:39:53 trigger_cnt 19
helper:
HM_CMDNR 155
PONtest 1
cSnd 01291085663D610103,01291085663D6101043C592E0304
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerIDsRaw ,3C592E03,00000000
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +663D61,01,02,02
nextSend 1557057315.16368
prefIO
rxt 2
vccu
p:
663D61
01
02
02
mRssi:
mNo AD
io:
CUL1:
-83
-83
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
helper:
prt:
rspWait:
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL1:
avg -71.5083056478406
cnt 2107
lst -85
max -64
min -90
shadowReg:
tmpl:
role:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp VCCU:CUL1
actCycle 002:50
actStatus alive
aesCommReq 1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.0
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000,3C592E03,
room CUL_HM
serialNr OEQ1987740
subType threeStateSensor
list EG_Diele_Fensterkontakt
Internals:
CUL1_MSGCNT 186
CUL1_RAWMSG A0DAAA6103CB6F629108506010000::-74.5:CUL1
CUL1_RSSI -74.5
CUL1_TIME 2019-05-05 13:59:57
DEF 3CB6F6
FUUID 5cc0aebd-f33f-99c1-bd83-36f7672295afcb09
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 186
NAME EG_Diele_Fensterkontakt
NOTIFYDEV global
NR 167
NTFY_ORDER 50-EG_Diele_Fensterkontakt
STATE closed
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:AA - t:10 s:3CB6F6 d:291085 06010000
peerList HM_3C5655_WindowRec,HM_3C592E_WindowRec,
protCmdPend 5 CMDs pending
protLastRcv 2019-05-05 13:59:57
protRcv 184 last_at:2019-05-05 13:59:57
protRcvB 8 last_at:2019-05-02 07:39:15
protResnd 3 last_at:2019-05-04 15:53:28
protSnd 177 last_at:2019-05-05 13:59:57
protState CMDs_pending
rssi_at_CUL1 cnt:186 min:-84.5 max:-66 avg:-71.34 lst:-74.5
READINGS:
2019-05-05 14:08:17 Activity alive
2016-01-06 15:57:28 CommandAccepted no
2019-05-04 15:53:22 D-firmware 1.0
2019-05-04 15:53:22 D-serialNr MEQ0722778
2019-05-04 15:53:23 PairedTo 0x291085
2016-01-06 13:49:02 R-HM_3C5655_WindowRec-expectAES set_on
2016-01-06 13:49:02 R-HM_3C5655_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2016-01-06 13:48:45 R-HM_3C592E_WindowRec-expectAES set_on
2016-01-06 13:48:45 R-HM_3C592E_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
2016-01-03 11:43:28 R-cyclicInfoMsg on
2016-01-03 11:43:29 R-eventDlyTime 0 s
2016-01-03 11:43:28 R-pairCentral 0x291085
2016-01-03 11:43:28 R-sabotageMsg on
2016-01-03 11:43:29 R-sign on
2019-05-04 15:53:23 RegL_00. 00:00 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 10:01 14:06
2019-05-04 16:20:01 RegL_01.
2016-01-06 15:57:28 aesCommToDev fail
2016-01-06 13:55:06 aesKeyNbr 02
2019-05-02 07:39:15 aesReqTo EG_Diele_rechts
2019-05-05 13:59:57 alive yes
2019-05-05 13:59:57 battery ok
2019-05-05 13:59:57 contact closed (to VCCU)
2019-05-04 15:53:27 peerList HM_3C5655_WindowRec,HM_3C592E_WindowRec,
2018-10-23 11:19:52 powerOn 2018-10-23 11:19:52
2019-05-05 13:59:57 recentStateType info
2019-05-05 13:59:57 sabotageError off
2019-05-05 13:59:57 state closed
2016-01-06 12:19:12 trigDst_291085 noConfig
2016-11-26 11:12:17 trigDst_VCCU noConfig
2019-05-02 07:39:16 trigger_cnt 107
cmdStack:
++A0012910853CB6F601040000000001
++A0012910853CB6F60103
++A0012910853CB6F600040000000000
++A0012910853CB6F601040000000001
++A0012910853CB6F60103
helper:
HM_CMDNR 170
cSnd 012910853CB6F600040000000000,012910853CB6F601040000000001
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 00C7
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3CB6F6,02,02,00
nextSend 1557057597.50248
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
3CB6F6
00
02
00
mRssi:
mNo AA
io:
CUL1:
-72.5
-72.5
prt:
bErr 0
sProc 2
wuReSent 2
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO CUL1
flg A
ts 1557057597.40272
ack:
HASH(0x55f2860fa640)
AA80022910853CB6F600
rssi:
at_CUL1:
avg -71.3413978494623
cnt 186
lst -74.5
max -66
min -84.5
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp VCCU
actCycle 000:50
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SCO
peerIDs 00000000,3C565503,3C592E03,
room Erdgeschoss
serialNr MEQ0722778
subType threeStateSensor
list EG_Diele_links
Internals:
CUL1_MSGCNT 3264
CUL1_RAWMSG A0F2986103C56550000000AA0D50A0600::-66.5:CUL1
CUL1_RSSI -66.5
CUL1_TIME 2019-05-05 14:29:18
DEF 3C5655
FUUID 5cc0aebc-f33f-99c1-c1f2-9076062aac699b73
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 3264
NAME EG_Diele_links
NOTIFYDEV global
NR 138
NTFY_ORDER 50-EG_Diele_links
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 EG_Diele_links_Weather
channel_02 EG_Diele_links_Climate
channel_03 HM_3C5655_WindowRec
channel_04 EG_Diele_links_Clima
channel_05 HM_3C5655_ClimaTeam
channel_06 HM_3C5655_remote
lastMsg No:29 - t:10 s:3C5655 d:000000 0AA0D50A0600
protCmdDel 0
protLastRcv 2019-05-05 14:29:18
protNack 1 last_at:2019-05-04 15:53:57
protRcv 3264 last_at:2019-05-05 14:29:18
protResnd 5 last_at:2019-05-05 08:24:18
protSnd 40 last_at:2019-05-05 08:26:26
protState CMDs_done
rssi_CUL1 cnt:6 min:-65 max:-61 avg:-62.5 lst:-61
rssi_at_CUL1 cnt:3264 min:-81.5 max:-59 avg:-64.56 lst:-66.5
READINGS:
2019-05-04 15:53:48 Activity alive
2019-05-05 08:26:26 CommandAccepted yes
2019-05-04 15:53:48 D-firmware 1.4
2019-05-04 15:53:48 D-serialNr MEQ0791957
2018-08-31 16:06:27 PairedTo 0x291085
2015-12-31 13:46:40 R-backOnTime 10 s
2015-12-31 13:46:40 R-burstRx on
2015-12-31 13:46:40 R-cyclicInfoMsg on
2015-12-31 13:46:40 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-12-31 13:53:52 R-pairCentral 0x291085
2019-04-28 10:26:17 RegL_00. 01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
2019-04-19 21:45:46 RegL_07.
2019-05-05 14:29:18 actuator 6
2019-05-05 08:26:26 aesCommToDev ok
2019-05-05 08:26:26 aesKeyNbr 02
2019-05-05 14:29:18 battery ok
2019-05-05 14:29:18 batteryLevel 2.5
2019-04-27 10:10:01 controlMode boost
2019-05-05 14:29:18 desired-temp 20.0
2019-05-05 14:29:18 measured-temp 21.3
2019-05-05 14:29:18 motorErr ok
2018-08-31 16:03:56 powerOn 2018-08-31 16:03:56
2018-08-31 16:03:56 recentStateType info
2019-05-05 08:26:26 state CMDs_done
2019-05-05 04:36:37 time-request -
helper:
HM_CMDNR 41
PONtest 1
cSnd 112910853C5655860428,112910853C5655860428
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3C5655,00,02,00
nextSend 1557059358.8669
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
3C5655
00
02
00
mRssi:
mNo 29
io:
CUL1:
-62.5
-62.5
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
helper:
prt:
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
CUL1:
avg -62.5
cnt 6
lst -61
max -61
min -65
at_CUL1:
avg -64.569699754902
cnt 3264
lst -66.5
max -59
min -81.5
shRegW:
07 04
tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room Heizungen_Gesamt
serialNr MEQ0791957
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
list EG_Diele_rechts
Internals:
CUL1_MSGCNT 3558
CUL1_RAWMSG A0FD986103C592E0000000AA0DC0A0000::-59:CUL1
CUL1_RSSI -59
CUL1_TIME 2019-05-05 14:32:36
DEF 3C592E
FUUID 5cc0aebc-f33f-99c1-b302-d948b9bbb904d1bb
IODev CUL1
LASTInputDev CUL1
MSGCNT 3558
NAME EG_Diele_rechts
NOTIFYDEV global
NR 145
NTFY_ORDER 50-EG_Diele_rechts
STATE Nack
TYPE CUL_HM
channel_01 EG_Diele_rechts_Weather
channel_02 HM_3C592E_Climate
channel_03 HM_3C592E_WindowRec
channel_04 EG_Diele_rechts_Clima
channel_05 HM_3C592E_ClimaTeam
channel_06 HM_3C592E_remote
lastMsg No:D9 - t:10 s:3C592E d:000000 0AA0DC0A0000
protCmdDel 4
protLastRcv 2019-05-05 14:32:36
protNack 124 last_at:2019-05-05 11:39:53
protRcv 3558 last_at:2019-05-05 14:32:36
protRcvB 1 last_at:2019-05-01 14:41:08
protResnd 1 last_at:2019-05-04 15:53:44
protSnd 70 last_at:2019-05-05 08:25:48
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_CUL1 cnt:3 min:-64 max:-59 avg:-61.66 lst:-59
rssi_at_CUL1 cnt:3558 min:-79.5 max:-52.5 avg:-57.06 lst:-59
READINGS:
2019-05-04 16:17:22 Activity alive
2019-05-05 11:39:53 CommandAccepted no
2019-05-04 16:17:22 D-firmware 1.4
2019-05-04 16:17:22 D-serialNr MEQ0792661
2019-04-28 19:59:01 PairedTo 0x291085
2015-12-31 14:23:55 R-backOnTime 10 s
2015-12-31 14:23:55 R-burstRx on
2015-12-31 14:23:55 R-cyclicInfoMsg on
2015-12-31 14:23:55 R-cyclicInfoMsgDis 0
2015-12-31 14:23:55 R-pairCentral 0x291085
2019-04-28 19:59:01 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
2019-05-01 13:18:09 RegL_07.
2019-05-05 14:32:36 actuator 0
2019-05-05 08:25:48 aesCommToDev ok
2019-05-05 11:39:53 aesKeyNbr 02
2019-05-05 14:32:36 battery ok
2019-05-05 14:32:36 batteryLevel 2.5
2019-05-01 14:41:08 controlMode auto
2019-05-05 14:32:36 desired-temp 20.0
2019-05-05 14:32:36 measured-temp 22.0
2019-05-05 14:32:36 motorErr ok
2018-08-31 16:04:40 powerOn 2018-08-31 16:04:40
2018-08-31 16:04:40 recentStateType info
2016-01-03 21:49:26 sabotageAttackId_ErrIoId_322264 cnt:6
2015-12-31 13:41:07 sabotageAttackId_ErrIoId_3C5655 cnt:17
2016-01-03 21:49:26 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
2019-05-05 11:39:53 state Nack
2019-05-05 04:34:23 time-request -
helper:
HM_CMDNR 217
PONtest 1
cSnd 112910853C592E86041F,112910853C592E860428
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +3C592E,00,02,00
nextSend 1557059556.76352
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
3C592E
00
02
00
mRssi:
mNo D9
io:
CUL1:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
helper:
prt:
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
CUL1:
avg -61.6666666666667
cnt 3
lst -59
max -59
min -64
at_CUL1:
avg -57.0689994378865
cnt 3558
lst -59
max -52.5
min -79.5
shRegW:
07 04
shadowReg:
RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:29 0B:10 0C:85 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
tmpl:
Attributes:
IODev CUL1
IOgrp VCCU
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room Heizungen_Gesamt
serialNr MEQ0792661
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Hi,
die list's besser in Codetags und nicht in Zitaten, kannst Du auch noch ändern :)
Die # Taste über dem :-X Smiley.
Was mir auffällt: die Fensterkontakte haben ein Problem mit AES. Möglicherweise ist der Schlüssel nicht übertragen. Wenn du bei diesen die Konfiguration änderst, musst Du immer anschließend die Datenübertragung anstossen -> durch Configtstaster drücken (nicht den Sensor auslösen!)
Schau mal ob das hilft.
Was sagt hmInfo configCheck zu deiner Umgebung?
Diese alten Meldungen könntest Du mal löschen:
Zitat2016-01-03 21:49:26 sabotageAttackId_ErrIoId_322264 cnt:6
2015-12-31 13:41:07 sabotageAttackId_ErrIoId_3C5655 cnt:17
2016-01-03 21:49:26 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
set EG_Diele_rechts clear attack
Warum EG_Diele_rechts auch ein nack bringt ist mir unklar. Schön ist es nicht. Reagiert er immer mit nack?
Gruß Otto
Danke für die weitere Hilfestellung. Die lists habe ich zu einem Code-Block geändert.
Habe nun versucht mit set EG_Diele_Tuerkontakt assignHmKey
und anschließendem Drücken des LED-Tasters weiterzukommen, das half aber leider nicht.
hminfo configCheck liefert:
missing register list
EG_Diele_Tuerkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.HM_3C592E_WindowRec
Wz_Fensterkontakt: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36EAEB_WindowRec,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36F19C_WindowRec,RegL_04.CUL_HM_HM_CC_RT_DN_36F1A8_WindowRec
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: Pushbutton_Linus_Jalousie_01:
incomplete: Pushbutton_Linus_Jalousie_02:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
HM_3C5655_WindowRec p:EG_Diele_Tuerkontakt
trigger sent to unpeered device
triggerUnpeered: Wz_Fensterkontakt:000000
PairedTo mismatch to IODev
OG_Bad_Schlafzimmer_Fensterkontakt paired:0x000000 IO attr: 291085.
Wz_Fensterkontakt paired:0x000000 IO attr: 291085.
Sofern ich das richtig überblicke reagiert der EG_Diele_rechts auf alle Tür-Öffnungen mit Nack, ansonsten lässt sich die Temperatur aber regeln über FHEM.
Naja da solltest Du erstmal aufräumen. ;)
Am Besten die Liste von Hinten abarbeiten.
Die beiden sind nicht/nicht fertig gepairt
OG_Bad_Schlafzimmer_Fensterkontakt
Wz_Fensterkontakt
Gruß Otto
Hmm, jetzt stehe ich ehrlich gesagt noch mehr auf dem Schlauch, denn die beiden Fensterkontatke
OG_Bad_Schlafzimmer_Fensterkontakt und
Wz_Fensterkontakt
funktionieren wie gewünscht, das heißt für mich der Status closed/open wird in der FHEM-Oberfläche angezeigt und beide regeln die zugehörigen Heizungsthermostate beim öffnen runter...
Können die beiden Kontate denn Ursache dafür sein dass das neue nicht funktioniert?
Der Eine ist nicht Ursache für den Anderen. Aber ich würde es halt alles "ordentlich" haben wollen und dabei vielleicht feststellen, wo es im System eventuell klemmt.
Der EG_Diele_Tuerkontakt hat mit deinem System ein Problem zumindest gibt es unvollständige Infos. Zum genauen Vorgehen mit assignHmKey kann ich Dir nicht helfen. Ich habe bei mir den Key nie geändert.
Der zweite Kontakt lässt sich nicht richtig mit dem Thermostat peeren. Solange er und beteiligte Komponenten nicht richtig mit dem System zusammenarbeiten wird das mit dem peeren nichts.
Ob und wie das mit zwei Kontakten dann wirklich funktioniert kann ich auch nicht sagen, ich habe die Thermostate nicht.
Also sorry, ich kann Dir wohl nicht weiterhelfen.
Gruß Otto
@Otto: Vielen Dank für deine Geduld und die Hinweise!
Das Problem konnte ich zwar nicht wie gewünscht lösen, aber zumindest einen "workaround" habe ich gefunden. Wenn ich R-Sign bei den Heizungsthermostaten auf "off" setze, also die Verschlüsselung ausschalte, funktioniert das Regeln beider Heizungsthermostate jetzt mit beiden Fensterkontakten.