Hallo zusammen,
seit heute bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen, wenn die Rolladen angesteuert werden.
Auch über die Weboberfläche......seht seltsam.
HMCCUDEV: CCU_EG_WZ_Bl1PBU_GAR Execution of CCU script or command failed
Hat jemand eine Idee, was passiert sein kann?
Geändert wurde nichts......bin echt ratlos.
Weitere Fehldermeldungen im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $response in concatenation (.) or string at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 6033.
HMCCU: [ccu3] Error during HTTP request: http://10.19.27.12:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
UPDATE:
Scheinbar liegt es an der CCU3, über die Weboberfläche sind die Befehle sind auch extrem verzögert.....hat da jemand Erfahrung?
UPDATE:
Erste Erkenntnis: HMCCU im FHEM stoppen, CCU3 neu starten, HMCCU wieder starten --> Verzögerung
HMCCU nicht stoppen, CCU3 neu starten, --> keine Verzögerung.
Danke vorab und schöne Grüße
Dirk
Hi, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber bei mir ist es jetzt auch aufgetreten.
Reproduzierbar:
- CCU3 Stromausfall / Stecker ziehen
- wieder hochfahren
Dann muss ich FHEM restarten, um das Problem scheinbar zu lösen.
Scheinbar funktioniert der Reconnect zur CCU3 nicht richtig.
Hat irgendjemand eine Lösung dafür. Updates sind alle drauf.
Grüße
Kwusl