FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: joachimm am 08 Mai 2019, 17:30:31

Titel: HmIP-RCV-50 - Problem mit Schalten der virtuellen Kanäle
Beitrag von: joachimm am 08 Mai 2019, 17:30:31
Hallo,
ich brauche bitte mal Hilfe. Ich würde gerne in Fhem einen virtuellen Kanal schalten. Was leider nicht so klappt.

Die Ausgabe deviceinfo bringt:
CHN 61A7D7098E1CD2:1 HmIP-RCV-50-1
  DPT {b} HmIP-RF.61A7D7098E1CD2:1.PRESS_LONG = false [WE]
  DPT {b} HmIP-RF.61A7D7098E1CD2:1.PRESS_SHORT = false [WE]


ist das:

set HmiP-RCV-50-1 datapoint 1.PRESS_LONG 1

Klappt nicht- Invalid Datapoint - Ich habe da wohl einen Denkfehler...

Der RPC Server läuft... Schalte ich in der CCU3 wird das Dev in Fhem aktualisiert

Vielen Dank
Joachim
Titel: Antw:HmIP-RCV-50 - Problem mit Schalten der virtuellen Kanäle
Beitrag von: zap am 09 Mai 2019, 11:38:49
ein list vom device bitte
Titel: Antw:HmIP-RCV-50 - Problem mit Schalten der virtuellen Kanäle
Beitrag von: alkazaa am 22 Juli 2019, 20:45:43
Hallo,

ich habe das gleiche Problem wie joachimm: habe in der CCU3 (implementiert mit pivccu) einen der RCV-50 Kanäle so verknüpft, dass er vier HmIP-BBL so ansteuert, dass die von den BBLs kontrollierten Raffstores hochfahren. Innerhalb des Homematic UI funktioniert das. In FHEM gibt es aber nur die Fehlermeldung 'Invalid datapoint'.

Hier das listing des HMCCUCHN device (bei mir heißt es RCV_Raff_Hoch):
Internals:
   DEF        61A7D8A9AB3D4E:1
   FUUID      5d35d5a6-f33f-a50b-37f9-4fa68b5e0736d346
   IODev      d_ccu
   NAME       RCV_Raff_Hoch
   NR         56
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    61A7D8A9AB3D4E:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    RCV Raff_Hoch
   ccutype    HmIP-RCV-50
   channels   1
   chntype    KEY_TRANSCEIVER
   firmware   1.0.0
   statevals  devstate
   READINGS:
     2019-07-22 17:30:32   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    61A7D8A9AB3D4E:1
Attributes:
   IODev      d_ccu
   room       Homematic


Erzeugt hatte ich das device so wie hier beschrieben: https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Autocreate_von_Client_Devices (https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Autocreate_von_Client_Devices)

Dank im Voraus für jede Hilfe!

Franz
Titel: Antw:HmIP-RCV-50 - Problem mit Schalten der virtuellen Kanäle
Beitrag von: alkazaa am 23 Juli 2019, 20:07:20
Hallo,

das ganze funktioniert wenn man die RCV-50 als HMCCUDEV definiert.


Ich hatte zuvor nur den mich interessierenden channel der RCV-50 als HMCCUCHN definiert, und das ging nicht (wie in den vorigen Beiträgen beschrieben)

-Franz