Ich habe mir gerade einen 2. Philio PST02-1A Sensor gekauft (Fenstersensor mit Temperatursensor und Bewegungsmelder) und bekomme ihn nicht inkludiert.
Laut Anleitung soll man
- ZWave Controller (hier: Aeotec USB) in den Inklusionsmodus setzen
- Batterie einlegen und der Sensor startet im NWI Modus (Network Wide Inclusion)
Nach ca. 5sek soll die LED für 1sek angehen und die Inklusion damit durchgeführt sein.
In FHEM habe ich den Aeotec mit
set AeonGen5 addNode onNw
in den NWI Modus gesetzt und in ca. 20cm Abstand zum Controller die Batterie eingelegt. Die LED hat nach ca. 5sek auch geleuchtet, aber in FHEM ist kein neues Device erschienen.
Etwas verwundert hat es mich, daß die Batterie bereits (ohne Sicherung, die zuerst entfernt werden muss) im Gerät war. Könnte es sein, daß nur die Batterie zu schwach ist oder deutet das eher auf einen Defekt hin ?
Ich habe den Vorgang bestimmt 10x wiederholt...
Zitat von: dt2510 am 20 Mai 2019, 14:29:07
Etwas verwundert hat es mich, daß die Batterie bereits (ohne Sicherung, die zuerst entfernt werden muss) im Gerät war.
Schon mal den Sensor vorab resetet (siehe https://products.z-wavealliance.org/products/1087/network) ? Liest sich nach "schon mal inkludiert"; habe bei dem Sensor immer eine Batteriesicherung vorgefunden.
Ansonsten: autocreate an? Was sagt das Log?
Gruß, Christian
Super, das werd' ich heute Abend mal versuchen.
Hat funktioniert - danke !
Wie erwartet liegt die Batterie aber auch nur noch bei 35%
Durch den Reset muss ich den Sensor natürlich neu konfigurieren ... °C statt °F hab' ich schon hinbekommen, allerdings fehlen mir im direkten Vergleich noch folgende Readings (kopiert aus dem bereits funktionierenden Sensor):
2018-03-09 07:50:00 alarm HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2019-05-22 05:34:00 alarm_AccessControl Window/Door is closed, notificationIsOn
2019-05-22 08:18:12 alarm_HomeSecurity Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-07 19:17:32 assocGroup_1 Max 8 Nodes AeonGen5
2018-03-07 19:17:32 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2018-03-07 19:17:30 assocGroups 2
2018-09-27 18:45:06 generalPurpose 9 %
2018-03-12 09:03:41 wakeupReport interval 3600 target 30
get configAll, get associationAll hab' ich schon mehrfach durchgeführt ...
Was passiert denn, wenn Du den Sensor manuell aufweckst? Kommen dann Nachrichten bzw. zumindest die wakeupNotification?
Die letzte wakeup notification ist von gestern Abend. Temperaturwerte sind aktuell.
Manuell aufwecken kann ich gerade nicht, da ich nicht vor Ort bin ..
Nach einigem Probieren und configByte Versuchen hab' ich immerhin alarm_AccessControl Nachrichten bekommen, aber keine alarm_HomeSecurity.
get model liefert als Modell "Devolo Door/Window Contact MT 02648" - dieser hat KEINEN Bewegungsmelder. Auf dem Gerät steht aber Philio PST02-1A, welches definitiv einen Bewegungsmelder hat !?
Wieso erkennt FHEM das falsche Modell ?
Muss ich mir anschauen. Wie ist die modelID?
0175-0002-000e
Zitat von: dt2510 am 22 Mai 2019, 19:09:08
0175-0002-000e
Ist laut Firmware eine Devolo-Variante des Philio. Die Firmware lügt normalerweise nicht. Zuordnung in FHEM ist auch richtig.
Irgendwie ist das angesichts der fehlenden Sicherung bei der Batterie mehr als merkwürdig.
Meine Philio habe alle auf der Rückseite einen silbernen Philio-Aufkleber.
hat der auch ...
Seltsam. Bei meinen sehen die Aufkleber ein wenig anders aus, bspw. fehlt der QR-Code, aber meine sind auch schon alt. Habe noch (neuere) D-Link-Varianten hier, deren Aufkleber aehnelt Deiner Variante. Der QR-Code ist dort auch vorhanden und man landet bei D-Link. Devolo habe ich leider nicht.
Erklaerung habe ich dafür nicht. Unverschaemte Frage 8) : Das Reading stammt wirklich von dem Sensor und nicht kopiert irgendwo anders her?
hier ist die komplette list Ausgabe
Internals:
AeonGen5_MSGCNT 84
AeonGen5_RAWMSG 000400230a8f0101063105012200e1
AeonGen5_TIME 2019-05-22 19:17:58
DEF xxxxxxxx 35
FUUID 5ce42261-f33f-b646-3d85-8d7ed723480c19e9
IODev AeonGen5
LASTInputDev AeonGen5
MSGCNT 84
NAME PHPST02_ID35
NR 158
STATE open
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId xxxxxxxx
isWakeUp 1
lastMsgSent 1558544230.04093
nodeIdHex 23
Helper:
DBLOG:
alarm_AccessControl:
logdb:
TIME 1558544217.58465
VALUE Window/Door is open, notificationIsOn
assocGroup_1:
logdb:
TIME 1558535815.26054
VALUE 8
assocGroup_2:
logdb:
TIME 1558535815.30517
VALUE 8
assocGroups:
logdb:
TIME 1558535815.21345
VALUE 2
battery:
logdb:
TIME 1558544217.4166
VALUE 30 %
batteryPercent:
logdb:
TIME 1558544217.58465
VALUE 30
configOperationMode:
logdb:
TIME 1558542683.29824
VALUE 8
doorWindow:
logdb:
TIME 1558543140.57295
VALUE off
luminance:
logdb:
TIME 1558544217.58465
VALUE 11 %
temperature:
logdb:
TIME 1558545478.42611
VALUE 22.5
READINGS:
2019-05-22 18:56:56 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-05-22 18:56:57 alarm_AccessControl Window/Door is open, notificationIsOn
2019-05-22 18:31:23 assocGroup_1 Max 8 Nodes AeonGen5
2019-05-22 18:31:23 assocGroup_2 Max 8 Nodes
2019-05-22 18:31:23 assocGroups 2
2019-05-22 18:56:57 battery 30 %
2019-05-22 18:56:57 batteryPercent 30
2019-05-22 18:56:57 batteryState ok
2019-05-22 18:31:22 configAutoReportBatteryTime 12
2019-05-22 18:31:22 configAutoReportDoorWindowStateTime 12
2019-05-22 18:31:22 configAutoReportIlluminationTime 12
2019-05-22 18:31:22 configAutoReportTemperatureTime 12
2019-05-22 18:31:23 configAutoReportTickInterval 30
2019-05-22 18:31:23 configBasicSetLevel 255
2019-05-22 18:31:23 configCustomerFunction 20
2019-05-22 18:31:23 configIlluminationDifferentialReport 0
2019-05-22 18:31:23 configLightThreshold 99
2019-05-22 18:31:23 configMultiSensorFunctionSwitch 22
2019-05-22 18:31:23 configOperationMode 8
2019-05-22 18:31:23 configTemperatureDifferentialReport 1
2019-05-22 18:31:23 configTurnOffLightTime 4
2019-05-22 18:39:00 doorWindow off
2019-05-22 18:56:57 luminance 11 %
2019-05-22 18:47:27 model Devolo home Control Door/Window Contact MT 02648
2019-05-22 18:47:27 modelConfig devolo/mt02648.xml
2019-05-22 18:47:27 modelId 0175-0002-000e
2019-05-22 18:31:13 tamper on
2019-05-22 19:17:58 temperature 22.5 C
2019-05-22 18:57:10 timeToAck 0.026
2019-05-22 18:57:10 transmit OK
2019-05-22 18:57:08 wakeup notification
Attributes:
IODev AeonGen5
Windows Windows
alias Multisensor Fenster
classes ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
event-on-change-reading .*
event-on-update-reading alarm_HomeSecurity,batteryPercent
extendedAlarmReadings 1
group Sensoren
icon fts_window_1w_open
room Raum_EG_Treppenhaus
stateFormat {(split(/,|is /, ReadingsVal($name,"alarm_AccessControl","")))[1]}
userattr Batteries Batteries_map Windows Windows_map group_map structexclude
vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Der zweite, den ich habe, ist von Hauppauge und der meldet sich und funktioniert korrekt.
Bin komplett ratlos. Die modelId kommt direkt von der Firmware des Sensors und passt auch zu https://products.z-wavealliance.org/products/1130. Das "Problem" kann daher mMn nicht von FHEM kommen, sondern ist auf Sensorseite zu suchen.
Fehlende Events "HomeSecurity" passen auch zu einem fehlenden Bewegungsmelder beim Devolo.
Ist schon reklamiert und geht zurück...