FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Brot am 22 Mai 2019, 21:47:46

Titel: [GELÖST] FHEM & deCONZ: HUE-Dimmer meldet keinen state
Beitrag von: Brot am 22 Mai 2019, 21:47:46
Tach...

Ich hab' in FHEM einen ConBee-II-USB-Stick integriert und damit diverse HUE-kompatible Geräte am Laufen.

Gerade habe ich den HUE-Dimmer mitaufgenommen und jener funktioniert auch einwandfrei über die Phoscon-Web-App. In FHEM werden die Sensoren des Dimmers (4 Tasten) auch freundlichst erkannt, ABER:
Keine Taste meldet einen state. Genau genommen überhaupt kein Reading, sondern nur Internals und dort bei "STATE" nur "initialised".

Hat wer eine Ahnung was da grad schief läuft oder n Tipp wo ich da anpacken könnte?

Tüdeljöh,
Multikornbrot
Titel: Antw:FHEM & deCONZ: HUE-Dimmer meldet keinen state
Beitrag von: Razor am 22 Mai 2019, 23:03:13
also ich bekomme readings.
evtl. noch mal komplett löschen in deconz
Titel: Antw:FHEM & deCONZ: HUE-Dimmer meldet keinen state
Beitrag von: SamNitro am 23 Mai 2019, 13:56:13
Gib mal ein List vom conbee 2

Ich hatte das Problem auch, nachdem ich den Intervall auf 1 Sekunde gestellt habe ging es.
Titel: Antw:FHEM & deCONZ: HUE-Dimmer meldet keinen state
Beitrag von: Brot am 23 Mai 2019, 20:33:10
Der Interval war bereits auf 1. Das hier war die sensor list:

ID  NAME FHEM TYPE               
1: Daylight Daylight           
2: motionSensorLeft hueMotionLeft ZHAPresence         
3: motionSensorLeft hueMotionLeftTemp ZHATemperature     
4: motionSensorLeft hueMotionLeftLux ZHALightLevel       
5: Dimmschalter hueSwitchSZ ZHASwitch           
6: CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF hueSwitchLL CLIPGenericFlag     
7: CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF CLIPGenericFlag     
8: CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF CLIPGenericFlag     
9: CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF CLIPGenericFlag     
10: CLIP-Sensor TOOGLE-ON-OFF CLIPGenericFlag


Ich bin jetzt tatsächlich her gegangen und hab das ganze Zeug aus FHEM und aus Phoscon noch einmal raus genommen. Anschließend den Schalter in Phoscon neu angelernt und schließlich die Sensoren in FHEM neu verknüft. Siehe da: Readings sind am Start.

Manchmal ist man aber auch wie vernagelt... Danke, Herrschaften!