Hallo in die Runde,
danke erstmal an die Wiki-Ersteller. Beim Firmware Update (1.6->2.5) von zwei "HM-ES-PMSw1-Pl" wird mir in folgendem Kapitel des Wiki Eintrags erläutert, dass ich anhand des Befehls "set <deviceName>_Sw regSet shSwJtOn dlyOn self01" ein versehentliches Ausschalten mit dem Taster verhindern kann.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung#Versehentliches_Ausschalten_mit_dem_Taster_verhindern
So weit so gut. In dem zuvor verlinkten Kapitel wird allerdings auch erläutert, dass ich dafür die entsprechenden Peers sichtbar machen muss. Der dort aufgeführte Link mit der entsprechenden Beschreibung zeigt einfach an die falsche Stelle. Hier ist der richtige Link:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Register_programmieren#intKeyVisib_-_Interne_Tasten_sichtbar_machen
Vielleicht kann das mal jemand bei Gelegenheit anpassen.
Danke und Gruß Hoppel
Danke für's melden, sollte gefixt sein.
Da war schlicht nicht die Vorlage für Wiki-interne Links verwendet worden, sondern der volle http-Verweis.