FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: ChrisW am 27 Mai 2019, 11:18:37

Titel: Werte Spinnen HM-ES-PMSW1-PL
Beitrag von: ChrisW am 27 Mai 2019, 11:18:37
Hallo,
beim Loggen ist mir nun aufgefallen das mein HM-ES-PMSW1-PL total rumspinnt. Ich messe POWER und da hängt eine Pumpe dran ..
Laut dem Log werden da teilweise solche werte gemessen ( Watt ) 125829.13 ... die Werte ändern sich auch alle X minuten ein wenig.

Jemand Ideen ist da steil Kaputt ? Bekanntes Problem?
Titel: Antw:Werte Spinnen HM-ES-PMSW1-PL
Beitrag von: frank am 27 Mai 2019, 11:34:49
sicher, dass du die leistung beobachtest und nicht die energie?
zeig mal ein list vom device und channel2.
ein plot wäre auch nicht schlecht.
Titel: Antw:Werte Spinnen HM-ES-PMSW1-PL
Beitrag von: ChrisW am 27 Mai 2019, 17:02:48
hi,
ne ich bin schon richtig bei Power hier mal was aus dem Filelog was ich auf die schnelle gefunden habe :
2019-05-26_15:22:15 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:22:15 pumpe_regenwasser_Pwr 105215.9
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 5.15 I: 1 U: 231.9 f: 49.99
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr power: 5.15
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:24:45 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.9
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 160908.7 P: 0 I: 1 U: 232.1 f: 49.91
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 160908.7
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4441686.6
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.91
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr 160908.7
2019-05-26_15:27:00 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.1
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr current: 33
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 33 U: 2689.7 f: 49.99
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:29:01 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 2689.7
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 345.5 P: 83886.09 I: 1 U: 232.3 f: 49.96
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 345.5
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281123.4
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.96
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr power: 83886.09
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr 345.5
2019-05-26_15:31:52 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.3
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr current: 2065
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 345.5 P: 83886.09 I: 2065 U: 28.3 f: 49.99
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:36:49 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 28.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.5 f: 51.27
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 51.27
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0.01
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3
2019-05-26_15:38:57 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.5
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.3 f: 49.99
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2019-05-26_15:41:53 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.3
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0.01 I: 1 U: 232.2 f: 49.98
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2019-05-26_15:44:36 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 232.2
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr boot: off
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 358.3 P: 0 I: 1 U: 232.7 f: 49.97
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr energy: 358.3
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr energyCalc: 4281136.2
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.97
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr power: 0
2019-05-26_15:55:09 pumpe_regenwasser_Pwr 358.3