FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Samson Mevedev am 08 Januar 2013, 13:34:56

Titel: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: Samson Mevedev am 08 Januar 2013, 13:34:56
Ich hab meine Homematicheizungsregelung seit 2 Jahren in Berieb und bin sehr zufrieden damit.
Jetzt hab ich mir einen Raspberry Pi angeschafft und möchte gerne die Temeratur für Aussen und
Innen mitloggen. Aussen funktioniert schon da ich einen HM-CFG-LAN und einen Aussentemperatursensor
laufen habe. Jedoch möchte ich auch noch die Temperatur/Luftfeuchte der Wandthermostate auslesen
und protokollieren.
  Die Regelung der Innentemperatur soll aber weiterhin vomWandthermostat erfolgen. Geht das und wie gehe ich
da vor?
Titel: Aw: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: Rohan am 08 Januar 2013, 14:02:04
Hi Samson,

Stichwort "templist"(*) und den Regler im Auto-Modus (nicht Cent) fahren. Funktioniert bei mir seit Wochen so völlig problemlos. Und ich kann dennoch jederzeit temporär (bis zum nächsten Schaltzeitpunkt) die Regeltemperatur verändern.

Genaueres könnte ich dir Heute abend schreiben, dann habe ich wieder Zugriff auf alles

Gruß
Thomas

* die musst du einmal definieren / erstellen und in dem Regler hinterlegen.
Titel: Aw: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: Rohan am 08 Januar 2013, 14:10:26
ich ergänze mich mal selbst, da editieren nicht geht:

du musst noch nicht einmal mit templist arbeiten, wenn du bei den Zeiten in den Wandreglern bleiben möchtest, die du ja schon einige Zeit betreibst. Einfach FHEM auf dem RPi installieren, dein HM-CFG-LAN definieren nach Wiki und autocreate schafft die meisten Einträge selbstständig (außer bei den Grafiken, da musst du ein wenig nachhelfen ;) )

Und die Wandregler bleiben einfach im Auto-Modus und gut ist.

Gruß
Thomas
Titel: Aw: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: Samson Mevedev am 08 Januar 2013, 17:11:13
Hab ich gerade probiert und scheint zu funktionieren. Da ich bei den Aussentemperaturen (10°C) nicht heizen muß kann ich
gar nicht checken, ob die Heizungssteuerung noch geht.

Danke für den Tipp.

Hab schon alle Wandthermostate in FHEM und per REGEXP :T:.* nur die Temperatur und die
Luftfeuchte mit der Zeit voransgestellt im Logfile. Mal sehen wie ich Plots noch ordentlich beschriften kann.
Ist zwar alles nicht inuitiv, aber geht.

Muß mich wohl noch ordentlich einlesen um alle Begriffe zu verstehen (room/group/...).
Titel: Aw: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: Rohan am 08 Januar 2013, 20:50:42
Hallo Samson,

Zitat von: Samson Mevedev schrieb am Di, 08 Januar 2013 17:11Hab ich gerade probiert und scheint zu funktionieren. ...

Fein. Und ja, man sollte sich mit der Materie auseinandersetzen. Dafür ist man aber flexibel und nicht an einen Hersteller gebunden.

Falls dich die Sache mit den Temperaturlisten noch interessiert... ich habe das gerade im Wiki eingetragen ;)

Gruß
Thomas
Titel: Aw: Homematic - Wandthermostate and fhem anmelden / Raumtemperatur aber vom Wandthermostat regeln lassen
Beitrag von: jhohn am 08 Januar 2013, 21:00:59
gplot für HM-CC-TC

############################
# Display the measured temp and the actuator.
# Corresponding FileLog definition:
# define <filelogname> FileLog /var/log/fhem/HM_CC_TC-%Y-m%.log <HM_CC_TC-name>

set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title '<L1>'
set grid xtics y2tics

set y2label "Temperature in C"
set ylabel "Humidity (%)"

#FileLog 4:measured:0:
#FileLog 4:desired:0:
#FileLog 4:humidity:0:

plot \
  "< awk '/measured/{print $1, $4}' <IN>"\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Measured temperature' with lines lw 2,\
  "< awk '/desired/{print $1, $4}' <IN>"\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Desired temperature' with steps,\
  "< awk '/humidity/ {print $1, $4+0}' <IN>"\
     using 1:2 axes x1y1 title 'Humidity (%)' with lines\


sieht dann z.B. so aus:

(siehe Anhang / see attachement)