Hallo zusammen, habe mir zu dem vorhandenen HM-LC-SW4-SM noch einen HM-LC-SW4-SM-2 gekauft (neues Modell) sowie den 2-fach Dimmer.
Autocreate hat einwandfrei funktiniert, allerdings bekomme ich in fhem nur sporadisch einen Status und on/off geht nicht durch.
Im log sehe ich dazu:
2019.06.10 16:09:14 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM repeat failed to 620C76/GV.TE.SC: 048444 A F109 07247068 00 0E 69 A011 070567 620C76 0202000000 _sfail _noAnsw
2019.06.10 16:09:16 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL1: timeout - 620C76
Da die neuen Teile keinen Meter von dem vorhandenen (und sauber funktionierenden) 4fach-Schalter weg sind, kann ich Empfgangsprobleme ausschließen.
Ich habe ne VCCU mit nem CUNX - Firmware V 2.67 sowie nem CUL-USB mit Version VTS 0.25 CUL868
Was kann ich noch prüfen, bzw. wo könnte das Problem liegen?
tatsächlich richtig gepairt? list könnte Auskunft geben
rssi Werte ?
naja das übliche hat,
Hmm....
Bei Rssi tauchen die zwei Geräte nicht auf.... sehr komisch
Mach doch mal bitte ein list von beiden Geräten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Gruß Otto
Schalter:
Internals:
CUNX0_MSGCNT 12
CUNX0_RAWMSG A0E68A011F10000620C760201C80000::-67.5:CUNX0
CUNX0_RSSI -67.5
CUNX0_TIME 2019-06-10 15:58:38
DEF 620C76
FUUID 5cfe5f35-f33f-20f1-7465-d891cbb55175c53b
IODev CUL1
LASTInputDev CUNX0
MSGCNT 12
NAME GV.TE.SC
NOTIFYDEV global
NR 130
NTFY_ORDER 50-GV.TE.SC
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 GV.TE.SC_Sw_01
channel_02 GV.TE.SC_Sw_02
channel_03 GV.TE.SC_Sw_03
channel_04 GV.TE.SC_Sw_04
protCmdDel 4
protErrIoId_F10000 12 last_at:2019-06-10 15:58:38
protResnd 6 last_at:2019-06-10 16:09:13
protResndFail 2 last_at:2019-06-10 16:09:18
protSnd 2 last_at:2019-06-10 16:08:57
protState CMDs_done_Errors:1
Helper:
DBLOG:
sabotageAttackId_ErrIoId_F10000:
logdb:
TIME 1560175118.09661
VALUE cnt:12
state:
logdb:
TIME 1560175758.8417
VALUE MISSING ACK
READINGS:
2019-06-10 10:38:03 D-firmware 2.8
2019-06-10 10:38:03 D-serialNr OEQ1593560
2019-06-10 15:58:38 sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:12
2019-06-10 16:09:18 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 105
cSnd 11F10000620C760201C80000,11070567620C760202000000
mId 0003
peerFriend
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +620C76,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
lRcTm:
p:
620C76
00
00
00
prefIO:
CUL1
CUNX0
mRssi:
mNo
io:
CUL1:
100
100
CUNX0:
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
Attributes:
IODev VCCU
IOgrp VCCU:CUL1,CUNX0
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
model HM-LC-Sw4-SM-2
room CUL_HM
serialNr OEQ1593560
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Dimmer:
Internals:
DEF 304E9B
FUUID 5cfe5f35-f33f-20f1-6188-43b5cdbd0abf358e
IODev CUNX0
NAME GV.TE.DI
NOTIFYDEV global
NR 136
NTFY_ORDER 50-GV.TE.DI
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
channel_01 GV.TE.DI_Sw_01
channel_02 GV.TE.DI_Sw_02
protCmdDel 8
protResnd 12 last_at:2019-06-10 22:12:18
protResndFail 4 last_at:2019-06-10 22:12:22
protSnd 4 last_at:2019-06-10 22:12:03
protState CMDs_done_Errors:1
Helper:
DBLOG:
state:
logdb:
TIME 1560197543.12896
VALUE MISSING ACK
READINGS:
2019-06-10 11:01:32 D-firmware 2.7
2019-06-10 11:01:32 D-serialNr LEQ1182615
2019-06-10 11:01:36 PairedTo 0x000000
2019-06-10 11:00:39 R-pairCentral 0x000000
2019-06-10 14:17:54 RegL_00.
2019-06-10 11:13:53 powerOn 2019-06-10 11:13:53
2019-06-10 22:12:23 state MISSING ACK
helper:
HM_CMDNR 201
cSnd 01070567304E9B01040000000001,11070567304E9B0201000000
mId 005A
peerFriend
peerOpt -:dimmer
regLst 0
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +304E9B,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
304E9B
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 01,02
role:
dev 1
prs 1
rssi:
Attributes:
IODev CUNX0
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.7
model HM-LC-DIM2T-SM
room CUL_HM
serialNr LEQ1182615
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
Moin,
die sind beide nicht gepairt. Also versuch erstmal zu pairen. https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Ein CUL ist kein guter IO für Homematic, zwei CULs sind nicht besser als einer :)
Es kann also dennoch sein, dass Du Schwierigkeiten hast. Die TS Firmware wäre beim CUL quasi Pflicht. Zum Lesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
Gruß Otto
N'abend - der Fehler saß vorm Schirm - ich schäme mich....
ich war aus der Übung und hatte das pairfor... vergessen - setzen sechs.