Hallo zusammen,
habe eine Buderus Heizung Logomatic mit Steuerung RC310.
Die Solaranlage mit Röhrenkollektoren wurde nun über das Solarmodul SM200 eingebunden. Dazu ein Gateaway KM300.
Die Anlage läuft an sich gut und mit der PC-Software Logamatic Eco-Soft kann ich alle Komponenten auslesen und steuern.
Ich möchte die Solardaten aus dem KM300 auch mit fhem auswerten. Dazu habe ich die Anleitung von Sailor verwendet.
Da die Komponenten mit EMS plus verbunden sind, habe ich von den Temperaturfühlern der Solarsteuerung SM200 TS1 Kollektor, TS2 Puffer unten, TS3 Puffer mitte, TS4 Heizungsrücklauf, TS 5 Wärmetauscher ( alle Buderus K10 NTC) Kabelbrücken auf die analogen Eingänge der KM300 gelegt.
Ich erhalte Werte, jedoch liegen diese zwischen 700 und 1.000, also noch keine °C :( :-\
Was muss ich tun???
Kann mir bitte jemand helfen.
Beste Grüße
Christian
[Internals:
DEF 192.178.0.35 xxxx-xxxx-xxxx-xxxx userpw
DELAYDYNVAL 60
FUUID 5d04fa1c-f33f-af88-3585-0123456789098765
INTERVALDYNVAL 90
NAME heizung
NR 111
POLLINGTIMEOUT 200
READBACKDELAY 100
STATE ERROR - Initial Connection failed... Try to re-connect in 10s
TYPE km200
URL 192.178.0.35
READINGS:
2019-06-15 21:55:27 /gateway/DateTime 2019-06-15T21:55:24+0200
2019-06-15 21:54:20 /gateway/inOut/iO1/config/actValue 332
2019-06-15 21:54:20 /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:20 /gateway/inOut/iO1/config/divider 1
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/highActive true
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel 783
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/minlevel 783
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/portType analog
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage 16
2019-06-15 21:54:21 /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch 0
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO1/config/unit °C
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO1/hwType lowVoltage
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO10/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO10/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO10/config/divider 1
2019-06-15 21:54:22 /gateway/inOut/iO10/config/highActive false
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO10/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO10/config/portType digital
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO10/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO10/config/unit V
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO10/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO11/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:23 /gateway/inOut/iO11/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/divider 1
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/highActive false
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/portType digital
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/config/unit V
2019-06-15 21:54:24 /gateway/inOut/iO11/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO12/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO12/config/portType permanent
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO12/hwType relay
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO13/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO13/config/portType permanent
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO13/hwType relay
2019-06-15 21:54:25 /gateway/inOut/iO14/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO14/config/portType permanent
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO14/hwType relay
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO2/config/actValue 248
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO2/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO2/config/divider 1
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO2/config/highActive false
2019-06-15 21:54:26 /gateway/inOut/iO2/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/maxlevel 783
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/minlevel 783
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/portType analog
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/thresholdDataStorage 8
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/thresholdSwitch 0
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/config/unit °C
2019-06-15 21:54:27 /gateway/inOut/iO2/hwType lowVoltage
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/actValue 223
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/divider 1
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/highActive false
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/maxlevel 783
2019-06-15 21:54:28 /gateway/inOut/iO3/config/minlevel 783
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/config/portType analog
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/config/thresholdDataStorage 8
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/config/thresholdSwitch 0
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/config/unit °C
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO3/hwType lowVoltage
2019-06-15 21:54:29 /gateway/inOut/iO4/config/actValue 285
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/divider 1
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/highActive false
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/maxlevel 783
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/minlevel 783
2019-06-15 21:54:30 /gateway/inOut/iO4/config/portType analog
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO4/config/thresholdDataStorage 8
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO4/config/thresholdSwitch 0
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO4/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO4/config/unit °C
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO4/hwType lowVoltage
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO5/config/actValue 307
2019-06-15 21:54:31 /gateway/inOut/iO5/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/divider 1
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/highActive false
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/maxlevel 783
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/minlevel 783
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/portType analog
2019-06-15 21:54:32 /gateway/inOut/iO5/config/thresholdDataStorage 16
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO5/config/thresholdSwitch 0
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO5/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO5/config/unit °C
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO5/hwType lowVoltage
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO6/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO6/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:33 /gateway/inOut/iO6/config/divider 1
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/config/highActive false
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/config/portType digital
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/config/unit V
2019-06-15 21:54:34 /gateway/inOut/iO6/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/divider 1
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/highActive false
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/portType digital
2019-06-15 21:54:35 /gateway/inOut/iO7/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO7/config/unit V
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO7/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/divider 1
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/highActive false
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:36 /gateway/inOut/iO8/config/portType digital
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO8/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO8/config/unit V
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO8/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO9/config/actValue 0
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO9/config/counterDataStore true
2019-06-15 21:54:37 /gateway/inOut/iO9/config/divider 1
2019-06-15 21:54:38 /gateway/inOut/iO9/config/highActive false
2019-06-15 21:54:38 /gateway/inOut/iO9/config/lowActive false
2019-06-15 21:54:38 /gateway/inOut/iO9/config/portType digital
2019-06-15 21:54:38 /gateway/inOut/iO9/config/timeDelay 10
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/iO9/config/unit V
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/iO9/hwType highVoltage
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/notifications/Error-01 Time: 2019-06-15T20:58:38+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1854 -Category: L
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/notifications/Error-02 Time: 2019-06-15T20:58:26+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1848 -Category: L
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/notifications/Error-03 Time: 2019-06-15T20:58:13+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1842 -Category: L
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/notifications/Error-04 Time: 2019-06-15T20:58:01+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1836 -Category: L
2019-06-15 21:54:39 /gateway/inOut/notifications/Error-05 Time: 2019-06-15T20:57:44+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1830 -Category: L
2019-06-15 21:54:39 /gateway/ipConfig/altDNS 0.0.0.0
2019-06-15 21:54:39 /gateway/ipConfig/autoConfig true
2019-06-15 21:54:39 /gateway/ipConfig/defGateway 192.168.65.8
2019-06-15 21:54:40 /gateway/ipConfig/ipAddress 192.168.65.35
2019-06-15 21:54:40 /gateway/ipConfig/primDNS 192.168.65.8
2019-06-15 21:54:40 /gateway/ipConfig/subnet 255.255.255.0
2019-06-15 21:54:40 /gateway/serverConnection/enabled/internet true
2019-06-15 21:54:40 /gateway/serverConnection/enabled/logging true
2019-06-15 21:54:40 /gateway/serverConnection/state connected
2019-06-15 21:54:40 /gateway/tzInfo/syncInternet true
2019-06-15 21:54:41 /gateway/tzInfo/timeZone Europe/Berlin
2019-06-15 21:54:41 /gateway/tzInfo/useDLS false
2019-06-15 21:54:41 /gateway/uuid 756250022
2019-06-15 21:54:41 /gateway/versionFirmware 01.01.01
2019-06-15 21:54:41 /gateway/versionHardware iCom_Prof_EMS_M_v1
2019-06-15 18:16:48 /notifications/Error-01 Time: 2019-06-15T18:16:23+0200-ErrorCode: A31 -AddCode: 3101 -Category: N
2019-06-15 21:54:41 /system/brand Buderus
2019-06-15 21:54:42 /system/bus EMS2_0
2019-06-15 21:54:42 /system/subsys1/bus/mirrorStatus COLLECTING_DONE
2019-06-15 21:54:42 /system/subsys1/bus/type EMS2_0
2019-06-15 21:54:42 /system/subsys2/bus/mirrorStatus NOT_CONNECTED
2019-06-15 21:54:42 /system/subsys2/bus/type No_Bus
2019-06-15 21:54:42 /system/subsys3/bus/mirrorStatus NOT_CONNECTED
2019-06-15 21:54:43 /system/subsys3/bus/type No_Bus
2019-06-15 21:54:43 /system/systemType PROF_ICOM_GATEWAY
2019-06-15 21:55:27 fullResponse OK
Secret:
CRYPTKEYINITIAL ,N(,П/ȟ;+
CRYPTKEYPRIVATE ,N(,ޓ8;IU
KM200ALLSERVICES:
/
/dhwCircuits
/dhwCircuits
/gateway
/heatSources
/heatingCircuits
/notifications
/recordings
/solarCircuits
/system
KM200ALLSERVICESBACKUP:
/
/dhwCircuits
/dhwCircuits
/gateway
/heatSources
/heatingCircuits
/notifications
/recordings
/solarCircuits
/system
KM200DONOTPOLL:
KM200RESPONDINGSERVICES:
KM200WRITEABLESERVICES:
status:
FlagDynRequest 0
FlagGetRequest 0
FlagInitRequest 1
FlagSetRequest 0
FlagStatRequest 0
temp:
JsonRaw {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2019-06-15T21:55:24+0200"}
ServiceCounterDyn 0
ServiceCounterInit 0
decodedcontent
22Smo7hk1TbriN3GY3cWYZ19GmWWPgGTn+G9vE4KHhxs3CENj9wLl68hRnFbIH3Wp/ztrSzNg+JpsKjMofNnRB0OO2V8mPeicwhDx7OvtJLaF3iMDHgf4+sceBnX5rlokrV8gN+TQoyFZuOgTzgXRA==
service /gateway/DateTime
ServiceDbLogSplitHash:
id /gateway/DateTime
recordable 0
type stringValue
value 2019-06-15T21:55:24+0200
writeable 1
Attributes:
IntervalDynVal 90
PollingTimeout 200
room Heizung
verbose 5]
Auszug fhem.cfg:
##################################################################################
#
#Heizung
#
##################################################################################
# Buderus Gateway aktivieren und Parameter setzen
# ===============================================
define heizung km200 192.000.000.0 PW Benutzername ( geändert)
setuuid heizung .........
attr heizung IntervalDynVal 90
attr heizung PollingTimeout 200
attr heizung room Heizung
#
# Loggen aller Daten aktivieren, Pfad/Dateiname ./log/Heizung-<Jahr>-<Monat>.log; Bsp.: "Heizung-2015-01.log"
# ===========================================================================================================
define FileLog_heizung FileLog ./log/Heizung-%Y-%m.log heizung
setuuid FileLog_heizung.........
attr FileLog_heizung group Heizung
attr FileLog_heizung logtype text
attr FileLog_heizung room LogFiles
#
define SVG_FileLog_heizung_1 SVG FileLog_heizung:SVG_FileLog_heizung_1:CURRENT
setuuid SVG_FileLog_heizung_1 .........
attr SVG_FileLog_heizung_1 room Plots
#
Bitte ein "list" vom KM300 Device, und dein Logstück hieroben in Code Tags packen
"list" und Code Tags, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Das ganze Therad ist jetzt unlesbar
Ich dachte, ich habe von Code Tags geredet, nicht von irgendwelchem scpt Format, das man nicht lesen kann (compiliertes script von apple)...
Naja... bin raus.
Zitat STATE ERROR - Initial Connection failed... Try to re-connect in 10s
Komisch.
Ist etwas mehr in der Log zu sehen?
..habe die Logdatei noch einmal mit clear gelöscht und anbei die neue eingefügt:
Ich frage z.Zt. die iO1 - iO5 ab, jeweils den actValue.
2019-06-15_23:27:59 heizung /gateway/DateTime: 2019-06-15T23:27:57+0200
2019-06-15_23:27:59 heizung /gateway/inOut/iO1/config/actValue: 352
2019-06-15_23:27:59 heizung /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:27:59 heizung /gateway/inOut/iO1/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/highActive: true
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/portType: analog
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:28:00 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO1/config/unit: °C
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO1/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO10/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO10/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO10/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:01 heizung /gateway/inOut/iO10/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO10/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO10/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO10/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO10/config/unit: V
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO10/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:02 heizung /gateway/inOut/iO11/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:03 heizung /gateway/inOut/iO11/config/unit: V
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO11/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO12/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO12/config/portType: permanent
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO12/hwType: relay
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO13/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:04 heizung /gateway/inOut/iO13/config/portType: permanent
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO13/hwType: relay
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO14/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO14/config/portType: permanent
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO14/hwType: relay
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO2/config/actValue: 253
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO2/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:05 heizung /gateway/inOut/iO2/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/portType: analog
2019-06-15_23:28:06 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO2/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO2/config/unit: °C
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO2/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO3/config/actValue: 225
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO3/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:07 heizung /gateway/inOut/iO3/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/portType: analog
2019-06-15_23:28:08 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO3/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO3/config/unit: °C
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO3/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO4/config/actValue: 267
2019-06-15_23:28:09 heizung /gateway/inOut/iO4/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/portType: analog
2019-06-15_23:28:10 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO4/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO4/config/unit: °C
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO4/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO5/config/actValue: 312
2019-06-15_23:28:11 heizung /gateway/inOut/iO5/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/portType: analog
2019-06-15_23:28:12 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO5/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO5/config/unit: °C
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO5/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO6/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:13 heizung /gateway/inOut/iO6/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/config/unit: V
2019-06-15_23:28:14 heizung /gateway/inOut/iO6/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:15 heizung /gateway/inOut/iO7/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO7/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO7/config/unit: V
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO7/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO8/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO8/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO8/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:16 heizung /gateway/inOut/iO8/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO8/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO8/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO8/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO8/config/unit: V
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO8/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:17 heizung /gateway/inOut/iO9/config/actValue: 0
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/divider: 1
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/highActive: false
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/lowActive: false
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/portType: digital
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:28:18 heizung /gateway/inOut/iO9/config/unit: V
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/iO9/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-01: Time: 2019-06-15T20:58:38+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1854 -Category: L
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-02: Time: 2019-06-15T20:58:26+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1848 -Category: L
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-03: Time: 2019-06-15T20:58:13+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1842 -Category: L
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-04: Time: 2019-06-15T20:58:01+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1836 -Category: L
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-05: Time: 2019-06-15T20:57:44+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1830 -Category: L
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/ipConfig/altDNS: 0.0.0.0
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/ipConfig/autoConfig: true
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/ipConfig/defGateway: 192.178.0.1
2019-06-15_23:28:19 heizung /gateway/ipConfig/ipAddress: 192.178.0.35
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/ipConfig/primDNS: 192.178.0.1
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/ipConfig/subnet: 255.255.255.0
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/serverConnection/enabled/internet: true
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/serverConnection/enabled/logging: true
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/serverConnection/state: connected
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/tzInfo/syncInternet: true
2019-06-15_23:28:20 heizung /gateway/tzInfo/timeZone: Europe/Berlin
2019-06-15_23:28:21 heizung /gateway/tzInfo/useDLS: false
2019-06-15_23:28:21 heizung /gateway/uuid: 756250022
2019-06-15_23:28:21 heizung /gateway/versionFirmware: 01.01.01
2019-06-15_23:28:21 heizung /gateway/versionHardware: iCom_Prof_EMS_M_v1
2019-06-15_23:28:21 heizung /system/brand: Buderus
2019-06-15_23:28:21 heizung /system/bus: EMS2_0
2019-06-15_23:28:22 heizung /system/subsys1/bus/mirrorStatus: COLLECTING_DONE
2019-06-15_23:28:22 heizung /system/subsys1/bus/type: EMS2_0
2019-06-15_23:28:22 heizung /system/subsys2/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:28:22 heizung /system/subsys2/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:28:22 heizung /system/subsys3/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:28:23 heizung /system/subsys3/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:28:23 heizung /system/systemType: PROF_ICOM_GATEWAY
2019-06-15_23:28:23 heizung fullResponse: OK
2019-06-15_23:29:53 heizung /gateway/DateTime: 2019-06-15T23:29:51+0200
2019-06-15_23:29:53 heizung /gateway/inOut/iO1/config/actValue: 352
2019-06-15_23:29:53 heizung /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:29:53 heizung /gateway/inOut/iO1/config/divider: 1
2019-06-15_23:29:53 heizung /gateway/inOut/iO1/config/highActive: true
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/lowActive: false
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/portType: analog
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:29:54 heizung /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO1/config/unit: °C
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO1/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO10/config/actValue: 0
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO10/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO10/config/divider: 1
2019-06-15_23:29:55 heizung /gateway/inOut/iO10/config/highActive: false
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO10/config/lowActive: false
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO10/config/portType: digital
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO10/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO10/config/unit: V
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO10/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO11/config/actValue: 0
2019-06-15_23:29:56 heizung /gateway/inOut/iO11/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/divider: 1
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/highActive: false
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/lowActive: false
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/portType: digital
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:29:57 heizung /gateway/inOut/iO11/config/unit: V
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO11/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO12/config/actValue: 0
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO12/config/portType: permanent
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO12/hwType: relay
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO13/config/actValue: 0
2019-06-15_23:29:58 heizung /gateway/inOut/iO13/config/portType: permanent
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO13/hwType: relay
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO14/config/actValue: 0
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO14/config/portType: permanent
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO14/hwType: relay
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO2/config/actValue: 253
2019-06-15_23:29:59 heizung /gateway/inOut/iO2/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/portType: analog
2019-06-15_23:30:00 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO2/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO2/config/unit: °C
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO2/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO3/config/actValue: 225
2019-06-15_23:30:01 heizung /gateway/inOut/iO3/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/portType: analog
2019-06-15_23:30:02 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO3/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO3/config/unit: °C
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO3/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO4/config/actValue: 267
2019-06-15_23:30:03 heizung /gateway/inOut/iO4/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/portType: analog
2019-06-15_23:30:04 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO4/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO4/config/unit: °C
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO4/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO5/config/actValue: 312
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO5/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:05 heizung /gateway/inOut/iO5/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/portType: analog
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:30:06 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO5/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO5/config/unit: °C
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO5/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO6/config/actValue: 0
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO6/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO6/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:07 heizung /gateway/inOut/iO6/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO6/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO6/config/portType: digital
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO6/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO6/config/unit: V
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO6/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:30:08 heizung /gateway/inOut/iO7/config/actValue: 0
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/portType: digital
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:09 heizung /gateway/inOut/iO7/config/unit: V
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO7/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/actValue: 0
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:10 heizung /gateway/inOut/iO8/config/portType: digital
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO8/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO8/config/unit: V
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO8/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO9/config/actValue: 0
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO9/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO9/config/divider: 1
2019-06-15_23:30:11 heizung /gateway/inOut/iO9/config/highActive: false
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/iO9/config/lowActive: false
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/iO9/config/portType: digital
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/iO9/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/iO9/config/unit: V
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/iO9/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-01: Time: 2019-06-15T20:58:38+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1854 -Category: L
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-02: Time: 2019-06-15T20:58:26+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1848 -Category: L
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-03: Time: 2019-06-15T20:58:13+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1842 -Category: L
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-04: Time: 2019-06-15T20:58:01+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1836 -Category: L
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-05: Time: 2019-06-15T20:57:44+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1830 -Category: L
2019-06-15_23:30:12 heizung /gateway/ipConfig/altDNS: 0.0.0.0
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/ipConfig/autoConfig: true
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/ipConfig/defGateway: 192.178.0.1
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/ipConfig/ipAddress: 192.178.0.35
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/ipConfig/primDNS: 192.178.0.1
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/ipConfig/subnet: 255.255.255.0
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/serverConnection/enabled/internet: true
2019-06-15_23:30:13 heizung /gateway/serverConnection/enabled/logging: true
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/serverConnection/state: connected
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/tzInfo/syncInternet: true
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/tzInfo/timeZone: Europe/Berlin
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/tzInfo/useDLS: false
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/uuid: 756250022
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/versionFirmware: 01.01.01
2019-06-15_23:30:14 heizung /gateway/versionHardware: iCom_Prof_EMS_M_v1
2019-06-15_23:30:15 heizung /system/brand: Buderus
2019-06-15_23:30:15 heizung /system/bus: EMS2_0
2019-06-15_23:30:15 heizung /system/subsys1/bus/mirrorStatus: COLLECTING_DONE
2019-06-15_23:30:15 heizung /system/subsys1/bus/type: EMS2_0
2019-06-15_23:30:15 heizung /system/subsys2/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:30:16 heizung /system/subsys2/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:30:16 heizung /system/subsys3/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:30:16 heizung /system/subsys3/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:30:16 heizung /system/systemType: PROF_ICOM_GATEWAY
2019-06-15_23:30:16 heizung fullResponse: OK
jump to the top
..das passt alles gar nicht zur Anleitung von Sailor und den Logs der KM200! KM300 funktioniert wohl doch vollkommen anders!? :-[
Also... scheint aber doch zu funktionieren.
Von welcher Anleitung von Sailor redest Du? Die für die Installation des Moduls?
Das Modul macht nichts anderes, als die interne Struktur abzufragen.
In deiner Konfiguration ist Internet aktiv. Kannst Du irgendwie die Heizung auch per App oder Web abfragen, um möglicherweise die Werte zu vergleichen?
Übrigens: mit der Log meinte ich nicht FileLog_heizung sondern die allgemeine Fhem Log, wo die verbose 5 Nachrichten auch landen.
Als Alternative könnte ich die analogen Ausgänge ins Format 0-10 V ändern. Dann erhalte ich mit einem Divisor von 21,5 halbwegs brauchbare Temperaturen in °C. Diese sehe ich dann in der Buderus "Web KM300 Parametiriersoftware". Hier fehlt mir jedoch ein Wert für die Hysterese.
Wie bekomme ich in fhem mit den Werten der folgenden Logdatei actValue 1 - 5 dann einen SVG-Log hin? in welches Feld trage ich den Divisor ein?
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/DateTime: 2019-06-15T23:58:09+0200
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/actValue: 353
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/highActive: true
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:12 heizung /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/portType: analog
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/config/unit: °C
2019-06-15_23:58:13 heizung /gateway/inOut/iO1/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:14 heizung /gateway/inOut/iO10/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO10/config/unit: V
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO10/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO11/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO11/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO11/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO11/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:15 heizung /gateway/inOut/iO11/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO11/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO11/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO11/config/unit: V
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO11/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO12/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO12/config/portType: permanent
2019-06-15_23:58:16 heizung /gateway/inOut/iO12/hwType: relay
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO13/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO13/config/portType: permanent
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO13/hwType: relay
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO14/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO14/config/portType: permanent
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO14/hwType: relay
2019-06-15_23:58:17 heizung /gateway/inOut/iO2/config/actValue: 255
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:58:18 heizung /gateway/inOut/iO2/config/portType: analog
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO2/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO2/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO2/config/unit: °C
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO2/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO3/config/actValue: 225
2019-06-15_23:58:19 heizung /gateway/inOut/iO3/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/portType: analog
2019-06-15_23:58:20 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO3/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO3/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO3/config/unit: °C
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO3/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO4/config/actValue: 264
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO4/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:21 heizung /gateway/inOut/iO4/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/portType: analog
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdDataStorage: 8
2019-06-15_23:58:22 heizung /gateway/inOut/iO4/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO4/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO4/config/unit: °C
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO4/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO5/config/actValue: 314
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO5/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO5/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:23 heizung /gateway/inOut/iO5/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/maxlevel: 783
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/minlevel: 783
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/portType: analog
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdDataStorage: 16
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/thresholdSwitch: 0
2019-06-15_23:58:24 heizung /gateway/inOut/iO5/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO5/config/unit: °C
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO5/hwType: lowVoltage
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO6/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO6/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO6/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO6/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:25 heizung /gateway/inOut/iO6/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO6/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO6/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO6/config/unit: V
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO6/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO7/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:26 heizung /gateway/inOut/iO7/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/config/unit: V
2019-06-15_23:58:27 heizung /gateway/inOut/iO7/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:28 heizung /gateway/inOut/iO8/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO8/config/unit: V
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO8/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO9/config/actValue: 0
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO9/config/counterDataStore: true
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO9/config/divider: 1
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO9/config/highActive: false
2019-06-15_23:58:29 heizung /gateway/inOut/iO9/config/lowActive: false
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/iO9/config/portType: digital
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/iO9/config/timeDelay: 10
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/iO9/config/unit: V
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/iO9/hwType: highVoltage
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-01: Time: 2019-06-15T20:58:38+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1854 -Category: L
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-02: Time: 2019-06-15T20:58:26+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1848 -Category: L
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-03: Time: 2019-06-15T20:58:13+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1842 -Category: L
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-04: Time: 2019-06-15T20:58:01+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1836 -Category: L
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/inOut/notifications/Error-05: Time: 2019-06-15T20:57:44+0200-ErrorCode: A83 -AddCode: 1830 -Category: L
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/ipConfig/altDNS: 0.0.0.0
2019-06-15_23:58:30 heizung /gateway/ipConfig/autoConfig: true
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/ipConfig/defGateway: 192.168.65.8
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/ipConfig/ipAddress: 192.168.65.35
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/ipConfig/primDNS: 192.168.65.8
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/ipConfig/subnet: 255.255.255.0
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/serverConnection/enabled/internet: true
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/serverConnection/enabled/logging: true
2019-06-15_23:58:31 heizung /gateway/serverConnection/state: connected
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/tzInfo/syncInternet: true
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/tzInfo/timeZone: Europe/Berlin
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/tzInfo/useDLS: false
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/uuid: 756250022
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/versionFirmware: 01.01.01
2019-06-15_23:58:32 heizung /gateway/versionHardware: iCom_Prof_EMS_M_v1
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/brand: Buderus
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/bus: EMS2_0
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/subsys1/bus/mirrorStatus: COLLECTING_DONE
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/subsys1/bus/type: EMS2_0
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/subsys2/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:58:33 heizung /system/subsys2/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:58:34 heizung /system/subsys3/bus/mirrorStatus: NOT_CONNECTED
2019-06-15_23:58:34 heizung /system/subsys3/bus/type: No_Bus
2019-06-15_23:58:34 heizung /system/systemType: PROF_ICOM_GATEWAY
2019-06-15_23:58:34 heizung fullResponse: OK
Auszug aus der fhem Logdatei:
2019.06.15 22:21:13.373 5: heizungStarting download of dynamic services
2019.06.15 22:21:13.377 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/DateTime
2019.06.15 22:21:13.515 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/DateTime
2019.06.15 22:21:13.515 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 111
2019.06.15 22:21:13.515 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2019-06-15T22:21:11+0200"}
2019.06.15 22:21:13.515 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/DateTime
2019.06.15 22:21:13.516 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/DateTime
2019.06.15 22:21:13.516 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:13.516 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 2019-06-15T22:21:11+0200
2019.06.15 22:21:13.523 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:13.524 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/actValue
2019.06.15 22:21:13.652 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/actValue
2019.06.15 22:21:13.652 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 126
2019.06.15 22:21:13.652 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/actValue","type":"floatValue","writeable":0,"recordable":0,"value":340.0,"unitOfMeasure":" "}
2019.06.15 22:21:13.652 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/actValue
2019.06.15 22:21:13.652 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/actValue
2019.06.15 22:21:13.653 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:13.653 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 340
2019.06.15 22:21:13.660 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:13.660 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore
2019.06.15 22:21:13.795 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore
2019.06.15 22:21:13.795 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 149
2019.06.15 22:21:13.795 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"true","allowedValues":["false","true"]}
2019.06.15 22:21:13.796 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore
2019.06.15 22:21:13.796 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/counterDataStore
2019.06.15 22:21:13.796 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:13.796 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : true
2019.06.15 22:21:13.803 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:13.804 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/divider
2019.06.15 22:21:13.934 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/divider
2019.06.15 22:21:13.934 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 123
2019.06.15 22:21:13.934 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/divider","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":1.0,"unitOfMeasure":" "}
2019.06.15 22:21:13.934 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/divider
2019.06.15 22:21:13.935 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/divider
2019.06.15 22:21:13.935 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:13.935 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 1
2019.06.15 22:21:13.942 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:13.943 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/highActive
2019.06.15 22:21:14.075 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/highActive
2019.06.15 22:21:14.075 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 143
2019.06.15 22:21:14.075 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/highActive","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"true","allowedValues":["false","true"]}
2019.06.15 22:21:14.076 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/highActive
2019.06.15 22:21:14.076 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/highActive
2019.06.15 22:21:14.076 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:14.076 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : true
2019.06.15 22:21:14.083 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.083 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/lowActive
2019.06.15 22:21:14.215 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/lowActive
2019.06.15 22:21:14.215 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 143
2019.06.15 22:21:14.215 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/lowActive","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"false","allowedValues":["false","true"]}
2019.06.15 22:21:14.216 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/lowActive
2019.06.15 22:21:14.216 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/lowActive
2019.06.15 22:21:14.216 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:14.216 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : false
2019.06.15 22:21:14.223 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.224 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel
2019.06.15 22:21:14.355 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel
2019.06.15 22:21:14.355 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 126
2019.06.15 22:21:14.355 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/maxlevel","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":783.0,"unitOfMeasure":" "}
2019.06.15 22:21:14.355 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel
2019.06.15 22:21:14.356 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/maxlevel
2019.06.15 22:21:14.356 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:14.356 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 783
2019.06.15 22:21:14.363 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.363 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/minlevel
2019.06.15 22:21:14.495 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/minlevel
2019.06.15 22:21:14.495 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 126
2019.06.15 22:21:14.495 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/minlevel","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":783.0,"unitOfMeasure":" "}
2019.06.15 22:21:14.495 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/minlevel
2019.06.15 22:21:14.496 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/minlevel
2019.06.15 22:21:14.496 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:14.496 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 783
2019.06.15 22:21:14.503 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.503 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/portType
2019.06.15 22:21:14.635 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/portType
2019.06.15 22:21:14.635 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 184
2019.06.15 22:21:14.635 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/portType","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"analog","allowedValues":["digital","impulseCounter","timeCounter","ntc","analog"]}
2019.06.15 22:21:14.636 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/portType
2019.06.15 22:21:14.636 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/portType
2019.06.15 22:21:14.636 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:14.636 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : analog
2019.06.15 22:21:14.643 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.644 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage
2019.06.15 22:21:14.776 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage
2019.06.15 22:21:14.776 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 170
2019.06.15 22:21:14.776 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":16.0,"unitOfMeasure":" ","minValue":5.0,"maxValue":1024.0}
2019.06.15 22:21:14.776 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage
2019.06.15 22:21:14.776 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdDataStorage
2019.06.15 22:21:14.776 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:14.777 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 16
2019.06.15 22:21:14.784 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.784 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch
2019.06.15 22:21:14.915 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch
2019.06.15 22:21:14.915 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 131
2019.06.15 22:21:14.915 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":0.0,"unitOfMeasure":" "}
2019.06.15 22:21:14.915 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch
2019.06.15 22:21:14.916 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/thresholdSwitch
2019.06.15 22:21:14.916 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:14.916 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 0
2019.06.15 22:21:14.923 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:14.923 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay
2019.06.15 22:21:15.055 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay
2019.06.15 22:21:15.055 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 160
2019.06.15 22:21:15.055 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/timeDelay","type":"floatValue","writeable":1,"recordable":0,"value":10.0,"unitOfMeasure":" ","minValue":0.0,"maxValue":21600.0}
2019.06.15 22:21:15.056 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay
2019.06.15 22:21:15.056 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/timeDelay
2019.06.15 22:21:15.056 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : floatValue
2019.06.15 22:21:15.056 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : 10
2019.06.15 22:21:15.063 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:15.064 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/config/unit
2019.06.15 22:21:15.195 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/config/unit
2019.06.15 22:21:15.195 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 103
2019.06.15 22:21:15.195 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/config/unit","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"°C"}
2019.06.15 22:21:15.195 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/config/unit
2019.06.15 22:21:15.196 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/config/unit
2019.06.15 22:21:15.196 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:15.196 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : °C
2019.06.15 22:21:15.203 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
2019.06.15 22:21:15.203 5: heizung - km200_GetDynService - Polling : /gateway/inOut/iO1/hwType
2019.06.15 22:21:15.332 5: heizung : Parsing response of dynamic service received for : /gateway/inOut/iO1/hwType
2019.06.15 22:21:15.332 5: heizung : km200 - decryptData1 - decipher_len : 158
2019.06.15 22:21:15.332 5: heizung : km200 - decryptData1 - deciphertext : {"id":"/gateway/inOut/iO1/hwType","type":"stringValue","writeable":0,"recordable":0,"value":"lowVoltage","allowedValues":["lowVoltage","highVoltage","relay"]}
2019.06.15 22:21:15.332 4: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value found for : /gateway/inOut/iO1/hwType
2019.06.15 22:21:15.333 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - id : /gateway/inOut/iO1/hwType
2019.06.15 22:21:15.333 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - type : stringValue
2019.06.15 22:21:15.333 5: heizung : km200_parseHttpResponseDyn - value : lowVoltage
2019.06.15 22:21:15.340 5: heizung______________________________________________________________________________________________________________________
..hier noch ein Screenshot der SVG:
Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht die Werte, die Du kriegst, insb. wenn "unit" richtig mit °C gelesen wird.
Zitatin welches Feld trage ich den Divisor ein?
Im Feld function, z.B.
$fld[4]/21.5
Zitat von: amenomade am 16 Juni 2019, 10:55:40
Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht die Werte, die Du kriegst, insb. wenn "unit" richtig mit °C gelesen wird.
Im Feld function, z.B. $fld[4]/21.5
Danke für die Syntax im Feld Function. Als Ergebnis bekomme ich einen 0 Wert auf der x-Achse. :o
Anbei zwei neue screenshots, mit und ohne function. In der Buderus Parametriersoftware kann ich den Temperaturstatus ablesen!
Ich füge zur besseren Veranschaulichung noch zwei Handyfotos vom anderen Bildschirm, wo die Buderus Software läuft...
..oder doch ein NetIO und EMS plus auslesen!???