Hallo,
brauche mal wieder Unterstützung, da ich List-Werte nicht interpretieren kann:
Situation: vorhanden 2 Bewegungsmelder (PIRA_41 und PIRA_51, HM-SEN-MDIR-SM) schalten die Beleuchtung meines Gartenweges.
Mir ist aufgefallen, dass der PIRA_51 in kurzen Abständen detektiert, ohne das Bewegung erkennbar ist.
Ich habe von beiden einmal ein list gemacht und einige Unterscheide festgestellt.
PIRA_41Internals:
CUL_HM_MSGCNT 77
CUL_HM_RAWMSG A0D3A84415B4EE7000000013AFE80::-83.5:CUL_HM
CUL_HM_RSSI -83.5
CUL_HM_TIME 2019-06-25 11:13:25
DEF 5B4EE7
FUUID 5c6aa99b-f33f-aab4-2159-6163f6993e93dc7f
IODev CUL_HM
LASTInputDev CUL_HM
MSGCNT 77
NAME PIRA_41
NOTIFYDEV global
NR 456
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:3A - t:41 s:5B4EE7 d:000000 013AFE80
protLastRcv 2019-06-25 11:13:25
protRcv 77 last_at:2019-06-25 11:13:25
rssi_at_CUL_HM cnt:77 min:-87 max:-81 avg:-83.59 lst:-83.5
READINGS:
[b] 2019-02-07 13:57:40 D-firmware 1.6
2019-02-07 13:57:40 D-serialNr OEQ0755972[/b]
2019-06-25 11:13:25 battery ok
2019-06-25 11:13:25 brightness 254
[b] 2019-06-17 23:41:00 cover closed[/b]
2019-06-25 11:17:27 motion off
2019-06-25 11:13:25 motionCount 58_next:240s
2019-06-25 11:17:27 motionDuration 242
[b] 2019-06-17 23:41:00 powerOn 2019-06-17 23:41:00
2019-06-17 23:41:00 recentStateType info[/b]
2019-06-25 11:17:27 state noMotion
2019-06-25 11:13:25 trigger_cnt 58
helper:
HM_CMDNR 58
mId 004F
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5B4EE7,00,00,00
nextSend 1561454005.15937
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5B4EE7
00
00
00
mRssi:
mNo 3A
io:
CUL_HM:
-81.5
-81.5
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL_HM:
avg -83.5909090909091
cnt 77
lst -83.5
max -81
min -87
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_HM
alias Bewegungsmelder4 an Treppe zum Obergarten (unten)
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.6
icon motion_detector
model HM-SEN-MDIR-SM
room HM-Devices,Bewegungsmelder
[b] serialNr OEQ0755972[/b]
subType motionDetector
und PIRA_51Internals:
CUL_HM_MSGCNT 331
CUL_HM_RAWMSG A0DBDA6415B5158F1000001E0FE80::-86:CUL_HM
CUL_HM_RSSI -86
CUL_HM_TIME 2019-06-25 11:09:24
DEF 5B5158
FUUID 5c6aa99b-f33f-aab4-2023-0e1038a2274ff08b
IODev CUL_HM
LASTInputDev CUL_HM
MSGCNT 331
NAME PIRA_51
NOTIFYDEV global
NR 462
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
lastMsg No:BD - t:41 s:5B5158 d:F10000 01E0FE80
protLastRcv 2019-06-25 11:09:24
protRcv 310 last_at:2019-06-25 11:09:24
[b] protSnd 329 last_at:2019-06-25 11:09:24
protState CMDs_done[/b]
rssi_at_CUL_HM cnt:331 min:-97.5 max:-82.5 avg:-86.81 lst:-86
READINGS:
2019-06-25 11:09:24 battery ok
2019-06-25 11:09:24 brightness 254
2019-06-25 11:13:26 motion off
2019-06-25 11:09:24 motionCount 224_next:240s
2019-06-25 11:13:26 motionDuration 242
2019-06-25 11:13:26 state noMotion
2019-06-25 11:09:24 trigDst_F10000 noConfig
2019-06-25 11:09:24 trigger_cnt 224
helper:
HM_CMDNR 189
mId 004F
regLst ,0,1,4p
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5B5158,00,00,00
nextSend 1561453764.23395
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5B5158
00
00
00
mRssi:
mNo BD
io:
CUL_HM:
-84
-84
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
[b] rpt:
IO CUL_HM
flg A
ts 1561453764.13561
ack:
HASH(0x3e30e78)
BD8002F100005B51580101FE00[/b]
rssi:
at_CUL_HM:
avg -86.8172205438067
cnt 331
lst -86
max -82.5
min -97.5
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_HM
alias Bewegungsmelder5 an Treppe zum Obergarten (oben)
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
icon motion_detector
model HM-SEN-MDIR-SM
room HM-Devices,Bewegungsmelder
subType motionDetector
Was sieht der Fachmann in den Unrterschieden?
Können die Unterschiede (vielleicht auch Konfigurationsunterschiede) zu unterscheidlichem Verhalten führen?
da fällt mir einiges auf, was aber wahrscheinlich wenig mit dem häufigen auslösen zu tun hat. "sieht" der eine vielleicht vögel oder mäuse?
eventuell mal abkleben und beobachten, ob die erkannten bewegungen verschwinden.
kurz: mach mal ein hminfo configCheck und arbeite die liste ab.
der funk bei beiden ist schlecht (rssi).
pir41 ist vermutlich nicht gepairt.
hat dein cul die für homematic optimierte fw tsculfw?
ausserdem músstest du mal die register sichtbar machen, um die konfigurationen vergleichen zu können => zb attr expert 251_anything setzen und ggf set getConfig ausführen.
Vögel oder Mäuse könnten natürlich im Garten unterwegs sein.
Ich hatte gestern Abend den Melder 50 cm höher platziert, dennoch, bliebt das Verhalten gleich.
Auf den Tipp von frank habe ich den Bewegungsmelder einmal abgedeckt, im Moment detectiert er nicht - mal sehen, was sich so noch tut.
Werde im nächsten Schritt dem CUL eine neue FW (TS-Culfw) geben, mal schauen wo ich sie finde - derzeit ist 'V 1.67 nanoCUL868' aufgespielt.
Auch die anderen Hinweise muss ich nun abarbeiten, tue mich da hoffentlich nicht wieder so schwer, da ich nicht so im Thema stecke - bisher habe ich so Einiges mit Unterstützung aus dem Forum aber hinbekommen.
Danke für die Hinweise!
@frank
Wieso bekomme ich denn nach 'attr expert 251_anything' weniger Info im list PIRA_51?
Internals:
DEF 5B5158
FUUID 5c6aa99b-f33f-aab4-2023-0e1038a2274ff08b
IODev CUL_HM
NAME PIRA_51
NOTIFYDEV global
NR 462
STATE noMotion
TYPE CUL_HM
READINGS:
2019-06-25 12:28:22 battery ok
2019-06-25 12:28:22 brightness 254
2019-06-25 14:10:49 motion off
2019-06-25 12:28:22 motionCount 242_next:240s
2019-06-25 12:32:23 motionDuration 242
2019-06-25 14:10:49 state noMotion
2019-06-25 12:28:22 trigDst_F10000 noConfig
2019-06-25 12:28:22 trigger_cnt 242
helper:
HM_CMDNR 50
mId 004F
regLst ,0,1,4p
rxType 28
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 1
io:
newChn +5B5158,00,00,00
prefIO
rxt 2
vccu
p:
5B5158
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev CUL_HM
alias Bewegungsmelder5 an Treppe zum Obergarten (oben)
autoReadReg 4_reqStatus
expert 251_anything
icon motion_detector
model HM-SEN-MDIR-SM
room HM-Devices,Bewegungsmelder
subType motionDetector
Vielleicht hängt es ja auch an der Empfindlichkeit, die man reduzieren kann, aber wo?
Das Register 'evtFltrNum' müsste doch der Schlüssel dazu sein, kann man das ändern?
Zitat von: frank am 25 Juni 2019, 12:23:29
pir41 ist vermutlich nicht gepairt.
Hab mittlerweile das Pairing bei beiden Meldern erneuert und habe wesentlich mehr Info - ich sehe mal, was jetzt möglich ist.
Hi,
Ich habe ein paar HM-SEN-MDIR-SM im Einsatz. Einer davon hat irgendwann angefangen zu spinnen.
Er hat gut ein Jahr gut funktioniert. Jetzt macht er Dauer Feuer wenn er ruhig auf dem Tisch liegt.
Ich habe es noch nicht untersucht, aber ich denke da ist der Sensor einfach so "gestorben".
Wenn ich ihn neu einschalte signalisiert der "Gehtest" eine periodische Erkennung - ohne Bewegung.
Nach 19 sec pause (noMotion) meldet er wieder motion.
Leider kann ich diesen Sensor LHi986 nirgendwo als Ersatzteil finden.
Gruß Otto
Nachdem ich das Pairing nun vollständig habe, klappt es (im Moment) ohne Probleme.
Danke für die Unterstützung im Forum.