FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Zander1st am 03 Juli 2019, 19:46:11

Titel: Motion Detector SH5-TSO-A immer wieder neue id in Fhem bitte um Hilfe
Beitrag von: Zander1st am 03 Juli 2019, 19:46:11
Hallo,
ich habe den im Titel genannten Bewegungsmelder in Fhem eingebunden und Funktioniert auch soweit. Leider tauchen da immer wieder neue id auf und der melder geht dann nicht mehr bzw. die LED geht reagiert nicht mehr drauf. So ist er in meiner config eingetragen.
define IT_V3_25778001 IT 01001010111011110000000000 0 0001
setuuid IT_V3_25778001 5c4e1a3c-f33f-1575-8fde-5a8a83872bfd932d
attr IT_V3_25778001 IODev 433Funksender
attr IT_V3_25778001 icon motion_detector
attr IT_V3_25778001 protocol v3
attr IT_V3_25778001 room IT

define PC_LED DOIF ([IT_V3_25778001:"on"] and [20:00-02:30]) (set ESPEasy_LED on) (set ESPEasy_LED off)
setuuid PC_LED 5c4e1a3d-f33f-1575-cf12-c9b3c6138b64309a
attr PC_LED do resetwait
attr PC_LED room PC
attr PC_LED wait 0,3


Und diese Tauchen dann immer wieder auf
IT_10F10F0011
IT_1527x1ef68

Ein Filelog wir auch immer erstellt FileLog_IT_10F10F0011, FileLog_IT_1527x1ef68

Kann ich dagegen etwas tun.
Wäre für jede hilfe Dankbar
Titel: Antw:Motion Detector SH5-TSO-A immer wieder neue id in Fhem bitte um Hilfe
Beitrag von: rob am 03 Juli 2019, 20:29:28
Hallo.

Ich hab auch so ein Kerlchen. Schaut für mich nicht so aus, als kämen die neuen "id" von diesem Melder, sondern eher nach anderen Sendern, die Dein Device 433Funksender brav decodiert zu haben scheint. Es werden deshalb zwei neue Devices angelegt + Log.

Vorschlag: Du könntest Sie z.B. in den hidden-room verschieben, oder etw. brutaler das Attribut der beiden Devices auf ignore setzen (sind aber schwieriger zurück zu holen).

btw.: mein Melder ist seehr unzuverlässig - mal schaltet er, mal nicht. Kann manchmal direkt davor rumhopsen und winken -> nix. Ich würde da keinen Zusammenhang mit den anderen zwei Devices sehen.

Viele Grüße
rob

Titel: Antw:Motion Detector SH5-TSO-A immer wieder neue id in Fhem bitte um Hilfe
Beitrag von: Zander1st am 03 Juli 2019, 20:53:31
Hallo,
danke für die rasche Antwort. Damit kann ich schon mal was anfangen. Wie kann ich die Dinger in den Hidden Room verschieben??
Hast du da nen link oder ähnliches.
Danke
Titel: Antw:Motion Detector SH5-TSO-A immer wieder neue id in Fhem bitte um Hilfe
Beitrag von: rob am 03 Juli 2019, 21:04:42
im jeweiligen Device unter "attr" room auswählen und ins Feld daneben reinklicken und "hidden" anhakeln -> Klick auf "attr" (speichen nicht vergessen  ;) )

oder einfach in der Eingabezeile:

attr IT_1527x1ef68 room hidden
attr IT_10F10F0011 room hidden


Fundort zum Einlesen: https://fhem.de/commandref_DE.html#attributes (https://fhem.de/commandref_DE.html#attributes) unter "Globale Attribute für alle Geräte" -> room

Viele Grüße
rob
Titel: Antw:Motion Detector SH5-TSO-A immer wieder neue id in Fhem bitte um Hilfe
Beitrag von: Zander1st am 05 Juli 2019, 21:37:52
Danke hat alles auf anhieb geklappt