Hallo zusammen,
ich habe einen Rollladen-Rohrmotor von Schellenberg im Einsatz (Typ: Rohrmotor PLUS 10).
Der Rohrmotor hat den Vorteil, dass sich die Endlage oben/unten über einen Druckknopf einstellen läßt und nicht, wie bei den Standardmotoren mit 2 Wendelpotentiometern.
Nachteil ist (und das habe ich erst nach Kauf bemerkt), dass wohl im Rotorgehäuse eine Elektronik verbaut ist, die immer mit Zeitverzug (ca. 2 Sekunden) auf Befehle auf/ab reagiert.
Das führt dazu, dass die Zwischenstellungen des Rollladen (>0% ..<100%) nicht entsprechend der gewünschten berechneten Position (Prozentwert der hinterlegten driveDown/driveUp Zeit) angefahren werden.
Ihr müßt euch das so vorstellen, der Rollladenaktor HM-LC-BL1-FM schaltet (relais zieht an, Spannung an Motor), es kommt eine Pause von ca. 2Sek. und der Rollladen läuft dann los.
Die Steuerung der Position des Rollladen erfolgt über eine 4-Tasten Fernbedienung (HM-RC-4-3) die durch ein DOIF ausgewertet wird.
Frage: kennt jemand eine Möglichkeit, den Rollladenaktor zu schalten, eine definierte Zeit zu warten und dann erst die berechnete Zwischenposition des Rollladen anfahren zu lassen? Ich gehe davon aus, wenn der "Offset" rausgerechnet wird, stimmt die Position des Rollladen wieder mit dem Prozentwert im HM-LC-BL1-FM überein.
Grüße Joachim
list DOIF
Internals:
CFGFN
DEF ## ======== Rollladensteuerung im Schlafzimmer über 2 Fernbedienungen HM-RC-4-3 ============
##
## cmd:1, Rollladen ganz hoch über Taster1 (100%)
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"})
##
## cmd:2, Rollladen auf Lüftung über Taster2 (50%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 50 {Log 1, "cmd_2 - Taste_2 --> Rollladen Schlafzimmer Abschattung 50%"})
##
## cmd:3, Rollladen auf Abschattung über Taster3 (25%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 25 {Log 1, "cmd_3 - Taste_3 --> Rollladen Schlafzimmer auf Lueftungsschlitze 25%"})
##
## cmd:4, Rollladen zu über Taster4 (0%)
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03:"Long"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03:"Long"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"})
##
## cmd:5, kurzer Tastendruck (Taste 1,2,3,4) Rollladen stop
DOELSEIF
([20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04:"Short"] or [20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03:"Short"])
(set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop, {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"})
FUUID 5d17786f-f33f-8c2a-b817-f47a7b174387e791
MODEL FHEM
NAME 20_DG_DOIF_Schlafzimmer_Rolllaeden_Remote_Control
NR 47934
NTFY_ORDER 50-20_DG_DOIF_Schlafzimmer_Rolllaeden_Remote_Control
STATE initialized
TYPE DOIF
VERSION 19303 2019-05-01 08:47:16
READINGS:
2019-07-06 20:51:39 cmd 0
2019-07-06 20:51:39 mode enabled
2019-07-06 20:51:39 state initialized
Regex:
accu:
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02',$hash,'Long',1)
1 ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01',$hash,'Long',1)
2 ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04',$hash,'Long',1)
3 ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03',$hash,'Long',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03',$hash,'Long',1)
4 ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04',$hash,'Short',1) or ::EventDoIf('20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03',$hash,'Short',1)
devices:
0 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02
1 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01
2 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04
3 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
4 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
all 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
do:
0:
0 set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 100 {Log 1, "cmd_1 - Taste_1 --> Rollladen Schlafzimmer vollstaendig geoeffnet 100%"}
1:
0 set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 50 {Log 1, "cmd_2 - Taste_2 --> Rollladen Schlafzimmer Abschattung 50%"}
2:
0 set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 25 {Log 1, "cmd_3 - Taste_3 --> Rollladen Schlafzimmer auf Lueftungsschlitze 25%"}
3:
0 set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen 0 {Log 1, "cmd_4 - Taste_4 --> Rollladen Schlafzimmer geschlossen 0%"}
4:
0 set 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen stop, {Log 1, "cmd_5 - kurzer Tastendruck_1,2,3,4 --> Rollladen stop"}
5:
helper:
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
itimer:
trigger:
all 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_02 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_01 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_04 20_DG_SZ_Remote_Control1_Btn_03 20_DG_SZ_Remote_Control2_Btn_03
uiState:
uiTable:
Attributes:
room 20_Dachgeschoss->Schlafzimmer
list HM-LC-BL1-FM
Internals:
CFGFN
DEF 670117
FUUID 5d175487-f33f-8c2a-a6e8-4268235fdd486bca
IODev myHmUART
LASTInputDev RM_HmUART_DG
MSGCNT 1531
NAME 20_OG_Schlafzimmer_Rollladen
NOTIFYDEV global
NR 46502
RM_HmUART_DG_MSGCNT 657
RM_HmUART_DG_RAWMSG 050100453BA4106701174C3DF406013200
RM_HmUART_DG_RSSI -69
RM_HmUART_DG_TIME 2019-07-06 20:21:23
RM_HmUART_UG_MSGCNT 229
RM_HmUART_UG_RAWMSG 05000057A480026701174C3DF40101130040
RM_HmUART_UG_RSSI -87
RM_HmUART_UG_TIME 2019-07-04 12:28:25
STATE 25
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3B - t:10 s:670117 d:4C3DF4 06013200
myHmUART_MSGCNT 645
myHmUART_RAWMSG 0501003B3BA4106701174C3DF406013200
myHmUART_RSSI -59
myHmUART_TIME 2019-07-06 20:21:22
peerList self01,self02,
protCmdDel 73
protLastRcv 2019-07-06 20:21:22
protRcv 596 last_at:2019-07-06 20:21:22
protResnd 91 last_at:2019-07-04 11:26:38
protResndFail 26 last_at:2019-07-04 11:26:43
protSnd 716 last_at:2019-07-06 20:21:22
protState CMDs_done
rssi_RM_HmUART_DG cnt:4 min:-63 max:-50 avg:-56.75 lst:-57
rssi_at_RM_HmUART_DG cnt:657 min:-80 max:-42 avg:-57.06 lst:-69
rssi_at_RM_HmUART_UG cnt:229 min:-90 max:-82 avg:-86.27 lst:-87
rssi_at_myHmUART cnt:646 min:-77 max:-51 avg:-58.86 lst:-59
rssi_myHmUART cnt:216 min:-77 max:-58 avg:-65.89 lst:-64
READINGS:
2019-07-06 20:21:02 CommandAccepted yes
2019-07-04 12:42:53 PairedTo 0x4C3DF4
2019-07-04 11:26:23 R-driveDown 25 s
2019-07-02 13:40:41 R-driveTurn 0.5 s
2019-07-04 11:26:49 R-driveUp 22 s
2019-07-02 13:40:40 R-pairCentral 0x4C3DF4
2019-07-02 13:40:43 R-self01-lgActionType jmpToTarget
2019-07-02 13:40:43 R-self01-lgOnLevel 100 %
2019-07-02 13:40:43 R-self01-shActionType jmpToTarget
2019-07-02 13:40:43 R-self01-shOnLevel 100 %
2019-07-02 13:40:44 R-self02-lgActionType jmpToTarget
2019-07-02 13:40:44 R-self02-lgOnLevel 100 %
2019-07-02 13:40:44 R-self02-shActionType jmpToTarget
2019-07-02 13:40:44 R-self02-shOnLevel 100 %
2019-07-02 13:40:41 R-sign off
2019-07-04 12:42:53 RegL_00. 00:00 02:81 0A:4C 0B:3D 0C:F4 15:FF 18:00
2019-07-04 12:42:54 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:FA 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2019-07-04 12:42:56 RegL_03.self01 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00
2019-07-04 12:42:58 RegL_03.self02 00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00
2019-07-06 20:21:22 deviceMsg 25 (to VCCU)
2019-07-06 20:21:22 level 25
2019-07-06 20:21:22 motor stop:25
2019-07-06 20:21:22 pct 25
2019-07-04 12:42:54 peerList self01,self02,
2019-07-04 12:42:52 powerOn 2019-07-04 12:42:52
2019-07-06 20:21:22 recentStateType info
2019-07-06 20:21:22 state 25
2019-07-06 20:21:22 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 59
PONtest 0
cSnd 114C3DF46701170201C8,114C3DF4670117020132
dlvlCmd ++A0114C3DF4670117020132
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsRaw ,67011701,67011702,00000000
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
dir:
cur stop
rct down
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +670117,00,00,00
nextSend 1562437283.32129
prefIO
rxt 0
vccu
p:
670117
00
00
00
mRssi:
mNo 3B
io:
RM_HmUART_DG:
-69
-69
RM_HmUART_UG:
myHmUART:
-53
-53
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO myHmUART
flg A
ts 1562437282.97697
ack:
HASH(0x5ac52e0)
3B80024C3DF467011700
rssi:
RM_HmUART_DG:
avg -56.75
cnt 4
lst -57
max -50
min -63
at_RM_HmUART_DG:
avg -57.0608828006088
cnt 657
lst -69
max -42
min -80
at_RM_HmUART_UG:
avg -86.2794759825327
cnt 229
lst -87
max -82
min -90
at_myHmUART:
avg -58.8653250773994
cnt 646
lst -59
max -51
min -77
myHmUART:
avg -65.8935185185186
cnt 216
lst -64
max -58
min -77
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev myHmUART
IOgrp VCCU:myHmUART
autoReadReg 5_readMissing
devStateIcon auf:fts_shutter_10 zu:fts_shutter_100@green .*:fts_shutter_50@yellow
eventMap statusRequest toggleDir on:auf off:zu up:hoch down:runter stop:stop
expert 2_raw
firmware 2.11
group Rolllaeden
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,67011701,67011702,
room 20_Dachgeschoss->Schlafzimmer
serialNr OEQ2688233
subType blindActuator
webCmd pct:auf:zu:hoch:runter:stop
Hi,
der Aktor addiert am Ende auch noch eine "Sicherheitsekunde" drauf. Also Du misst eine Laufzeit von 22 sec für deinen Rollladen hoch, Du stellst den Aktor auf driveUp 22 und der Aktor schaltet dann ca 25 sec. (Quelle (https://heinz-otto.blogspot.com/2016/01/feintuning-rolladen.html))
Die Rollläden haben ja auch normalerweise ein Lichtspaltöffnung, also die gehen erstmal auseinander bevor sie aufgezogen werden.
Deine 2 sec warten werden eigentlich durch die Verlängerung des Aktors schon kompensiert. Und nach 2 - 3 Jahren ist sowieso alles anders :)
Vergiss also den Anspruch das 50 % die halbe Öffnung sind :)
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für die schnelle Antwort (mal wieder ;-))
Grundsätzlich richtig Dein Kommentar, ich habe auch nicht den Anspruch, dass 50% genau 1/2 Rollladenöffnung ist.
Ich habe eher das Problem, dass ca. 2 Sekunden fast 10% Laufweg sind und je häufiger ich eine Zwischenposition anfahre und von dort eine weitere Position anfahre, desto ungenauer wird die Berechnung der neu anzufahrenden Position.
Das Ergebnis ist dann, dass der Rollladen nicht mehr ganz schließt bzw. nicht vollständig öffnet. Ich hatte schon den Effekt, dass in fhem mir 100% Öffnung angezeigt wurden und der Rollladen physikalisch auf 80% stand.
Was mich halt stutzig macht, ich habe bei allen anderen Fenstern die Standard-Rohrmotoren von Schellenberg (die mit dem Wendelpoti) verbaut und keiner der Rollladen läuft derart gravierend aus dem Ruder. Daher die Vermutung, der Offset beim Loslaufen ist die Hauptursache für die falsche Rollladenposition.
Grüße Joachim
Hallo Joachim,
ja verstehe, mehrfach Zwischenpositionen anfahren wird damit quasi unmöglich.
Ich vermeide das bei mir allerdings auch. Ich verwende eigentlich für Steuerungen nur wenige Positionen und nach einer Zwischenposition wird in der Regel komplett auf oder zu gefahren. Da klappt ganz gut.
Ich glaube diese Einschaltverzögerung kann der Aktor nicht abbilden. Und er müsst es machen, Du kannst es von außen ja nicht korrigieren.
Gruß Otto