Hallo in die Runde,
habe meine Hausautomations Hardware in die Mitte des Hauses
neu installiert.
An dem volllaufen des Log mit no Ack hauptsächlich
von den Fibaro Thermostaten hat sich leider nichts geändert,
habe einen Danfos Thermostaten der nicht weiter mit Warnungen auftaucht.
Wundert mich nur etwas ??
Zum Thema.... neuerdings sind jetzt zwei Warnmeldungen hinzugekommen
die mir als Laie überhaupt nichts sagen.
1) 2019.07.21 09:28:28 1: PERL WARNING: Argument "c6" isn't numeric in bitwise and (&) at ./FHEM/10_ZWave.pm line 3109.
2)2019.07.21 09:59:52 2: ZWDongle_0 transmit NO_ACK for CB af, target SZ_ZW_THERMOSTAT
Könnte mich eventuell jemand hierzu etwas schlauer machen :D
Danke sagt diesmal
Hans-Jürgen
Ich habe es gefixt (update ab morgen).
Ich bin aber unsicher, weil ich es weder testen kann, noch passt die gemeldete Zeile (vmtl. wg. der kuerzlich eingecheckten Aendrungen): bitte testen und berichten.
Hallo,
ZitatIch habe es gefixt (update ab morgen).
Ich bin aber unsicher, weil ich es weder testen kann, noch passt die gemeldete Zeile (vmtl. wg. der kuerzlich eingecheckten Aendrungen): bitte testen und berichten.
DANKE
Hans-Jürgen