Hallo zusammen,
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit einem Qubino Flush Dimmer, der in FHEM eingebunden ist. Ich nutze den Aktor, um eine Lüftungsanlage in der Leistung zu regeln. Das funktioniert auch soweit Problemlos, allerdings führt er teilweise ein scheinbares Eigenleben.
Es kommt immer wieder vor, dass der Dimmer selbstständig auf die Höchste Stufe schaltet, ohne dass wir das Vorgeben oder es in FHEM einen Auslöser dafür gibt. Es gibt keine DO's oder so, die mit dem Gerät assoziiert sind, nur ein Log.
Hier mal die Definition aus FHEM:
define Lueftung ZWave de7e91b2 2
attr Lueftung IODev ZWave
attr Lueftung alexaName Lüftung
attr Lueftung classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
attr Lueftung room Dachboden,ZWave
define FileLog_Lueftung FileLog ./log/Lueftung-%Y.log Lueftung
attr FileLog_Lueftung logtype text
attr FileLog_Lueftung room ZWave
Und hier der Auszug aus dem Log des Qubino:
2019-01-01_08:17:15 Lueftung dim 90
2019-01-01_08:17:33 Lueftung dim 90
2019-01-01_11:03:09 Lueftung dim 40
2019-01-06_12:14:44 Lueftung dim 90
2019-01-06_14:15:28 Lueftung dim 40
2019-01-21_19:47:51 Lueftung dim 75
2019-01-21_19:53:08 Lueftung off
2019-01-21_19:53:10 Lueftung on
2019-01-21_19:54:13 Lueftung on
2019-01-21_19:54:26 Lueftung dim 75
2019-01-21_19:54:43 Lueftung off
2019-01-21_19:54:48 Lueftung on
2019-01-21_19:54:52 Lueftung on
2019-01-21_19:54:59 Lueftung dim 75
2019-01-21_20:00:16 Lueftung dim 50
2019-01-21_20:00:27 Lueftung dim 75
2019-01-21_20:00:38 Lueftung dim 50
2019-01-23_08:34:41 Lueftung dim 70
2019-01-23_08:34:50 Lueftung dim 90
2019-01-29_19:01:07 Lueftung dim 50
2019-02-04_17:28:15 Lueftung dim 50
2019-02-04_17:28:16 Lueftung dim 50
2019-02-04_17:28:23 Lueftung dim 0
2019-02-04_17:28:34 Lueftung dim 50
2019-02-16_11:58:37 Lueftung dim 90
2019-02-16_14:21:50 Lueftung dim 50
2019-02-16_14:21:50 Lueftung dim 50
2019-03-21_11:47:30 Lueftung dim 50
2019-05-19_13:38:58 Lueftung dim 50
2019-06-15_09:43:18 Lueftung dim 50
2019-06-17_18:03:56 Lueftung dim 40
2019-06-18_14:41:32 Lueftung dim 40
2019-06-19_15:21:57 Lueftung dim 40
2019-06-26_17:24:59 Lueftung dim 50
2019-07-03_19:47:50 Lueftung dim 90
2019-07-03_19:48:07 Lueftung dim 50
2019-07-07_18:23:14 Lueftung dim 90
2019-07-07_18:53:50 Lueftung dim 50
2019-07-07_18:53:50 Lueftung dim 50
2019-07-12_17:41:01 Lueftung dim 40
2019-07-18_17:47:05 Lueftung dim 50
2019-07-19_16:17:06 Lueftung dim 50
2019-07-21_15:05:32 Lueftung dim 50
2019-07-21_22:01:08 Lueftung dim 50
2019-07-22_06:44:01 Lueftung dim 50
Ich hoffe, dass ihr eine Idee habt, was das sein könnte.
Danke und Gruß
Matthias
Ich hole den Beitrag noch mal nach oben, in der Hoffnung, dass jemand von euch mir helfen mag.
Hat denn wirklich keiner eine Idee. So langsam treibt mich dieser Spuk in den Wahnsinn.
Ich habe es gestern nochmal versucht genau zu untersuchen. Als dann wieder plötzlich die Lüftungsleistung verändert wurde, habe ich direkt im FHEM Log geschaut und konnte keinen Hinweis auf einen Befehl finden. Das kann doch aber nicht sein.
Ist denn irgend ein switch angeschlossen und ist dieser richtig eingestellt?
Für mich klingt es fast so, als ob der switch-Eingang sporadisch ein Signal erkennt.
Mach mal bitte list Lueftung
und zeige dein output mal her.
Aus meiner Sicht dürfte es da nichts geben...
So sieht das Listing aus:
Internals:
DEF de7e91b2 2
FUUID 5d3c859c-f33f-9c6a-b23c-8960fecfcc425136
IODev ZWave
NAME Lueftung
NR 40
STATE dim 50
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId de7e91b2
isWakeUp
lastMsgSent 1564420405.1686
nodeIdHex 02
Helper:
DBLOG:
state:
DBLogging:
TIME 1564420405.17206
VALUE dim 50
READINGS:
2018-09-14 13:10:06 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWave UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:06 assocGroup_2 Max 16 Nodes UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:07 assocGroup_3 Max 16 Nodes UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:07 assocGroup_4 Max 16 Nodes UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:07 assocGroup_5 Max 16 Nodes UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:07 assocGroup_6 Max 16 Nodes UNKNOWN_190 UNKNOWN_0
2018-09-14 13:10:06 assocGroups 6
2018-09-14 12:53:26 config_1 0
2018-09-14 13:09:48 model 0x0159 0x0001 0x0053
2018-09-14 13:09:48 modelId 0159-0001-0053
2018-09-14 14:30:19 reportedState dim 5946880
2019-07-29 19:13:25 state dim 50
2019-07-29 19:13:25 timeToAck 0.274
2019-07-29 19:13:25 transmit OK
2018-09-14 13:09:13 version Lib 3 Prot 4.34 App 2.4 HW 1 FWCounter 1 FW 2.3
2018-09-14 13:09:20 versionClass_112 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_114 2
2018-09-14 13:09:20 versionClass_115 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_133 2
2018-09-14 13:09:20 versionClass_134 2
2018-09-14 13:09:20 versionClass_142 3
2018-09-14 13:09:20 versionClass_32 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_37 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_38 3
2018-09-14 13:09:20 versionClass_39 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_89 2
2018-09-14 13:09:20 versionClass_90 1
2018-09-14 13:09:20 versionClass_94 2
2018-09-14 13:09:08 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1c00 userIcon:1c00
Attributes:
IODev ZWave
alexaName Lüftung
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
room Dachboden,ZWave