Hallo Martin,
aktuell besteht ein Reihenfolgeproblem in CUL_HM beim Starten von FHEM. Bei einem restart passiert folgendes:
2019.07.22 23:11:17 1: Shutdown executed
2019.07.22 23:11:23 1: DEBUG>9167
2019.07.22 23:11:32 1: configDB: ActionDetector already defined, delete it first
2019.07.22 23:11:37 0: Featurelevel: 5.9
2019.07.22 23:11:37 0: Server started with 242 defined entities (fhem.pl:19805/2019-07-09 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:1737)
Zum Zeitpunkt 23:11:23 wird von 10_CUL_HM.pm (in Zeile 9167) der ActionDetector automatisch angelegt, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht aus der Konfiguration geladen und angelegt wurde.
Zum Zeitpunkt 23:11:32 wird im Zuge des FHEM Starts das in der Konfiguration gespeicherte device "ActionDetector" gelesen und versucht, das device anzulegen - funktioniert natürlich nicht, da es zu diesem Zeitpunkt den automatisch angelegten ActionDetector bereits gibt.
Hallo Martin,