FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: kurt6908 am 28 Juli 2019, 19:40:14

Titel: [10_FBDECT.pm] Fehler beim toggle
Beitrag von: kurt6908 am 28 Juli 2019, 19:40:14
Hallo,

ich kann meinen FritzPowerline-Adapter FRITZ!Powerline 546E mittels 10_FBDECT.pm ein und aussschalten.

Mir ist jedoch aufgefallen, dass der toggle nur dann funktioniert, wenn der Powerline vorher 'aus' war. War bzw. ist der Powerline 'ein', dann funktioniert der toggle nicht:

ZitatPERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_FBDECT.pm line 112.

Über 'off' lässt er sich aber wieder normal ausschalten.

Ich glaube mal, hier liegt ein Fehler im Modul vor.

Viele Grüße

Kurt
Titel: Antw:[10_FBDECT.pm] Fehler beim toggle
Beitrag von: rudolfkoenig am 28 Juli 2019, 19:58:59
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt. Update (wie immer) morgen ab acht.
Da ich es nicht testen konnte, bin ich fuer Feedback dankbar.
Titel: Antw:[10_FBDECT.pm] Fehler beim toggle
Beitrag von: kurt6908 am 29 Juli 2019, 09:44:40
Hallo Rudolf,

vielen Dank für die schnelle Fehlerbereinigung.

Es funktioniert wie erhofft :=)

Vielen Dank.