Hallo,
wie der Titel schon vermuten lässt, habe ich bei einem meiner Technoline Temperatur Sensoren (https://www.amazon.de/gp/product/B00TK95SCW) das Problem das nach einem Batterie wechsel nur ein Reading existiert und danach keins mehr, die anderen Sensoren (https://www.amazon.de/gp/product/B00392XX5U) an dem JeeLink funktionieren normal... Seltsam finde ich auch das beim Batteriewechsel im Display des Sensors grundsätzlich eine andere Addresse steht als die neue die FHEM vergibt. Kann mir hier eventuell jemand helfen? Kann man evtl. die Addresse des Sensors einfach ändern?
Wenn ich das richtig sehe, ist das ja "nur" ein Temperatursensor!?
Ausser temperature gibt es also nur ein Battery Reading.
Was fehlt dir denn?
Die Adresse ändert sich bei jedem Batteriewechsel; für die Angabe in der fhem-Config musst Du den Wert durch 4 teilen. Denk aber daran, dass es Hex-Werte sind.
Hallo, sorry für die späte Antwort.
Mein Problem ist wie beschrieben das nach dem Batterie wechsel nur einmal die Readings gelesen werden, danach ist dann Funkstille. Abhilfe schafft bis jetzt nur immer wieder erneutes erstellen des Sensors und das löschen des alten.
Machst Du vor dem Batteriewechsel auch ein
set Temperatursensor replaceBatteryForSec <sec>
?
Dann sollte eigentlich auch nach dem Wechsel alles reibungslos weiterlaufen.
Aber natürlich. Habe nach wie vor das selbe Problem.
Zitat von: Emmuss am 03 August 2019, 11:52:37
Kann man evtl. die Addresse des Sensors einfach ändern?
Ja, Du kannst die Adresse auch einfach im "
DEF" ändern. Keine Ahnung, warum die falsche Adresse genommen wird.