FHEM Forum

FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: Kornelius777 am 24 August 2019, 15:06:59

Titel: ERLEDIGT: Fragen zu ebusd mit Wolf CGB-2-14
Beitrag von: Kornelius777 am 24 August 2019, 15:06:59
Hallo zusammen!

Ich habe mir ein "read only" ebusd-Interface geklöppelt.

root@fhem2:~# ebusctl i
version: ebusd 3.3.v3.3
update check: revision v3.3-4-g212b22d available, broadcast.csv: different version available
signal: acquired
symbol rate: 47
max symbol rate: 129
reconnects: 0
masters: 5
messages: 106
conditional: 0
poll: 0
update: 2
address 03: master #11
address 08: slave #11
address 30: master #3
address 31: master #8, ebusd
address 35: slave #3
address 36: slave #8, ebusd
address 51: slave
address 71: master #9
address 76: slave #9
address 85: slave
address ff: master #25


Aber leider, leider bekomme ich keine brauchbaren Daten:

root@fhem2:~# ebusctl f
betrd_bm2 bm2 = no data stored
betrd_bm2 fw_version_burner = no data stored
betrd_bm2 ionisation =  (ERR: invalid position for 3008502203cc4f27 / 00)
betrd_bm2 no_of_firing = no data stored
betrd_bm2 no_of_power_on =  (ERR: invalid position for 3008502203cc5e27 / 00)
betrd_bm2 op_hrs_heating = no data stored
betrd_bm2 op_hrs_supply = no data stored
betrd_bm2 performance_burner =  (ERR: invalid position for 3008502203cc6f01 / 00)
betrd_bm2 performance_pump =  (ERR: invalid position for 3008502203cc5727 / 00)
betrd_bm2 pressure = no data stored
betrd_bm2 raumtemp =  (ERR: invalid position for ff3550220377b427 / 00)
betrd_bm2 tagtemp =  (ERR: invalid position for ff35502203fb7d27 / 00)
betrd_bm2 temp_burner = no data stored
betrd_bm2 temp_exhaust = no data stored
betrd_bm2 temp_return = no data stored
betrd_bm2 uflags4 = no data stored
betrd_bm2 uflags5 = no data stored
broadcast betrd = no data stored
broadcast sollw = no data stored
dwt 35Unbekannt10 = no data stored
dwt 35Unbekannt11 = no data stored
dwt 35Unbekannt12 = no data stored
dwt 35Unbekannt13 = no data stored
dwt 35Unbekannt1 = no data stored
dwt 35Unbekannt2 = no data stored
dwt 35Unbekannt3 = no data stored
dwt 35Unbekannt4 = no data stored
dwt 35Unbekannt5 = no data stored
dwt 35Unbekannt6 = no data stored
dwt 35Unbekannt7 = no data stored
dwt 35Unbekannt8 = no data stored
dwt 35Unbekannt9 = no data stored
dwt h = no data stored
dwt m = no data stored
dwt s = no data stored
feuerung a09 = no data stored
feuerung hg01 = no data stored
feuerung hg02 = no data stored
feuerung hg03 = no data stored
feuerung hg04 = no data stored
feuerung hg06 = no data stored
feuerung hg07 = no data stored
feuerung hg09 = no data stored
feuerung hg10 = no data stored
feuerung hg11 = no data stored
feuerung hg12 = no data stored
feuerung hg15 = no data stored
feuerung hg16 = no data stored
feuerung hg17 = no data stored
feuerung hg21 = no data stored
feuerung hg22 = no data stored
feuerung hg73 = no data stored
feuerung hg75 = no data stored
feuerung pwm_pumpe = no data stored
feuerung ruecklauf_ist = no data stored
feuerung unbekannt18 = no data stored
feuerung unbekannt19 = no data stored
feuerung unbekannt20 = no data stored
feuerung unbekannt21 = no data stored
feuerung unbekannt22 = no data stored
feuerung unbekannt24 = no data stored
feuerung unbekannt26 = no data stored
feuerung unbekannt2 = no data stored
feuerung unbekannt30 = no data stored
feuerung unbekannt31 = no data stored
feuerung unbekannt32 = no data stored
feuerung unbekannt33 = no data stored
feuerung unbekannt34 = no data stored
feuerung unbekannt35 = no data stored
feuerung unbekannt36 = no data stored
feuerung unbekannt37 = no data stored
feuerung unbekannt38 = no data stored
feuerung unbekannt39 = no data stored
feuerung unbekannt40 = no data stored
feuerung unbekannt41 = no data stored
feuerung unbekannt46 = no data stored
feuerung unbekannt47 =  (ERR: invalid position for ff08502203d56f01 / 00)
feuerung unbekannt49 = no data stored
feuerung unbekannt50 = no data stored
feuerung unbekannt51 = no data stored
feuerung unbekannt52 = no data stored
feuerung unbekannt53 = no data stored
feuerung unbekannt54 = no data stored
feuerung unbekannt55 = no data stored
feuerung unbekannt57 = no data stored
feuerung unbekannt58 = no data stored
feuerung unbekannt5 = no data stored
feuerung unbekannt8 = no data stored
feuerung vorlauf_ist = no data stored
feuerung vorlauf_soll = no data stored
feuerung warmwasser_ist = no data stored
feuerung warmwasser_soll = no data stored
memory eeprom = no data stored
memory ram = no data stored
scan.04  = no data stored
scan.08  = no data stored
scan.35  = no data stored
scan.51  = no data stored
scan.76  = no data stored
scan.85  = no data stored


Hat jemand einen guten Tipp für mich, wo ich anfangen kann zu suchen?
Woran liegt das?
Hat das von Euch schonmal jemand gehabt?

Viele Grüße!

Kornelius
Titel: Antw:ERLEDIGT: Fragen zu ebusd mit Wolf CGB-2-14
Beitrag von: Kornelius777 am 24 August 2019, 16:45:46
OK. Lösung war:
Mein Schwellwert im Arduino musste nochmal angepasst werden.

Hat sich erledigt.

Grüße!