FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Schneewa am 26 August 2019, 11:36:06

Titel: [gelöst] Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: Schneewa am 26 August 2019, 11:36:06
Hi all,
Ich muss leider das Thema "Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant" nochmal aufgreifen. https://forum.fhem.de/index.php/topic,102248.msg958582.html#msg958582 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102248.msg958582.html#msg958582)

Ich benutze meinen FGBS222 für einen 10V Eingang.

Leider bekomme ich keine Daten im Fhem angezeigt
Die Eingaben von Krikan hätte ich soweit durchgeführt - leider kein Erfolg  :-[

Readings

assocGroup_1
Max 1 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroup_2
Max 5 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroup_3
Max 5 Nodes
2019-08-26 11:14:40
assocGroups
3
2019-08-26 11:14:40
associatedWith
ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
2019-08-26 11:07:36
configAnalogInputsMinimalChangeTo63
5
2019-08-26 11:16:29
configAnalogInputsPeriodicalReports
60
2019-08-26 11:16:29
configExternalSensorsMinimalChangeTo67
5
2019-08-26 11:16:30
configExternalSensorsPeriodicalReports
0
2019-08-26 11:16:30
configInput1DelayOfAlarmCancellation
0
2019-08-26 11:16:30
configInput1OperatingMode
AnalogInputWithoutInternalPullUp
2019-08-26 11:16:30
configInput1Sensitivity
10
2019-08-26 11:16:31
configInput1SentScenes
0
2019-08-26 11:16:31
configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
255
2019-08-26 11:16:32
configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
0
2019-08-26 11:16:32
configInput2DelayOfAlarmCancellation
0
2019-08-26 11:16:32
configInput2OperatingMode
MonostableButton
2019-08-26 11:16:32
configInput2Sensitivity
10
2019-08-26 11:16:33
configInput2SentScenes
0
2019-08-26 11:16:33
configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
255
2019-08-26 11:16:33
configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
0
2019-08-26 11:16:33
configInputsOrientation
DefaultIN11stInputIN22ndInput
2019-08-26 11:16:33
configInternalTemperatureSensor66
0
2019-08-26 11:16:34
configInternalTemperatureSensorMinimal65
5
2019-08-26 11:16:34
configOutput1AutoOff
0
2019-08-26 11:16:34
configOutput1LogicOfOperation
contactsNormallyOpen
2019-08-26 11:16:35
configOutput2AutoOff
0
2019-08-26 11:16:35
configOutput2LogicOfOperation
contactsNormallyOpen
2019-08-26 11:16:35
configOutputsOrientation
DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
2019-08-26 11:16:35
mcCapability_01
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:19
mcCapability_02
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:21
mcCapability_03
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:22
mcCapability_04
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:23
mcCapability_05
ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:25
mcCapability_06
ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:26
mcCapability_07
ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
2019-08-26 11:05:27
mcEndpoints
total 7, different
2019-08-26 11:05:19
mcaGroups
3
2019-08-26 11:09:54
mca_1
Max 1 Nodes ZWDongle_1:0
2019-08-26 11:09:54
mca_2
Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
2019-08-26 11:09:54
mca_3
Max 5 Nodes ZWDongle_1:2
2019-08-26 11:09:54
model
FIBARO System FGBS222 Smart Implant
2019-08-26 11:05:18
modelConfig
fibaro/fgbs222.xml
2019-08-26 11:05:18
modelId
010f-0502-1000
2019-08-26 11:05:18
state
configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019-08-26 11:16:23
timeToAck
0.056
2019-08-26 11:16:35
transmit
OK


logfile

2019.08.26 11:09:02 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 associationDel 1 1
2019.08.26 11:09:17 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 1 0 1 0
2019.08.26 11:09:29 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 2 0 1 1
2019.08.26 11:09:39 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaAdd 3 0 1 2
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsMinimalChangeTo63
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsMinimalChangeTo67
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsPeriodicalReports
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1OperatingMode
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1Sensitivity
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1SentScenes
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2OperatingMode
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2Sensitivity
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2SentScenes
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInputsOrientation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensor66
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensorMinimal65
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1AutoOff
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1LogicOfOperation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2AutoOff
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2LogicOfOperation
2019.08.26 11:09:47 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutputsOrientation
2019.08.26 11:09:52 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mcaGroupings
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 1
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 2
2019.08.26 11:09:54 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 mca 3
2019.08.26 11:14:22 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019.08.26 11:14:39 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 associationGroups
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 1
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 2
2019.08.26 11:14:40 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 association 3
2019.08.26 11:16:23 3: ZWave set ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports 60
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsMinimalChangeTo63
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configAnalogInputsPeriodicalReports
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsMinimalChangeTo67
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configExternalSensorsPeriodicalReports
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1OperatingMode
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1Sensitivity
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1SentScenes
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation47
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput1ValueSentTo2ndAssociation49
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2DelayOfAlarmCancellation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2OperatingMode
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2Sensitivity
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2SentScenes
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation52
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInput2ValueSentTo3rdAssociation54
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInputsOrientation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensor66
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configInternalTemperatureSensorMinimal65
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1AutoOff
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput1LogicOfOperation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2AutoOff
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutput2LogicOfOperation
2019.08.26 11:16:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56 configOutputsOrientation



hat noch wer von den Experten eine Idee? Mir wäre da sehr geholfen

besten Dank
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: krikan am 26 August 2019, 12:05:22
ZitatIch benutze meinen FGBS222 für einen 10V Eingang.

Leider bekomme ich keine Daten im Fhem angezeigt
Wenn gar keine Daten kommen, ist denn die Verkabelung korrekt?   "2-wire 0-10V sensor" erfordert nach meinem Verständnis des Handbuches einen "pull-up resistor".

Kannst Du bitte die geposteten Readings durch die Ausgabe von "list ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56" ersetzen.

Gruß, Christian
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: Schneewa am 26 August 2019, 12:19:45
Hi Krikan

Anbei die Ausgabe

Internals:
   DEF        f0a1628c 56
   FUUID      5d63a0be-f33f-70d9-ea43-8c6801be4232905e
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     104
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56
   NR         2975
   STATE      configInternalTemperatureSensor66 60
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 104
   ZWDongle_1_RAWMSG 00040038057006190100
   ZWDongle_1_TIME 2019-08-26 12:07:35
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
   homeId     f0a1628c
   isWakeUp   
   lastMsgSent 1566814055.24114
   nodeIdHex  38
   READINGS:
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-08-26 11:14:40   assocGroups     3
     2019-08-26 11:07:36   associatedWith  ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_56.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.03,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.04,ZWave_SWITCH_BINARY_56.05,ZWave_SWITCH_BINARY_56.06,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_56.07
     2019-08-26 12:07:27   configAnalogInputsMinimalChangeTo63 1
     2019-08-26 12:07:28   configAnalogInputsPeriodicalReports 60
     2019-08-26 12:07:30   configExternalSensorsMinimalChangeTo67 5
     2019-08-26 12:02:58   configExternalSensorsPeriodicalReports 0
     2019-08-26 12:07:30   configInput1DelayOfAlarmCancellation 0
     2019-08-26 12:07:30   configInput1OperatingMode AnalogInputWithoutInternalPullUp
     2019-08-26 12:07:30   configInput1Sensitivity 10
     2019-08-26 12:07:31   configInput1SentScenes 0
     2019-08-26 12:07:31   configInput1ValueSentTo2ndAssociation47 255
     2019-08-26 12:07:31   configInput1ValueSentTo2ndAssociation49 0
     2019-08-26 12:07:31   configInput2DelayOfAlarmCancellation 0
     2019-08-26 12:07:32   configInput2OperatingMode MonostableButton
     2019-08-26 12:07:32   configInput2Sensitivity 10
     2019-08-26 12:07:32   configInput2SentScenes 0
     2019-08-26 12:07:33   configInput2ValueSentTo3rdAssociation52 255
     2019-08-26 12:07:33   configInput2ValueSentTo3rdAssociation54 0
     2019-08-26 12:07:33   configInputsOrientation DefaultIN11stInputIN22ndInput
     2019-08-26 12:07:33   configInternalTemperatureSensor66 60
     2019-08-26 12:07:34   configInternalTemperatureSensorMinimal65 5
     2019-08-26 12:07:34   configOutput1AutoOff 0
     2019-08-26 12:07:34   configOutput1LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2019-08-26 12:07:35   configOutput2AutoOff 0
     2019-08-26 12:07:35   configOutput2LogicOfOperation contactsNormallyOpen
     2019-08-26 12:07:35   configOutputsOrientation DefaultOUT11stOutputOUT22nd0
     2019-08-26 11:05:19   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:21   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:22   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:23   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:25   mcCapability_05 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:26   mcCapability_06 ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO PROTECTION SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:27   mcCapability_07 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL ALARM SUPERVISION APPLICATION_STATUS SECURITY SECURITY_S2
     2019-08-26 11:05:19   mcEndpoints     total 7, different
     2019-08-26 11:09:54   mcaGroups       3
     2019-08-26 11:09:54   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_1:0
     2019-08-26 11:09:54   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
     2019-08-26 11:09:54   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_1:2
     2019-08-26 11:05:18   model           FIBARO System FGBS222 Smart Implant
     2019-08-26 11:05:18   modelConfig     fibaro/fgbs222.xml
     2019-08-26 11:05:18   modelId         010f-0502-1000
     2019-08-26 12:07:19   state           configInternalTemperatureSensor66 60
     2019-08-26 12:07:35   timeToAck       0.114
     2019-08-26 12:07:35   transmit        OK
Attributes:
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SWITCH_BINARY ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 CENTRAL_SCENE SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION CRC_16_ENCAP ALARM PROTECTION FIRMWARE_UPDATE_MD SUPERVISION APPLICATION_STATUS
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:8 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SENSOR_MULTILEVEL:11 SUPERVISION:1 SWITCH_BINARY:1 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2


Ich verwende die 3-Wire Lösung  - Anbei meine Verkabelung
Am gelben Draht stehen ca. 5V an. Der FGBS222 ist mit 24VDC versorgt

Besten dank für die schnelle Antwort
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: Schneewa am 26 August 2019, 12:26:28
Belegung des  FGBS222 Smart Implant
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: krikan am 26 August 2019, 12:57:18
Kommen denn Daten, wenn Du bei den Endpoint-Devices 3 und 4 jeweils folgenden Befehl absetzt:
get <device> smStatus
Welche?
Ändert sich das bei Sensoränderungen?

Gruß, Christian
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: Schneewa am 26 August 2019, 13:05:06
Ja, die Daten kommen an - Sorry mein Fehler  :-[

Habe immer auf das Endpoint-Device 01 geachtet.

Vielen Dank - Thema gelöst
Titel: Antw:Problem mit ZWave FIBARO System FGBS222 Smart Implant
Beitrag von: krikan am 26 August 2019, 13:19:47
Prima, dass es läuft.

Ergänzend:
In Deinem Fall sollten nach meinem Verständnis die Assoziationen
     2019-08-26 11:09:54   mca_2           Max 5 Nodes ZWDongle_1:1
     2019-08-26 11:09:54   mca_3           Max 5 Nodes ZWDongle_1:2

überflüssig sein.

Es müsste genügen:
set <MainDevice> mcaAdd 1 0 <ControllerNodeId> 0

Selbst das ist mit der neuesten 10_ZWave.pm eigentlich überflüssig, da FHEM das seit neuestem https://forum.fhem.de/index.php/topic,103243.0.html automatisch setzt/macht.