Hallo Leute,
nach längerer Abstinenz versuche ich gerade meine HM Komponenten in mein neues System einzubinden.
Ich habe Fhem in einer VirtualBox laufen, einen Busware Cul-Stick drin, der wohl auch erkannt wird. Aber leider scheitere ich schon an meinem ersten Schalter.
Der Schalter ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt worden, aber ich schaffe es nicht ihn anzulernen. Auf Bild1 seht ihr den CUL 1 und auf Bild2 ist im Eventmonitor zu sehen, was passiert, wenn ich ihn versuche zu pairen. Ich hoffe ihr könnt mir sagen, was ich Falsch gemacht habe bzw. was ich vergessen habe. Ich habe mich jetzt ein knappes Jahr nicht mehr mit Fhem beschäftigt und da ist einiges eingeschlafen/vergessen.
Vielen Dank schonmal
Hi,
- Bitte keine Bilder sondern lists https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
- sehe ich die Config/Attribute vom CUL nicht: ist der im HM Mode? hat der eine HmId ?Wenn nicht wird eine aus der 1354 erzeugt :'(
- Ist ein CUL nicht so toll
- Was ist das für ein Schalter? Hast Du die Configtaste zum pairen gedrückt? Alles im Wiki zu Homematic gelesen?
Gruß Otto
ist autocreate eingeschaltet?
Hier nochmal die List vom CUL1:
Internals:
CFGFN
CMDS ABCFGJKRUVWXYeilmtx
CUL1_MSGCNT 772
CUL1_TIME 2019-08-30 12:19:49
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/ttyACM0@38400 1354
DeviceName /dev/ttyACM0@38400
FD 8
FHTID 1354
FUUID 5d683047-f33f-2acc-992d-08fd9bddb1e02d61
NAME CUL1
NR 35
PARTIAL
RAWMSG AF0010107FA71000A2380026BDE7457C3AE001B
RSSI -60.5
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION VTS 0.21 CUL868
initString X21
Ar
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
READINGS:
2019-08-29 22:06:35 cmds A B C F G J K R U V W X Y e i l m t x
2019-08-30 12:19:49 state Initialized
helper:
Attributes:
hmId 411997
rfmode HomeMatic
room Homematic
Was jetzt anders ist, nun gibt es noch einen Raum CUL_HM dort sind 16 FileLog mit unterschiedlichen bezeichnungen z.B.: FileLog_HM_08F200 HM_08F200-2019.log
FileLog_HM_091100 HM_091100-2019.log
... wenn ich auf text gehe, dann bekomme ich eine Leere Seite
Und es gibt ein Feld das die Überschrift no dort sind dann 16 Geräte(?) angelegt:
HM_08F200
HM_091100
HM_267900
...
Der Schalter ist ein HM-PB-2-WM55
Autocreate ist aktiv
Internals:
FUUID 5d680d18-f33f-2acc-ef07-9a8dae18923ab6f8
NAME autocreate
NOTIFYDEV global
NR 8
NTFY_ORDER 50-autocreate
STATE active
TYPE autocreate
Attributes:
filelog ./log/%NAME-%Y.log
Die Config Taste des Schalters habe ich gedrückt.
Im Eventmonitor erscheint folgendes:
Beim Start des Pairing:
2019-08-30 12:35:44 CUL CUL1 hmPairForSec 60
Nach dem drücken der Config Taste:
2019-08-30 12:35:50 CUL CUL1 UNKNOWNCODE AF001010BA54F001A4084005A01EA00000014006B4F45513034383330343140020000::-58.5:CUL1
Gestern kam dann noch folgende Zeile:
2019-08-29 22:44:22 3 : CUL1 Unknown code AF001000eD55B8000B2C84405A01EA000000010F::-60:CUL1, help me!
Zitat von: Otto123 am 30 August 2019, 10:05:00
...
- Ist ein CUL nicht so toll
...
Gruß Otto
Was empfiehlst du?
Was ist denn das für eine Software/Firmware auf dem CUL?
VTS 0.21
Was ich dir sicher sagen kann --> das sind keine Anlernmessages von deinem
HM-PB-2-WM55 , deswgen kommt da auch Müll raus
Zitat von: Torsten_MG am 30 August 2019, 12:45:15
Was empfiehlst du?
Naja einen richtigen Homematic IO, entweder ein Lan-Gateway oder ein HM-MOD-RPI-PCB Modul am Netz oder USB.
Aber egal, er macht ja offenbar komische Sachen. die "Überschrift no" und die 16 Geräte kann ich mir nicht erklären. Die 16 Geräte sind leer?
Was gibt Dir list HM_08F200 ?
Gruß Otto
Zitat von: Otto123 am 30 August 2019, 13:17:43
...
Was gibt Dir list HM_08F200 ?
Gruß Otto
Internals:
CFGFN
DEF 08F200
FUUID 5d68f022-f33f-2acc-2ea1-4bcb5492bfdf7f23
IODev CUL1
NAME HM_08F200
NOTIFYDEV global
NR 112
NTFY_ORDER 50-HM_08F200
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 01
protLastRcv 2019-08-30 11:45:06
protRcv 1 last_at:2019-08-30 11:45:06
rssi_at_CUL1 cnt:1 min:-76 max:-76 avg:-76 lst:-76
READINGS:
2019-08-30 11:45:11 D-firmware 4.1
2019-08-30 11:45:11 D-serialNr �k�t�T
helper:
HM_CMDNR 40
PONtest 1
mId
peerFriend -
peerOpt -
regLst
supp_Pair_Rep 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +08F200,00,00,00
nextSend 1567158306.932
prefIO
rxt 0
vccu
p:
08F200
00
00
00
mRssi:
mNo 01
io:
CUL1:
-74
-74
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rssi:
at_CUL1:
avg -76
cnt 1
lst -76
max -76
min -76
Attributes:
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 4.1
model unknown
room CUL_HM
serialNr �k�t�T
subType noBin schon am überlegen mir das Silvercrest Starterpaket zu holen, ist ja auch HM
Zitat von: fhem-hm-knecht am 30 August 2019, 13:16:30
Was ist denn das für eine Software/Firmware auf dem CUL?
VTS 0.21
Was ich dir sicher sagen kann --> das sind keine Anlernmessages von deinem
HM-PB-2-WM55 , deswgen kommt da auch Müll raus
Da trifft wohl Harys Aussage mit dem Müll zu.
Also wahrscheinlich ist der CUL / Firmware wirklich völlig verkehrt.
Ach das ist die SW vom Noansi
bitte den Cul entsprechend auch nach Noansi Anleitung auch einrichten !!! und aktuelle Firmware nehmen 0.31 usw
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html)
sonst wird das nichts
und ich bin ad eh raus ;)
Zitat von: fhem-hm-knecht am 30 August 2019, 14:25:56
Ach das ist die SW vom Noansi
bitte den Cul entsprechend auch nach Noansi Anleitung auch einrichten !!! und aktuelle Firmware nehmen 0.31 usw
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html)
sonst wird das nichts
und ich bin ad eh raus ;)
Bist Du Chef? Arbeit verteilt, und raus :D
Zitat von: Torsten_MG am 30 August 2019, 13:41:51
Bin schon am überlegen mir das Silvercrest Starterpaket zu holen, ist ja auch HM
die Silvercrest Starterpaket sind HMIP !
Zitat von: fhem-hm-knecht am 30 August 2019, 14:47:52
die Silvercrest Starterpaket sind HMIP !
Ich weiß, aber bedeutend günstiger!
na dann, hoffentlich hast du dich nicht verrechnet. ;)
1 Silvercrest Starterpaket "Heizen" (Homematic IP): Funk-Heizkörperthermostat und Funk-Fensterkontakt und Accesspoint => 70€
+ 1 CCU3 => 150 €
Total : 220€
========================================================================================
1 Homematic Starter Set mit Funk-Heizkörperthermostat und Funk-Fensterkontakt zu vorhandene Homematic Installation : 70€
Total: 70€
Ich halte die 2. Lösung für deutlich billiger ;)
Aber die 1. ist Zukunft-orientiert :D
Bei der 2. ist aber kein Homematic IO dabei, der fehlt ja gerade. ;)
Zitat von: Otto123 am 31 August 2019, 11:29:25
Bei der 2. ist aber kein Homematic IO dabei, der fehlt ja gerade. ;)
Davon hat er aber schon 2!
Zitat von: amenomade am 30 August 2019, 23:24:47
1 Silvercrest Starterpaket "Heizen" (Homematic IP): Funk-Heizkörperthermostat und Funk-Fensterkontakt und Accesspoint => 70€
+ 1 CCU3 => 150 €
Total : 220€
========================================================================================
1 Homematic Starter Set mit Funk-Heizkörperthermostat und Funk-Fensterkontakt zu vorhandene Homematic Installation : 70€
Total: 70€
Ich halte die 2. Lösung für deutlich billiger ;)
Aber die 1. ist Zukunft-orientiert :D
Dein Einwand verstehe ich nicht :o, der TE redet in #3 von einem CUL mit eventuell falscher/alter Firmware und eventuell ungeeigneter Anbindung.
Zitat von: Otto123 am 01 September 2019, 19:06:56
Dein Einwand verstehe ich nicht :o, der TE redet in #3 von einem CUL mit eventuell falscher/alter Firmware und eventuell ungeeigneter Anbindung.
Stimmt, habe mit dem anderen Thread über rssi@CUL und rssi@Gateway vertauscht. Also, wenn der CUL funktionieren würde hätte er schon ein IO, aber 80€ zusätzlich für die 2. Lösung für ein vernünftiges IO wäre nicht schlecht.
Wenn aber nur Lösung 1, kann man den HM-PB-2-WM55 wegschmeissen.