FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Deckoffizier am 31 August 2019, 22:57:54

Titel: [Gelöst]Minus 50 Grad nein Danke
Beitrag von: Deckoffizier am 31 August 2019, 22:57:54
Hallo,

hatte es Heute Morgen im Gästezimmer schön kuschlig...
Was ist eventuell Ursache oder Wirkung ?
Im log folgende Zeile
2019.08.31 04:05:26 1: PERL WARNING: Argument "0F.F" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/14_CUL_TX.pm line 106.
Thermometer lieferte -50 Grad an den PID20 Regler und der ging auf 100% Öffnung!

Neue Batterien eingesetzt die ablesbare Temperatur war plausibel, aber es blieb bei -50 Grad für FHEM.
Liegt es eventuell an der Warnmeldung oder ist der Sensor reif für den Wertstoffhof?
Werde wohl dann in diesem Zimmer auch ein Zwave Sensor einsetzten und hoffe von solchen Überraschungen verschont zu werden.

Gruß
Hans-Jürgen

Titel: Antw:Minus 50 Grad nein Danke
Beitrag von: amenomade am 02 September 2019, 01:21:25
Ursache: etwas hat "OF.F" geliefert, wo eine Zahl erwartet war. Wirkung: die Kalkulation erfolgt nicht. Mehr kann man anhand der gelieferten Information nicht sagen.

Wie immer: list vom Sensor, Logauszüge mit verbose 5, usw..