FHEM Forum

FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: Stephan1965 am 05 September 2019, 13:03:16

Titel: [gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Stephan1965 am 05 September 2019, 13:03:16
Hallo,
ich probiere jetzt schon ein paar Tage mit dem ASC Modul meine Rollladen zu steuern, aber leider bekomme ich es nicht dahin, dass sich ein Rollladen bewegt. Irgendwo ist in meiner Konfiguration was falsch, aber ich finde es leider nicht.

Hier meine Listings:

ASC

Internals:
   FUUID      5d6cbda2-f33f-cd59-6e2b-a2f961e28d2d8b2c
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.6.30-s20076/2019-08-28 UNDER DEVELOP
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ASControl
   NOTIFYDEV  global,ASControl,Rollo_Eingangsflur,Rollo_Kueche,Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF,Rollo_WoZi_TT,Residents,Terrassentuer,Fenster_links_Kueche,WoZi_SF,GBS13,Fenstersensor_Kueche,Fenster_Eingangsflur,Fenster_rechts_Kueche,WoZi_TF,LichtWetter
   NR         369
   NTFY_ORDER 51-ASControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.6.30
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2019-09-03 20:23:49   RolloEingangsflur_Merten_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloEingangsflur_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloKueche_Merten_lastPosValue
     2019-09-03 20:23:49   RolloKueche_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_SF_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_TF_lastPosValue 0
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_TT_Merten_lastPosValue
     2019-09-03 20:23:49   RolloWoZi_TT_lastPosValue 0
     2019-09-02 20:24:46   Rollo_Eingangsflur_PosValue 0
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_Eingangsflur_lastPosValue 0
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_Eingangsflur_nextAstroTimeEvent  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-05 04:57:17   Rollo_Kueche_PosValue 0
     2019-09-05 07:27:15   Rollo_Kueche_lastPosValue 0
     2019-09-05 07:27:15   Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_WoZi_SF_lastPosValue 0
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_WoZi_SF_nextAstroTimeEvent  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-05 07:30:02   Rollo_WoZi_TF_lastPosValue 0
     2019-09-05 07:30:02   Rollo_WoZi_TF_nextAstroTimeEvent  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-03 18:17:04   Rollo_WoZi_TT_PosValue 0
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_WoZi_TT_lastPosValue 0
     2019-09-05 07:51:40   Rollo_WoZi_TT_nextAstroTimeEvent  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-03 19:52:21   ascEnable       on
     2019-09-02 08:58:42   controlShading  off
     2019-09-02 08:58:42   hardLockOut     off
     2019-09-04 19:34:42   room_1.1_Wohnzimmer Rollo_WoZi_TT
     2019-09-04 19:34:42   room_1.1_Wohnzimmer_ZWave Rollo_WoZi_SF,Rollo_WoZi_TF
     2019-09-04 19:34:42   room_1.3_Eingangsflur Rollo_Eingangsflur
     2019-09-04 19:34:42   room_1.4_Kueche Rollo_Kueche
     2019-09-02 08:58:42   selfDefense     off
     2019-09-05 07:51:40   state           created new drive timer
     2019-09-02 09:32:03   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-09-04 19:34:42   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Eingangsflur
       Rollo_Kueche
       Rollo_WoZi_SF
       Rollo_WoZi_TF
       Rollo_WoZi_TT
   monitoredDevs:
     Fenster_Eingangsflur:
       RolloEingangsflur ASC_WindowRec
       Rollo_Eingangsflur ASC_WindowRec
     Fenster_links_Kueche:
       RolloKueche ASC_WindowRec
     Fenster_rechts_Kueche:
       RolloKueche ASC_WindowRec
     Fenstersensor_Kueche:
       Rollo_Kueche ASC_WindowRec
     GBS13:
       ASControl  ASC_residentsDev
     LichtWetter:
       ASControl  ASC_twilightDevice
     Residents:
       ASControl  ASC_residentsDev
     Rollo_Eingangsflur:
     Rollo_Kueche:
     Rollo_WoZi_TT:
     Terrassentuer:
       RolloWoZi_TT ASC_WindowRec
       Rollo_WoZi_TT ASC_WindowRec
     WoZi_SF:
       RolloWoZi_SF ASC_WindowRec
     WoZi_TF:
       RolloWoZi_TF ASC_WindowRec
Attributes:
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_residentsDev GBS13
   ASC_shuttersDriveOffset 120
   ASC_twilightDevice LichtWetter
   devStateIcon selfDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfDefense.active:status_locked selfDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC



Hier ein beispielhafter Rollladen:
Internals:
   FUUID      5d6d30ec-f33f-cd59-eb12-ad46ae718e1648aa
   NAME       Rollo_Eingangsflur
   NR         371
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   READINGS:
     2019-09-02 17:38:20   ASC_Enable      on
     2019-09-02 20:24:46   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2019-09-05 07:51:40   ASC_Time_DriveDown  5.09.2019 - 20:22
     2019-09-05 07:51:40   ASC_Time_DriveUp  6.09.2019 - 07:51
     2019-09-04 19:34:42   associatedWith  ASControl
     2019-09-05 06:40:43   command         pct-100
     2019-09-05 06:40:43   desired_pct     100
     2019-09-02 20:24:21   drive-type      modul
     2019-09-02 20:24:21   last_drive      drive-down
     2019-09-02 20:24:46   pct             100
     2019-09-02 20:24:46   state           closed
Attributes:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Down   astro
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 8:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Fenster_Eingangsflur
   ASC_WindowRec_subType twostate
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_100:open pct-90:fts_shutter_80:closed pct-80:fts_shutter_80:closed pct-70:fts_shutter_70:closed pct-60:fts_shutter_60:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_40:open pct-30:fts_shutter_30:open pct-20:fts_shutter_20:open pct-10:fts_shutter_10:open pct-0:fts_shutter_10:closed
   rl_autoStop 0
   rl_commandDown set RolloEingangsflur_Merten off
   rl_commandStop set RolloEingangsflur_Merten stop
   rl_commandUp set RolloEingangsflur_Merten on
   rl_excessBottom 1
   rl_excessTop 1
   rl_secondsDown 23
   rl_secondsUp 23
   rl_switchTime 1
   rl_type    normal
   room       1.3_Eingangsflur
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct


Hier noch das Listing des Merten-Rollladenschalters, welcher über das Modul ROLLO im vorherigen Listing angesteuert wird:


Internals:
   CHANGED   
   DEF        c8e51509 19
   FUUID      5c56eb64-f33f-cd59-77a0-643d7bb39fbcbb14
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     2
   NAME       RolloEingangsflur_Merten
   NR         39
   STATE      stop
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 2
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001303500100
   ZWAVE1_TIME 2019-09-05 07:42:37
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren RolloEingangsflur.01,RolloEingangsflur.02
   homeId     c8e51509
   isWakeUp   
   nodeIdHex  13
   READINGS:
     2019-09-02 09:06:09   ASC_Enable      on
     2019-09-03 20:23:49   ASC_Time_DriveDown 4.09.2019 - 20:23
     2019-09-03 20:23:49   ASC_Time_DriveUp 4.09.2019 - 07:27
     2019-06-28 22:30:06   SEND_DATA       failed:00
     2019-06-04 22:21:14   UNPARSED        CONTROLLER_REPLICATION 06210504220026
     2019-09-04 19:34:42   associatedWith  RolloEingangsflur.01,RolloEingangsflur.02
     2019-09-05 07:42:37   covering        open
     2019-01-29 02:08:54   formaldehydeLevel 0.5 mol/m3
     2019-09-02 17:50:19   luminance       0 %
     2019-09-02 17:49:54   mcaGroups       2
     2019-09-02 13:37:18   model           Merten Wall Roller Shutter Module
     2019-09-02 13:37:18   modelConfig     merten/50x5xx.xml
     2019-09-02 13:37:18   modelId         007a-4004-0001
     2019-09-02 20:24:46   state           stop
     2019-09-02 20:24:46   timeToAck       0.179
     2019-09-02 20:24:46   transmit        OK
Attributes:
   ASC        0
   IODev      ZWAVE1
   Rollo      RolloSeiteEG
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_MULTILEVEL BASIC_WINDOW_COVERING SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_CONFIGURATION PROTECTION MARK BASIC_WINDOW_COVERING
   devStateIcon unten:shutter_closed stop:shutter_halfopen oben:shutter_open \d+.*:shutter_halfopen
   event-on-change-reading 1
   icon       fts_shutter_50
   room       ZWave
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate Rollo Rollo_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:1 BASIC_WINDOW_COVERING:2 CONFIGURATION:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 PROTECTION:2 SENSOR_CONFIGURATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1



Ich wäre für Hilfe sehr dankbar, da der WAF gerade massiv sinkt.

Viele Grüße
Stephan
Titel: Antw:ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 05 September 2019, 13:18:50
Du verwendest das Rollo Modul. Ich gehe davon aus das Du über das Rollo Modul Deinen Merten-Rollladenschalters entsprechend steuern kannst?
Entferne bitte den Merten aus der ASC Konfig. ASC braucht nur in den Rollo Modul Devices konfiguriert werden. Das Positions Reading bei Rollo hat sich auf pct geändert. Bitte entsprechend anpassen. Ist es korrekt das die Pos 100 bei Dir zu bedeutet und 0 offen?
Titel: Antw:ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Stephan1965 am 05 September 2019, 13:46:51
HalloCoolTux,
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Das ROLLO Modul kann die Merten Rolladenschalter steuern. :) (Im nächsten Leben werde ich smart home nicht mit Merten zwave Produkten beginnen. An jeder Stelle ist das irgendwie ein bisschen "besonders"...)
In dem Merten Rollladenschalter habe ich jetzt alles mit Hinweis ASC gelöscht (Attribute und Readings). Ich dachte, das Attribut ASC auf 0 würde reichen. Jetzt ist es weg.
Das Positions Reading im Rollo habe ich auf pct geändert.
Position ist korrekt: Pos 0 ist offen, pos 100 ist zu.

Jetzt werde ich die anderen Rollladen auch entsprechend ändern und das dann heute Abend beobachten.

Vielen Dank!

Stephan
Titel: Antw:ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 05 September 2019, 14:18:49
Du kannst das auch mal testen in dem Du ein set <ASCDevice> wiggle <RolloDevice> machst
Titel: Antw:ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Stephan1965 am 05 September 2019, 18:01:08
Hallo CoolTux,
ich habe jetzt alle 5 Rollladen im EG entsprechend umgestellt. Und alle 5 funktionieren mit dem wiggle Befehl. Das sieht gut aus.  :)
Mal sehen, ob das heute Abend funktioniert. ;)

Gruß
Stephan
Titel: Antw:ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Stephan1965 am 05 September 2019, 21:06:42
Es hat funktioniert!  :)
Und sie bewegen sich doch! Und das auch noch, wenn sie es sollen.
Jetzt geht es an die Feinabstimmung...

Vielen Dank für die Hilfe!

Stephan
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 09 April 2020, 10:31:51
Hallo,
ich habe vielleicht so einen ähnlichen Fall:
Merten-Rollladensteuerung, allerdings über KNX.
ASC eingerichtet, wiggle funktioniert, allerdings steuert ASC nicht.
Kann es vielleicht mit der %-Steuerung zu tun haben - in den Readings lese ich %, verwendet habe ich dpt5.001 (0..100%)?

Für Eure Hilfe danke ich vorab (!), ich weiß hier nicht mehr weiter.

Hier die Details:

Internals ASC:

FUUID 5e8cb33f-f33f-1985-631a-0410ed42212a5126
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.25-s21605/2020-04-05 TESTING
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Autoroll
NOTIFYDEV
global,Autoroll,Rollade_EG_Bad,Rollade_EG_Esszimmer, usw.
NR 409
NTFY_ORDER 51-Autoroll
STATE created new drive timer
TYPE AutoShuttersControl VERSION v0.8.25
Auszug aus den ASC-Readings:

Rollade_OG_Wohnzimmer_Fensterrechts_lastPosValue 0 2020-04-08 20:11:08
Rollade_OG_Wohnzimmer_Tuer_lastPosValue 0 2020-04-08 20:11:08
ascEnable on 2020-04-08 21:01:41
controlShading off 2020-04-07 19:07:11
hardLockOut off 2020-04-07 19:07:11
selfDefense off 2020-04-07 19:07:11
state created new drive timer 2020-04-09 07:30:02
sunriseTimeWeHoliday on 2020-04-08 20:59:36
userAttrList rolled out

Und eine Beispiel-Rolllade:

DeviceOverview
Rollade_EG_Bad 0 %
Rollade_EG_Bad
Rollade_EG_Bad Internals
DEF   
1/1/43:dpt5.001:position 1/1/40:dpt1:fahre 1/1/41:dpt1:stop 1/1/42:dpt5.001:position
DEVNAME Rollade_EG_Bad
FIRSTGADNAME position
FUUID 5e8a1b73-f33f-1985-03ba-db1de939d2b199a2
GETSTRING fahre:noArg stop:noArg position:noArg
IODev KNX KNX_MSGCNT 3 KNX_RAWMSG C0121cw0112b00
KNX_TIME 2020-04-09 07:18:25
LASTInputDev KNX MSGCNT 3
NAME Rollade_EG_Bad
NR 396
NTFY_ORDER 50-Rollade_EG_Bad
SETSTRING
fahre:off,on stop:off,on position:slider,0,1,100
STATE 0 %
TYPE
KNX
Readings
ASC_Enable
on
2020-04-08 20:45:03
ASC_Time_DriveDown
9.04.2020 - 20:53
2020-04-09 07:00:02
ASC_Time_DriveUp
10.04.2020 - 07:00
2020-04-09 07:00:02
associatedWith
Autoroll
2020-04-08 21:08:26
fahre-get off 2020-04-09 07:18:10
last-sender 1/2/28 2020-04-09 07:18:25
position-get 0 % 2020-04-09 07:18:25
position-set 100 % 2020-04-08 20:51:23
state 0 % 2020-04-09 07:18:25
stop-get off 2020-04-08 20:45:03
Rollade_EG_Bad
KNX->Rollade
Attributes
ASC
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_AutoAstroModeMorning REAL
ASC_Mode_Up off
ASC_Pos_Reading position
ASC_Time_Up_Early 07:00
IODev KNX
room KNX->Rollade

userattr
ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 09 April 2020, 11:27:31
Bitte erstelle mit Hilfe des list Befehls eine saubere Ausgabe

list ASCDEVICENAME

list ROLLODEVICENAME

und füge die Ausgabe hier in Code Tages ein. Das ist das Raute Symbol in der Symbolleiste des Forumseditors.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 09 April 2020, 12:51:14
Hier die Listings ASC:

Internals:
   FUUID      5e8cb33f-f33f-1985-631a-0410ed42212a5126
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.8.25-s21605/2020-04-05 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Autoroll
   NOTIFYDEV  global,Autoroll,Rollade_EG_Bad,Rollade_EG_Esszimmer,Rollade
   NR         409
   NTFY_ORDER 51-Autoroll
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.8.25
   Helper:
     DBLOG:
       Rollade_EG_Bad_lastPosValue:
         LOG_Db:
           TIME       1586371883.02425
           VALUE      0
       Rollade_EG_Bad_nextAstroTimeEvent:
         LOG_Db:
           TIME       1586408402.00654
           VALUE       9.04.2020 - 20:53
       Rollade_EG_Esszimmer_lastPosValue:
         LOG_Db:
           TIME       1586371883.05968
           VALUE      0
       Rollade_EG_Esszimmer_nextAstroTimeEvent:
         LOG_Db:
           TIME       1586408013.0068
           VALUE       9.04.2020 - 20:12   
ascEnable:
         LOG_Db:
           TIME       1586372501.1106
           VALUE      on
       state:
         LOG_Db:
           TIME       1586419167.75127
           VALUE      wiggle

       userAttrList:
         LOG_Db:
           TIME       1586372905.81143
           VALUE      rolled out
   OLDREADINGS:
   READINGS:
     2020-04-08 20:51:23   Rollade_EG_Bad_lastPosValue 0
     2020-04-09 07:00:02   Rollade_EG_Bad_nextAstroTimeEvent  9.04.2020 - 20:53
     2020-04-08 20:51:23   Rollade_EG_Esszimmer_lastPosValue 0
     2020-04-09 06:53:33   Rollade_EG_Esszimmer_nextAstroTimeEvent  9.04.2020 - 20:12
2020-04-08 21:01:41   ascEnable       on
     2020-04-07 19:07:11   controlShading  off
     2020-04-07 19:07:11   hardLockOut     off
     2020-04-08 20:11:08   rg_ASC_Rolllaeden_Times commands {level => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100', \  ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', \  ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', \  ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',\  ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',  \ _lastPosValue 0
     2020-04-08 21:08:25   room_KNX-_Rollade Rollade_EG_Bad,Rollade_EG_Esszimmer
     2020-04-07 19:07:11   selfDefense     off
     2020-04-09 07:30:02   state           created new drive timer
     2020-04-08 20:59:36   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-04-08 21:08:25   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollade_EG_Bad
       Rollade_EG_Esszimmer
monitoredDevs:
     KNX_0403000:
       Rollade_EG_Schlafzimmer ASC_WindowRec
     OUT_Astro:
       Autoroll   ASC_twilightDevice
     Rollade_EG_Bad:
     Rollade_EG_Esszimmer:
Attributes:
   ASC_twilightDevice OUT_Astro
   devStateIcon { AutoShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC


Hier das Listing einer Rollade:

Internals:
   DEF        1/1/43:dpt5.001:position 1/1/40:dpt1:fahre 1/1/41:dpt1:stop 1/1/42:dpt5.001:position
   DEVNAME    Rollade_EG_Bad
   FIRSTGADNAME position
   FUUID      5e8a1b73-f33f-1985-03ba-db1de939d2b199a2
   GETSTRING  fahre:noArg stop:noArg position:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 3
   KNX_RAWMSG C0121cw0112b00
   KNX_TIME   2020-04-09 07:18:25
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     3
   NAME       Rollade_EG_Bad
   NR         396
   NTFY_ORDER 50-Rollade_EG_Bad
   SETSTRING  fahre:off,on stop:off,on position:slider,0,1,100
   STATE      0 %
   TYPE       KNX
   GADDETAILS:
     fahre:
       CODE       01128
       GROUP      1/1/40
       MODEL      dpt1
       NO         2
       OPTION     
       RDNAMEGET  fahre-get
       RDNAMEPUT  fahre-put
       RDNAMESET  fahre-set
       SETLIST    :off,on
     position:
       CODE       0112a
       GROUP      1/1/42
       MODEL      dpt5.001
       NO         4
       OPTION     
       RDNAMEGET  position-get
       RDNAMEPUT  position-put
       RDNAMESET  position-set
       SETLIST    :slider,0,1,100
     stop:
       CODE       01129
       GROUP      1/1/41
       MODEL      dpt1
       NO         3
       OPTION     
       RDNAMEGET  stop-get
       RDNAMEPUT  stop-put
       RDNAMESET  stop-set
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     01128      fahre
     01129      stop
     0112a      position
     0112b      position
   Helper:
     DBLOG:
       fahre-get:
         LOG_Db:
           TIME       1586409490.01932
           VALUE      off
       last-sender:
         LOG_Db:
           TIME       1586409505.35972
           VALUE      1/2/28
       position-get:
         LOG_Db:
           TIME       1586409505.35972
           VALUE      0
       position-set:
         LOG_Db:
           TIME       1586371883.01052
           VALUE      100
       state:
         LOG_Db:
           TIME       1586409505.35972
           VALUE      0
   READINGS:
     2020-04-08 20:45:03   ASC_Enable      on
     2020-04-09 07:00:02   ASC_Time_DriveDown  9.04.2020 - 20:53
     2020-04-09 07:00:02   ASC_Time_DriveUp 10.04.2020 - 07:00
     2020-04-08 21:08:26   associatedWith  Autoroll
     2020-04-09 07:18:10   fahre-get       off
     2020-04-09 07:18:25   last-sender     1/2/28
     2020-04-09 07:18:25   position-get    0 %
     2020-04-08 20:51:23   position-set    100 %
     2020-04-09 07:18:25   state           0 %
     2020-04-08 20:45:03   stop-get        off
Attributes:
   ASC        1
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   IODev      KNX
   room       KNX->Rollade
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate

Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 09 April 2020, 13:42:04
Dir fehlt das Reading position in Deinem Rollo

Du kannst zwar mit set ROLLONAME position 50 das Rollo fahren, aber ASC weiß nicht was er angekommen ist und wo er dann wirklich steht.

Wenn Du das Attribut ASC_Pos_Reading auf position stellst dann muss zwingend ein set Befehl position sowie ein Reading position vorhanden sein. Das Reading muss die aktuelle Position des Rollos nach der Fahrt wieder geben.


Grüße
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 09 April 2020, 14:32:21
Ich bedanke mich, das war ein sehr wertvoller Hinweis.
Die Rückmeldung kommt im ASC jetzt pro Rolllade an.
Gruß
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 09 April 2020, 20:58:06
Habe in allen Rollläden ASC_Pos_Reading auf position-get gesetzt.
Daraufhin wurden in der ASC Configuration und Information Summary nach einem "wiggle all" Position und Last Position richtig angezeigt.

Nur leider liefen die Rollläden trotz Astrotimer heute abend nicht runter.
Da muss noch eine andere falsche Einstellung vorliegen.
Wisst Ihr Rat, bitte?
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 09 April 2020, 21:29:20
Fahr mal bitte ein auf sagen wir 70 oder 30 auf jeden Fall nicht 0

Dann gibst Du oben in der FHEMWEB Kommandozeile folgendes ein

{ ascAPIget('Status','ROLLONAME') }

ROLLONAME musst Du natürlich durch das Rollo ersetzen was Du gerade in nicht 0 gefahren hast.

Die Ausgabe muss mit der tatsächlichen Position überein stimmen. Und zwar nur als Zahl nichts weiter. Kein % dazwischen.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 09 April 2020, 21:46:44
Es erscheint 70
Scheint korrekt zu sein.

Ich habe gerade
set Autoroll shutterASCEnableToggle Rollade.*

ausgeführt, kann es daran gelegen haben?
Außerdem möchte ich hinzufügen, dass ich das ASC bereits einmal gelöscht und wieder neu gemacht habe. Dabei blieb in einem Rollade der alte Namen stehen, also
AutoRoll, Autoroll

Vielleicht muss man ASC einmal sauber deinstalliern? Aber wie?
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 09 April 2020, 22:14:13
Zitat von: Bronze am 09 April 2020, 21:46:44
Es erscheint 70
Scheint korrekt zu sein.

Ich habe gerade
set Autoroll shutterASCEnableToggle Rollade.*

ausgeführt, kann es daran gelegen haben?
Außerdem möchte ich hinzufügen, dass ich das ASC bereits einmal gelöscht und wieder neu gemacht habe. Dabei blieb in einem Rollade der alte Namen stehen, also
AutoRoll, Autoroll

Vielleicht muss man ASC einmal sauber deinstalliern? Aber wie?

Mit dem obigen Befehl hast du alle Rollos für die ASC Steuerung deaktiviert.  Wenn Du das noch mal machst aktivierst Du sie wieder.

Zeig mal bitte ein list vom Rollo mit den alten Namen.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 10 April 2020, 10:54:57
Hier das Listing von dem Rollo, in dem im Reading "associatedWith" "AutoRoll, Autoroll" stand - das Rollo habe ich gelöscht und neu angelegt:
Internals
CFGFN
DEF
1/1/31:dpt5.001:position 1/1/28:dpt1:fahre 1/1/29:dpt1:stop 1/1/30:dpt5.001:position
DEVNAME
Rollade_EG_Esszimmer
FIRSTGADNAME
position
FUUID
5e8e20e0-f33f-1985-79e8-471f4d8385fa64ec
GETSTRING
fahre:noArg position:noArg stop:noArg
IODev
KNX
KNX_MSGCNT
5
KNX_RAWMSG
C0120ew0111f00
KNX_TIME
2020-04-10 09:34:27
LASTInputDev
KNX
MSGCNT
5
NAME
Rollade_EG_Esszimmer
NR
826
NTFY_ORDER
50-Rollade_EG_Esszimmer
SETSTRING
fahre:off,on position:slider,0,1,100 stop:off,on
STATE
0 %
TYPE
KNX
Readings
ASC_Enable
off
2020-04-09 21:28:14
ASC_Time_DriveDown
10.04.2020 - 20:14
2020-04-10 10:46:15
ASC_Time_DriveUp
11.04.2020 - 06:49
2020-04-10 10:46:15
associatedWith
Autoroll
2020-04-10 10:46:12
fahre-get
off
2020-04-10 09:34:02
last-sender
1/2/14
2020-04-10 09:34:27
position-get
0 %
2020-04-10 09:34:27
state
0 %
2020-04-10 09:34:27
Rollade_EG_Esszimmer
KNX->Rollade
Attributes
ASC
1
deleteattr
ASC_AutoAstroModeEvening
REAL
deleteattr
ASC_LockOut
off
deleteattr
ASC_Mode_Down
always
deleteattr
ASC_Mode_Up
off
deleteattr
ASC_Partymode
off
deleteattr
ASC_Pos_Reading
position-get
deleteattr
IODev
KNX
deleteattr
room
KNX->Rollade
deleteattr
userattr
ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
deleteattr
Probably associated with
Autoroll
created new drive timer
AutoShuttersControl
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2020, 11:05:31
Das Rollo ist für ASC deaktiviert
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 10 April 2020, 11:24:52
Wenn man die (De-)Aktivierung für ASC im jeweiligen Rollladen am Reading "ASC_Enable" sehen kann und dies durch

set Autoroll shutterASCEnableToggle Rollade.*

geschaltet wird, so hat set Autoroll shutterASCEnableToggle Rollade.* hier keine Funktion - das Reading "ASC_Enable" im Rollladen ändert sich nicht.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2020, 11:37:09
Dann mach es bitte einmal direkt über das ASC Device mit dem set Button und der Auswahl der einzelnen Rollos.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 10 April 2020, 11:55:22
Hab ich gemacht. Ob es funktioniert, kann ich mit einem Timer testen.

Jetzt habe ich bei ASC so ein Reading verursacht mit diesem langen Namen, wie bekomme ich das denn wieder weg:

rg.Times commands {ASC_Enable => 'ASC_Enable:on,off', ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off', ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off', ASC_Partymode => 'ASC_Partymode:on,off', ASC_LockOut => 'ASC_LockOut:soft,hard,off', ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',_nextAstroTimeEvent
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2020, 11:58:41
deletereading ASCNAME rg.Times.commands.*
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 10 April 2020, 14:43:01
Ich habe nun einen Timer an einer anderen Rolllade ausprobiert, indem ich ASC_Down auf timer und ASC_Time_Down_Early auf die Zeit gesetzt habe zum runterfahren.
Ich sitze direkt neben der Rolllade, es tut sich nichts. Wiggle über ASC funktioniert auch nicht. Hier die Daten:
Internals
DEF
1/2/45:dpt5.001:position 1/2/16:dpt1:fahre 1/2/17:dpt1:stop 1/2/44:dpt5.001:position
DEVNAME
Rollade_OG_WZ_FensterLinks
FIRSTGADNAME
position
FUUID
5e8a1ddf-f33f-1985-d061-a86f4b4bb9dff5c7
GETSTRING
position:noArg stop:noArg fahre:noArg
IODev
KNX
KNX_MSGCNT
9
KNX_RAWMSG
C0110ew0122d1f
KNX_TIME
2020-04-10 14:36:08
LASTInputDev
KNX
MSGCNT
9
NAME
Rollade_OG_WZ_FensterLinks
NR
405
NTFY_ORDER
50-Rollade_OG_WZ_FensterLinks
SETSTRING
position:slider,0,1,100 stop:off,on fahre:off,on
STATE
12 %
TYPE
KNX
Readings
ASC_Enable
on
2020-04-08 20:45:03
ASC_Time_DriveDown
10.04.2020 - 14:38
2020-04-10 14:36:37
ASC_Time_DriveUp
11.04.2020 - 09:00
2020-04-10 14:36:37
associatedWith
Autoroll
2020-04-10 11:29:48
fahre-get
on
2020-04-10 14:36:05
last-sender
1/1/14
2020-04-10 14:36:08
position-get
12 %
2020-04-10 14:36:08
position-set
5 %
2020-04-09 09:58:36
state
12 %
2020-04-10 14:36:08
stop-get
on
2020-04-10 14:36:08
Rollade_OG_WZ_FensterLinks
KNX->Rollade
Attributes
ASC
1
deleteattr
ASC_AutoAstroModeEvening
REAL
deleteattr
ASC_AutoAstroModeMorning
REAL
deleteattr
ASC_Down
time
deleteattr
ASC_LockOut
off
deleteattr
ASC_Mode_Down
always
deleteattr
ASC_Mode_Up
always
deleteattr
ASC_Partymode
off
deleteattr
ASC_Pos_Reading
position-get
deleteattr
ASC_Time_Down_Early
14:38
deleteattr
ASC_Time_Up_Early
07:30
deleteattr
ASC_Time_Up_Late
09:00
deleteattr
ASC_Time_Up_WE_Holiday
09:00
deleteattr
ASC_Up
time
deleteattr
IODev
KNX
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2020, 15:05:07
Er nimmt für das fahren der Rollos den Befehl

set ROLLONAME positon-get PROZENTWERT

Ich denke nicht das es hilft. Am besten die fragst im großen ASC Thread einmal Leute die auch KNX verwenden. Ich glaube die haben da was anderes eingestellt. Am Ende muss der Readingsname für ASC_PosReading der selbe sein wie der set Befehl zum fahren der Rollos.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 10 April 2020, 15:22:11
Mit position statt position-get habe ich die Rolllade mit timer zum Fahren bekommen!

Erstmal vielen Dank!
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 10 April 2020, 15:24:50
Dann mach doch ein userreading Namens Position.

position:position-get:.* { ReadingsNum($name,'position-get',50) }

Sollte so gehen
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 11 April 2020, 19:42:59
Kann das für alle Rolläden in einem Schwung (Rollade.*) machen?
Wofür steht bitte die 50?
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 11 April 2020, 19:45:14
Wenn wirklich nur die Rollos alle mit Rollo beginnen dann JA.
Die 50 ist ein default Wert der zurückgegeben wird wenn das Reading nicht ausgelesen werden kann.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Bronze am 18 April 2020, 19:36:37
Hallo,
es klappt nun wunderbar mit dem Userreading und KNX.

Nun eine andere Frage:
Abends gehen mir die Rollos bei REAL zu spät und bei CIVIL zu früh runter - kann man sinngemäß einstellen:
CIVIL + 20 Minuten?

Danke und Gruß
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: CoolTux am 18 April 2020, 19:52:10
Zitat von: Bronze am 18 April 2020, 19:36:37
Hallo,
es klappt nun wunderbar mit dem Userreading und KNX.

Nun eine andere Frage:
Abends gehen mir die Rollos bei REAL zu spät und bei CIVIL zu früh runter - kann man sinngemäß einstellen:
CIVIL + 20 Minuten?

Danke und Gruß

Du kannst auf time umstellen und dann mit Perlcode in den Zeiten arbeiten.
Du kannst auch mit Mode HORIZON und dann mit den zusätzlichen HORIZON Attribut arbeiten.
Titel: Antw:[gelöst] ASC: Rollladen bewegen sich nicht
Beitrag von: Typ1er am 19 April 2020, 02:08:29
Zitat von: Bronze am 10 April 2020, 11:55:22
Hab ich gemacht. Ob es funktioniert, kann ich mit einem Timer testen.

Jetzt habe ich bei ASC so ein Reading verursacht mit diesem langen Namen, wie bekomme ich das denn wieder weg:

rg.Times commands {ASC_Enable => 'ASC_Enable:on,off', ASC_Mode_Up => 'ASC_Mode_Up:always,absent,off', ASC_Mode_Down => 'ASC_Mode_Down:always,absent,off', ASC_Partymode => 'ASC_Partymode:on,off', ASC_LockOut => 'ASC_LockOut:soft,hard,off', ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00', ASC_Time_Down_Late => 'ASC_Time_Down_Late:19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30', ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:05:00,05:05,05:30,05:55,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00', ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00',_nextAstroTimeEvent
Den Fehler habe ich bei mir auch, aus irgend einem Grund trifft das jetzt nur noch bei einer einzigen ReadingGroup auf, die anderen habe ich alle nochmal überarbeitet, finde den Fehler aber nicht.

Habe die hier mal als RAW eingefügt
defmod 02_Sonnenuntergang readingsGroup <Gerät>,<Stand>,<Letzte Fahrt>,<Astro Ab>,<Mode>,<>,<Down_Early>,<Down_Late>,<Offset>,<Rollladen Ab>,<Zeit in Sek. vor >,<Sichtschutz> (Rollladen|Jalousie)_.*..:position,ASC_ShuttersLastDrive,!?ASC_AutoAstroModeEvening,!?ASC_Down,!?ASC_AutoAstroModeEveningHorizon,!?ASC_Time_Down_Early,!?ASC_Time_Down_Late,!?ASC_Drive_DelayStart,ASC_Time_DriveDown,!?ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose,ASC_Time_PrivacyDriveDown
attr 02_Sonnenuntergang commands {position => 'dim:selectnumbers,0,1,99,0,lin',\
ASC_AutoAstroModeMorning => 'ASC_AutoAstroModeMorning:,REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON',\
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon => 'ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9',\
ASC_AutoAstroModeEvening => 'ASC_AutoAstroModeEvening:,REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON',\
ASC_AutoAstroModeMorningHorizon => 'ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9',\
ASC_Drive_OffsetStart => 'ASC_Drive_OffsetStart:slider,0,2,1500',\
ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose => 'ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose:slider,0,10,1800',\
ASC_Time_Down_Early => 'ASC_Time_Down_Early:time',\
ASC_Time_Down_Late  => 'ASC_Time_Down_Late:time',\
ASC_Time_Up_Early => 'ASC_Time_Up_Early:time',\
ASC_Time_Up_Late => 'ASC_Time_Up_Late:time',\
ASC_Up => 'ASC_Up:,time,astro,brightness,roommate',\
ASC_Down => 'ASC_Down:,time,astro,brightness,roommate',\
ASC_Time_Up_WE_Holiday => 'ASC_Time_Up_WE_Holiday:time',\
ASC_Drive_DelayStart => 'ASC_Drive_DelayStart:selectnumbers,0,1,300,0,lin',\
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose => 'ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose:selectnumbers,0,10,2000,0,lin'}
attr 02_Sonnenuntergang room ASC
attr 02_Sonnenuntergang valueColumn {position => 1,\
ASC_ShuttersLastDrive => 2,\
ASC_AutoAstroModeEvening => 3,\
ASC_Down => 4,\
ASC_AutoAstroModeEveningHorizon => 5,\
ASC_Time_Down_Early => 6,\
ASC_Time_Down_Late => 7,\
ASC_Drive_DelayStart => 8,\
ASC_Time_DriveDown => 9,\
ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose => 10,\
ASC_Time_PrivacyDriveDown => 11}