Hallo!
Ich möchte mit der Heizungssteuerung mit fhem beginnen und blicke nicht wirklich durch, welches System dazu am besten geeignet ist.
Am besten gefallen mir die Max! Geräte von der Optik her, aber auch FHT hat ganz hübsche Thermostatventile. Die HomeMatic Klötze finde ich zu hässlich!
Ich habe drei Etagen mit Heizkörpern (nur passive Thermostatventile) und eine mit Fußbodenheizung (3 elektrische Raumthermostate mit 5 Heizschleifen) und wünsche mir eine anwesenheits- und Fenster-offen gesteuerte Raumtemperatursteuerung (Anwesenheit wird schon ermittelt).
Ich möchte die Raumtemperatur und die Ventilstellung pro Raum als Graphen verfolgen, um Erkenntnisse über die Optimierungsmöglichkeiten zu ziehen und dabei die Fensterkontakte mit auswerten. Boost wäre praktisch, um spontanes Wärmebedürfnis nicht nur durch Verstellung der Grundtemperatur zu erhalten. Absenkung bei Fenster_offen durch direkte Paarung der Fensterkontakte mit dem Ventil ist sicher am wenigsten störanfällig, allerdings sollte die Fensterinformation dennoch in fhem vorliegen (evtl. als reading vom Ventil?)
Die Wandthermostate, falls nötig, sollen mit GIRA E2 Rahmen kompatibel sein, wenn's irgendwie möglich ist.
Was empfehlt Ihr mir?
Vorhanden ist ein CUL868 und ein CUL433, der auch noch auf 868 umgerüstet werden könnte. Fhem läuft auf meiner Fritz!box 7390 in 5.3 aktuell.
Hallo,
Empfehlungen als solche wird dir hier niemand geben.
Maximal Vorschläge ;-)
Wie du was umsetzt bleibt dann dir überlassen.
Du hast aber schon ein "Totschlagkriterium" gegen FHT angeführt:
ZitatDie Wandthermostate, falls nötig, sollen mit GIRA E2 Rahmen kompatibel sein, wenn's irgendwie möglich ist.
Ich hab mir die Gira-Rahmen jetzt nicht angeschaut aber einen FHT80B wirst du darin sicher nicht unterkriegen
Aber für deine restlichen Anforderungen sollte es, mehr oder weniger, egal sein welches System du nimmst.
Nur mal als "Anhaltspunkt" weil ich das auch in Verwendung habe:
11 FHT80B mit den zugehörigen Stellantrieben und ca. 20 FHTTK als Tür-/Fensterkontakt (diese lassen sich auch ohne FHT80B auswerten).
3 FHT80B davon kümmern sich um die Fussbodenheizungen im Dachgeschoss - einwandfrei.
Aufgeteilt auf 3 Etagen + Keller und in jeder Etage ein CUNO da Netzwerkverkabelung vorhanden.
Geregelt wird die Raumtemperatur noch! über die Heizungssteuerung_Einfach aus dem Wiki.
Wobei ich mir damit nur noch die Wasserpumpe ein- und ausschalte nach Ventilstellung.
Innentemperaturregelung wird bei mir von einem eigenen Codeschnipsel übernommen und ist Aussentemperaturgeführt.
Die Geräte werden (wurden) durch autocreate einwandfrei erkannt und alles benötigte (Logfile und Plots) angelegt.
Wie du das ganze dann bei dir mit welchen Kriterien verkuddelst bleibt dir und deiner Phantasie überlassen ;-)
Es müssen nur die passenden Daten aufgesammelt und ausgewertet werden.
Als Anhaltspunkt bzw. Einstiegspunkt wäre dann das Modul HCS zu nennen welches deine Anforderungen abdecken können sollte.
Andere haben sicher andere Systeme im Einsatz und können dir sicher auch zu MAX oder HM etwas sagen.
Grüße
Hi,
Zitat von: Bgewehr schrieb am Do, 17 Januar 2013 13:33... Am besten gefallen mir die Max! Geräte von der Optik her, aber auch FHT hat ganz hübsche Thermostatventile. Die HomeMatic Klötze finde ich zu hässlich!
Puschel hat dir schon Vorschläge unterbreitet, aber zu deinem Zitat oben ein Hinweis:
Als ich in der Übergangsphase zur Umstellung auf Homematic-Heizungsregler noch 3 Einzelregler hatte, die denen von MAX sehr ähnlich sahen, musste ich mir bissige Bemerkungen meiner besseren Hälfte anhören (vorher waren Heimeier-Standard-Ventile dran), denn diese MAX-ähnlichen Regler hat sie als "Monsterteile" tituliert. Mit den HM-Reglern ist sie dagegen zufrieden, wenn jetzt auch in jedem Raum irgendwo noch ein Temperaturregler steht / hängt. Zudem stehen die HM-Regler nicht so weit vor / ab.
Bei den "Monstern" hätte ich zudem mit einem kleinen Zahnarztspiegel beim Batteriewechsel arbeiten müssen (Batteriefach unten, Polung), da mein Kreuz nicht mehr das beste ist.
My2EURCent
Gruß
Thomas
Erstmal danke für diese Hinweise!
Sind denn Wandthermostate überhaupt überall notwendig? Reichen nicht die Thermometer in den Ventilen? In den kleineren Räumen im 1. und 2. OG sowie im Keller müsste das doch reichen, im EG ist eh die FBH mit den 3 Wandthermostaten, da sind diese sicher notwendig.
Aber in den Heizkörperetagen kann man doch sicher drauf verzichten, oder?
Voraussetzung ist natürlich, dass die Ventile die (heizungsnahe) Raumtemperatur messen und als reading neben dem Ventilöffnungsgrad bereitstellen.
ZitatVoraussetzung ist natürlich, dass die Ventile die (heizungsnahe) Raumtemperatur messen und als reading neben dem Ventilöffnungsgrad bereitstellen.
Eben. Zumindest FHT und HM Ventiltriebe messen aber keine Temperatur.
ETH Comfort 200 oder e-Q3 Comfort A finde ich auch ganz hübsch. Gibt es irgendwo eine Zusammenstellung, was mit den jeweiligen Geräten geht und was nicht?
Ich vermute in der Bedienungsanleitung zu den jeweiligen Geräten ;-)
Ich meine natürlich in Verbindung mit FHEM.
Wenn ich genug Infos erhalte, stelle ich gern eine Übersicht zusammen, so etwa:
Gerät Typ Hersteller Straßenpreis FHEM-Readings FHEM-Settings Kompatibel mit Energieeffizienz (Batterielaufzeit)
Smarthome HKT RWE 49,95 ? ?
TM 3220-RF, Set bestehend aus: 34,95 ? ? CUL, CUNO
TM 3020-RF HKT Technoline ? ?
TM 3090-RF FK Technoline ? ?
TM 3270-RF, Set bestehend aus: 34,95 ? ?
TM 3070-RF HKT Technoline ? ?
TM 3081-RF WT Technoline ? ?
TM 3020-RF HKT Technoline 21,00 ? ?
111937 FK XAVAX 16,00 ? ?
111936 WT XAVAX 28,00 ? ?
560605 HKST Conrad 21,00 ? ?
008545 HKST FHS 30,00 ? ?
ETHComfort100 HKT eQ-3 30,00 ? ?
ETHComfort200 HKT eQ-3 21,00 ? ?
ETHComfort300 HKT eQ-3 35,00 ? ?
ETHComfort A HKT eQ-3 29,90 ? ?
ETHComfortFK FK eQ-3 19,95 ? ? 5 Jahre mit 2 x AAA
Wandthermostat WT Max! 29,95 ? ?
HKThermostat HKT Max! 29,95 ? ?
EcoTaster ET Max! 19,90 ? ?
Fensterkontakt FK Max! 19,90 ? ?
livingCon.528C HKT Danfoss 41,95 ? ?
Instat868-r1o WT Eberle 51,00 ? ?
509201 Connect HKT Merten 74,00 ? ?
Instat868-r1f FK Eberle 46,00 ? ?
Instat868a1UP FS Eberle 57,00 ? ?
und so weiter. Meint Ihr, wir kriegen das zusammen hin?
Müsste dann ins Wiki...
Gute Idee.
Aber ich würd den Strassenpreis weglassen.
Bis in 1/2 Jahr ist der eh veraltet.
Aber der Rest sit ok und wäre sicher nicht verkehrt im Wiki.
Grüße