hat jemand zufällig Erfahrung mit den Tür/Fenster Kontakten ???
Ich habe einen aus einer Heizungssteuerung und wollte ihn eigentlich
dafür nehmen eine Tür zu überwachen wann auf und wann zu.
Nur leider bringt der Kontakt das Signal nur zeitversetzt und wenn
man schnell genug ist dann hat man die Tür wieder zu bevor sie das offen
signalisiert hat.
Gibt es Türkontakte die das Signal sofort senden ???
Hi Obermaster,
ich hab einen HMS 100 TFK im Einsatz und war zuerst sehr enttäuscht von der Zuverlässigkeit.
Nach ein bisschen suchen bin ich über folgenden Tipp gestolppert:
Eingabe: get CUL ccconf
Ausgabe: CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Normalerweise ist die sens auf 4DB eingestellt, umstellen kannst du sie mit:
Eingabe: set CUL sens 8
Ausgabe: CUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Hab jetzt auch schon höhere Werte gesehen, aber ich fahr mit 8dB ohne Probleme...
Nachrichten kommen damit in "Echtzeit" an.
Grüße
Hmn, wir brauchen dringend die edit Funktion...
Die letzte Ausgabe passt nicht zur Eingabe, einfach nochmal "get CUL ccconf" ausführen zum prüfen.
Grüße
Das habe ich auch gehabt: Der TFK aus dem Heizreglerset sendet nur alle 2min zum Stromsparen. Kann man nix machen. Ich nutze ihn als Störungsmelder der Heizung, da kommt es nicht auf eine Minute an.
Es gibt aber auch einen FS20 Fensterkontakt.