Hallo Zusammen,
ich musste einen Rolladenschalter HM-LC-BL1PBU-FM tauschen.
Nach dem Anlernen taucht er in fhem auf und zeigt z.B. alle Level an, an dem manuell gefahren wurde.
Aus fhem herraus lässt sich nur nichts steuern.
status: MISSING ACK
Wo muss ich ansetzten um den Fehler zu finden?
Gruß Robert
zeig ein list.
wahrscheinlich nicht gepairt.
Here it is:
Internals:
CUL_0_MSGCNT 12
CUL_0_RAWMSG A0D3D84106DCA670000000601C800::-65:CUL_0
CUL_0_RSSI -65
CUL_0_TIME 2019-10-04 08:16:43
DEF 6DCA67
FUUID 5d94d1bb-f33f-c71f-9552-d7008243013f2d36
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 12
NAME Rollo_Kk
NOTIFYDEV global
NR 1052
NTFY_ORDER 50-HM_6DCA67
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:3D - t:10 s:6DCA67 d:000000 0601C800
protCmdDel 14
protLastRcv 2019-10-04 08:16:43
protRcv 12 last_at:2019-10-04 08:16:43
protResnd 30 last_at:2019-10-04 07:21:33
protResndFail 10 last_at:2019-10-04 07:21:38
protSnd 10 last_at:2019-10-04 07:21:16
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL_0 cnt:12 min:-73 max:-59 avg:-62.37 lst:-65
READINGS:
2019-10-02 18:35:07 D-firmware 2.11
2019-10-02 18:35:07 D-serialNr QEQ0460333
2019-10-02 18:35:07 R-pairCentral set_0x090675
2019-10-04 08:16:43 deviceMsg on (to broadcast)
2019-10-04 08:16:43 level 100
2019-10-04 08:16:43 motor stop:on
2019-10-04 08:16:43 pct 100
2019-10-04 08:16:43 recentStateType info
2019-10-04 08:16:43 state on
2019-10-04 08:16:43 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 61
cSnd 110906756DCA67020100,110906756DCA670201C8
dlvlCmd ++A0110906756DCA670201C8
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
io:
newChn +6DCA67,00,00,00
nextSend 1570169803.19934
rxt 0
vccu vccu
p:
6DCA67
00
00
00
prefIO:
CUL_0
mRssi:
mNo 3D
io:
CUL_0:
-61
-61
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL_0:
avg -62.375
cnt 12
lst -65
max -59
min -73
Attributes:
IODev CUL_0
IOgrp vccu:CUL_0
alias Rollo Küche kl. Fenster
autoReadReg 4_reqStatus
expert 0_defReg
firmware 2.11
group Rollo
model HM-LC-BL1PBU-FM
peerIDs 00000000
room Rolladen
serialNr QEQ0460333
subType blindActuator
webCmd 0%:50%:65%:85%:100%:stop:statusRequest
Wie Frank schon sagte: 2019-10-02 18:35:07 R-pairCentral set_0x090675
Eventuell langt getConfig - das set_ muss weg.
Ansonsten nochmal pairen, nichts löschen, nichts resetten
Ok, das hat geklappt. Nichts verändert, einfach nochmal pairen. Das war wahrscheinlich mein Fehler bei den ersten 3 Versuchen.
Danke