Hallo
ich habe bei meinem Einfahrtstor einen HM Sensor (überprüft - Batterie ok - Abstand stimmt!) und einen dummy mit einem notify.
Wenn ich abwesend bin kann ich den dummy aktivieren und ich bekomme bei Öffnung eine Pushover Benachrichtigung.
Hat bis jetzt jahrelang tadellos funktioniert. Plötzlich seit dieser Woche, bekomme ich im Sekundentakt die Meldung "Tor zu" Dann einige Zeit Ruhe und dann wieder im Sekundentakt.
Der Sensor funktioniert aber in einem anderen Zusammenhang perfekt. Ab Sonnenuntergang - Tor auf - Licht an!
Hier mal das notify
Internals:
DEF Einfahrt.(open|closed) {if(Value("Einfahrt_Meldung") eq "on"){my $temp_Status = Value("Einfahrt"); fhem ("set Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: $temp_Status' '' 0 '' ")}}
FUUID 5c4b2e6d-f33f-b033-6cc5-5b2e9f7682823ab1
NAME ny_EinfahrtMeldung
NR 93
NTFY_ORDER 50-ny_EinfahrtMeldung
REGEXP Einfahrt.(open|closed)
STATE 2019-10-05 10:39:48
TRIGGERTIME 1570264788.70969
TYPE notify
READINGS:
2019-10-03 18:25:04 state active
Attributes:
disable 0
room Meldungen
Danke für die Hilfe
Helmut
Hallo Helmut,
dann schau doch mal bitte im Eventmonitor mit dem Filter Einfahrt.*
Gruß Otto
zeig auch mal ein list vom sensor.
Hallo
so habe das Tor geöffnet und wieder geschlossen. Danach kamen 23 Meldungen aufs handy
Hier mal der eventMonitor
019-10-05 13:05:49 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Offen' '' 0 ''
2019-10-05 13:05:49 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Offen
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt contact: Offen (to VCCU)
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt Offen
2019-10-05 13:05:49 CUL_HM Einfahrt trigger_cnt: 207
2019-10-05 13:05:50 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:04 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Offen' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:04 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt contact: Offen (to VCCU)
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:04 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Offen' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:04 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt contact: Offen (to VCCU)
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt Offen
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:05 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt trigger_cnt: 208
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:05 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:05 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:07 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:08 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:08 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:08 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:08 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:08 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:09 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:09 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:09 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:09 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:09 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:10 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:10 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:10 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:11 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:50 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:50 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:50 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:07:51 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:51 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:07:51 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:07:51 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:01 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:01 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:01 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:01 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:01 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:02 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:02 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:05 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:06 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:06 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:07 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:07 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:07 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:09 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:13 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:13 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:08:13 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:08:14 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:08:14 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:08:14 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:08:14 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:09:12 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:09:12 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 Pushover Pushover1 msg 'Einfahrt Woerdern' 'Zustand: Zu' '' 0 ''
2019-10-05 13:09:12 RFHEM FHEMHaus cmd set du_UeN_Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt alive: yes
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt battery: ok
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt contact: Zu (to VCCU)
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:09:12 CUL_HM Einfahrt Zu
2019-10-05 13:09:12 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
2019-10-05 13:09:13 Pushover Pushover1 lastTitle: Einfahrt Woerdern
und hier auch noch ein List vom Sensor
Internals:
DEF 4D242F
FUUID 5c4b2e6c-f33f-b033-4959-6ca0a6db8cf570a3
HMUSB_MSGCNT 27
HMUSB_RAWMSG E4D242F,0000,00463C1F,FF,FFB7,97A6104D242F22035506010000
HMUSB_RSSI -73
HMUSB_TIME 2019-10-05 13:09:12
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 27
NAME Einfahrt
NOTIFYDEV global
NR 82
NTFY_ORDER 50-Einfahrt
STATE Zu
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:97 - t:10 s:4D242F d:220355 06010000
protLastRcv 2019-10-05 13:09:12
protRcv 26 last_at:2019-10-05 13:09:12
protSnd 26 last_at:2019-10-05 13:09:12
protState CMDs_done
rssi_at_HMUSB cnt:27 min:-74 max:-72 avg:-72.88 lst:-73
READINGS:
2019-10-05 11:52:39 Activity alive
2019-04-30 14:15:25 D-firmware 2.4
2019-04-30 14:15:25 D-serialNr NEQ0755120
2019-10-05 13:09:12 alive yes
2019-10-05 13:09:12 battery ok
2019-10-05 13:09:12 contact closed (to VCCU)
2019-10-05 13:09:12 recentStateType info
2019-10-05 13:09:12 sabotageError off
2019-10-05 13:09:12 state closed
2019-10-05 13:07:05 trigger_cnt 208
helper:
HM_CMDNR 151
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +4D242F,00,00,00
nextSend 1570273752.71542
prefIO
rxt 0
vccu
p:
4D242F
00
00
00
mRssi:
mNo 97
io:
HMUSB:
-71
-71
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HMUSB
flg A
ts 1570273752.61597
ack:
HASH(0x38da3c0)
9780022203554D242F00
rssi:
at_HMUSB:
avg -72.8888888888889
cnt 27
lst -73
max -72
min -74
tmpl:
Attributes:
IODev HMUSB
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon Offen:fts_sliding_gate_open@red Zu:fts_sliding_gate@green
eventMap open:Offen closed:Zu
expert 2_raw
firmware 2.4
group Tuer
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room Einfahrt,Favoriten
serialNr NEQ0755120
subType threeStateSensor
webCmd :
Kann das eventuell mit dem RFHEM zu tun haben?
Danke für die Hilfe
Helmut
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
2019-10-05 13:07:04 CUL_HM Einfahrt sabotageError: off
2019-10-05 13:07:05 CUL_HM Einfahrt sabotageError: on
dein SAbotage contakt wechselt den Zustand
deswegen dein funkfeuer, ich nehme an , dass der Gehäusedeckel nicht richtig ,bzw sauber geschlossen ist
Ich würde ja das notify anders machen, das ist doch so völlig "anders"?
Erklärung:
Ich sehe keinen open und closed Event. Den hast Du sicher mit eventmap "weggemacht"
Ich versteh eigentlich nicht, wieso dein notify überhaupt anspringt ...
regEx ändern in:
Einfahrt:(Offen|Zu)
und attr Einfahrt event-on-change-reading .*
setzen.
Gruß Otto
Danke Otto das schaue ich mir an
und bezüglich Funkfeuer durch Sabotage contact - kann man den zur Not auch abstellen - hab jetzt auf die schnelle nix gefunden
Danke
Helmut
model HM-SEC-SC-2
ne, schau nach dem Gehäusedeckel! zumal das eh ein stiller Alarm-Meldung ist, also ohne Led flackern
Ok muss ich aber wegen Dauerregen auf morgen verschieben
Nice Eve und Danke
bei meinen sec-sc-1 kann ich mit dem register R-sabotageMsg=off die meldungen abschalten.
Also ich habe jetzt zur Sicherheit ein Klebeband herum geklebt. Jetzt geht nix mehr auf.
seit mehr als 1 Stunde ist Ruhe. Hoffe bleibt so.
Frank: wie kann ich bitte dieses Register setzen?
Gruß
Helmut
so wie alle register bei homematic:
"set <device> regSet sabotageMsg off"
Danke
ja das war es. Seit dem Klebeband ist Ruhe.
Nice eve
Helmut