Moin Moin,
ich habe heute meinen HM-ES-TX-WM auf Firmware 2.2 aktualisiert (vielen Dank für die tolle Firmware-Prüfung mit dem Template!).
Seit dem zickt er - der Sensor (IR für Ferrariszähler) wird nicht erkannt, Readings fehlen, keine Werte.
Hier die Lists:
Das Gerät:
Internals:
DEF 3BD11A
FUUID 5d98d594-f33f-4ba1-702c-f4aab9b634988fd9
HM_HMLAN1_MSGCNT 93
HM_HMLAN1_RAWMSG E3BD11A,0000,33415F69,FF,FFC1,C8A6103BD11A1A2B3C06010008
HM_HMLAN1_RSSI -63
HM_HMLAN1_TIME 2019-10-05 21:01:00
HM_HMLAN2_MSGCNT 80
HM_HMLAN2_RAWMSG 05010037C8A6103BD11A1A2B3C06010008
HM_HMLAN2_RSSI -55
HM_HMLAN2_TIME 2019-10-05 21:01:00
HM_HMLAN3_MSGCNT 82
HM_HMLAN3_RAWMSG 0511004AC8A6103BD11A1A2B3C06010008
HM_HMLAN3_RSSI -74
HM_HMLAN3_TIME 2019-10-05 21:01:00
IODev HM_HMLAN2
LASTInputDev HM_HMLAN3
MSGCNT 255
NAME HM_EG.FLUR_TagStrom
NOTIFYDEV global
NR 54104
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
chanNo 01
channel_01 HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01
channel_02 HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_02
lastMsg No:C8 - t:10 s:3BD11A d:1A2B3C 06010008
protCmdDel 8
protLastRcv 2019-10-05 21:01:00
protNack 1 last_at:2019-10-05 20:59:47
protRcv 82 last_at:2019-10-05 21:01:00
protResnd 4 last_at:2019-10-05 20:59:46
protResndFail 1 last_at:2019-10-05 20:58:26
protSnd 79 last_at:2019-10-05 21:01:00
protState CMDs_done
rssi_at_HM_HMLAN1 cnt:94 min:-82 max:-60 avg:-65.02 lst:-63
rssi_at_HM_HMLAN2 cnt:80 min:-56 max:-37 avg:-46.75 lst:-55
rssi_at_HM_HMLAN3 cnt:82 min:-78 max:-53 avg:-64.65 lst:-74
Helper:
DBLOG:
powerOn:
DBLOG:
TIME 1570297409.0474
VALUE 2019-10-05 19:43:29
state:
DBLOG:
TIME 1570302060.06566
VALUE CMDs_done
READINGS:
2019-10-05 20:59:54 Activity alive
2019-10-05 20:59:47 CommandAccepted no
2019-10-05 20:59:54 D-firmware 2.2
2019-10-05 20:59:54 D-serialNr MEQ0381424
2019-10-05 20:59:46 PairedTo 0x1A2B3C
2019-10-05 19:42:05 R-baudrate Bd9600
2019-10-05 19:42:05 R-pairCentral 0x1A2B3C
2019-10-05 19:42:05 R-powerMode mainPower
2019-10-05 19:42:05 R-protocolMode modeD
2019-10-05 19:42:05 R-samplPerCycl 1
2019-10-05 19:42:05 R-serialFormat s7D1PE1S
2019-10-05 19:42:05 R-transmDevTryMax 6
2019-10-05 21:01:00 battery ok
2019-10-05 19:43:29 powerOn 2019-10-05 19:43:29
2019-10-05 21:01:00 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 200
PONtest 0
cSnd 011A2B3C3BD11A00040000000000,011A2B3C3BD11A01040000000001
mId 00DE
peerFriend
peerOpt -:powerSensor
regLst 0,1
rxType 12
supp_Pair_Rep 0
ack:
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +3BD11A,00,00,00
nextSend 1570302060.32746
rxt 2
vccu VCCU
p:
3BD11A
00
00
00
prefIO:
HM_HMLAN2
mRssi:
mNo C8
io:
HM_HMLAN1:
-63
-63
HM_HMLAN2:
-49
-49
HM_HMLAN3:
-74
-74
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
regCollect:
role:
dev 1
rpt:
IO HM_HMLAN1
flg A
ts 1570302060.06081
ack:
HASH(0x5611f50b1a30)
C880021A2B3C3BD11A00
rssi:
at_HM_HMLAN1:
avg -65.0212765957447
cnt 94
lst -63
max -60
min -82
at_HM_HMLAN2:
avg -46.75
cnt 80
lst -55
max -37
min -56
at_HM_HMLAN3:
avg -64.6585365853659
cnt 82
lst -74
max -53
min -78
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
IODev HM_HMLAN1
IOgrp VCCU:HM_HMLAN2
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 1_allReg
firmware 2.2
model HM-ES-TX-WM
room R_Flur,SYS_HomeMatic
serialNr MEQ0381424
subType powerSensor
webCmd getConfig:clear msgEvents
_IEC_01
Internals:
DEF 3BD11A01
FUUID 5d98d599-f33f-4ba1-5801-935b24a108ae7aea
NAME HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_01
NOTIFYDEV global
NR 54105
STATE 0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_EG.FLUR_TagStrom
Helper:
DBLOG:
state:
DBLOG:
TIME 1570302060.06797
VALUE 0
READINGS:
2019-10-05 19:58:01 R-mtrType set_IR
2019-10-05 19:42:06 R-sign off
2019-10-05 19:42:06 R-transmitTryMax 6
2019-10-05 19:40:41 peerList
2019-10-05 21:01:00 recentStateType info
2019-10-05 21:01:00 state 0
helper:
getCfgListNo
peerFriend
peerOpt -:powerSensor
regLst 1
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
RegL_01. 95:02
tmpl:
Attributes:
expert 1_allReg
model HM-ES-TX-WM
peerIDs
und _IEC_02
Internals:
DEF 3BD11A02
FUUID 5d98d599-f33f-4ba1-20a3-4882fd7ea032743e
NAME HM_EG.FLUR_TagStrom_IEC_02
NOTIFYDEV global
NR 54106
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_EG.FLUR_TagStrom
READINGS:
2019-10-05 19:42:08 R-mtrType unknown
2019-10-05 19:42:08 R-sign off
2019-10-05 19:42:08 R-transmitTryMax 6
helper:
getCfgListNo
peerFriend
peerOpt -:powerSensor
regLst 1
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
model HM-ES-TX-WM
Im Kanal 2 ist mtrType auf unknown, im Kanal 1 habe ich versucht, mtyType manuell auf IR zu setzen (daher der Status set_IR).
Das Gerät wurde gemäß Wiki nach dem FW-Update auf Werkseinstellungen gesetzt, in FHEM gelöscht und neu angelernt.
Der Ferrariszähler lief vor dem Update tadellos...
Was mache ich wohl flasch?
Danke, -MN
ZitatWas mache ich wohl flasch?
du hast scheinbar das changelog nicht gelesen.
Welches?
Vom Update, von FHEM oder von CUL_HM?
Danke, - MN
ZitatC H A N G E L O G
-----------------
Please note: Only use the firmware file in connection with the current software-version of the CCUx!
Device: HM-ES-TX-WM - HomeMatic Wireless sender for powermeter sensor
Company: eQ-3, Maiburger Str. 29, 26789 Leer, Germany
Version 2.2 - 2019-06-19
--------------------------------------------------------------
** New Feature
* Support for Smart Message Language (SML) communication protocol added.
* Transmission of negative power values for delivery direction.
* Compatibility mode for wrong power-integer-values for DZG energy meter.
* Testmode for ES-IEC added.
* Switch to a higher baudrate, if offered (mode C).
** Modification
* Default Obis-IDs changed.
* This version only supports the ES-IEC sensor.
* Support for IR-, gas- and LED-sensor removed. These sensors are only
supported by versions smaller than version 2.0.
* Negative power values on channel 1 are no longer transferred to channel 2.
** Improvement
* Transmit a value of 0 if a configured Obis-ID wasn't captured.
* Increase buffer for reception. Also evaluate incompletely received messages from sensor
(message too long).
* Optimised output of power values on LCD (negative values, decimal digits)
--- END OF FILE ---
Nun,
Da hast Du wohl Recht gehabt...
Danke, - MN