Hallo,
nach einigen Monaten Betrieb von FHEM wollte ich für mein Handy den Port 8084 öffnen;
Nach meinem Verständnis sollte der von Anfang an beim Start der FHEM Installation zur Verfügung stehen;
Ist aber bei mir nicht gewesen;
Nun habe ich nachträglich
Zitatdefine WEBphone FHEMWEB 8084
definiert:
und im logfile steht auch:
WEBphone: port 8084 opened
Aber bei Eingabe von
http://192.168.2.120:8084/fhem
findet er den Port nicht;
Hat jemand bitte einen Tip ?
Grüße
Thorsten
Seit einiger Zeit (seit featurelevel 5.9 ?) wird FHEM mit f18 als default ausgeliefert, da sind getrennter FHEMWEB-Instanzen für andere Bildschirmformate nicht mehr zwingend und daher ausgebaut.
Bist du denn im selben Subnetz? Sonst ist es vermutlich "allowed", das dich nicht reinläßt...
Es fehlt am Ende des define 'global'...
...also meine Vermutung...
define Webphone FHEMWEB 8084 global
EDIT: aber wie Beta-User schon geschrieben hat sollte das eigentlich unnötig sein...
Gruß, Joachim
Hallo,
Jetzt geht es.
es war doch tatsächlich das global am Ende, was fehlte
Vielen Dank für die Hilfe
Thorsten