FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Spartacus am 14 Oktober 2019, 11:55:31

Titel: Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 14 Oktober 2019, 11:55:31
Hallo zusammen,
ich habe mir letzte Woche einen neuen 1-Wire Busmaster bestellt (1-Wire Busmaster / DS2480B). Diesen habe ich nun via owx in meine bestehende fhem-Konfiguration auf dem Rpi eingebunden. Der Server erkennt den Busmaster auch, der Status ist "open"

Zu Testzwecken habe ich einen DS18B20 an die 3 Klemmen des Busmasters gehängt. Fhem bindet diesen auch automatisch ein (siehe Bild)

Sobald ich aber versuche, die Temperatur abzufragen, kommt folgende Fehlermeldung:
OWTHERM: Could not get values from device OWX_28_5BE333020000, return was OWTHERM: OWX_28_5BE333020000 not accessible in reading
Hat jemand eine IDee, an welcher Schraube hier zu drehen ist?

Danke und Gruß,
Christian


Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 Oktober 2019, 19:22:52
Synchron oder asynchron? Als Attribut bei OWX-Device einstellbar.

LG

pah
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 14 Oktober 2019, 19:41:16
Hi pah,
scheint Standard zu sein! Habe ich bei ebay gefunden.
https://www.ebay.de/itm/USB-zu-1-Wire-Interface-1-Wire-Busmaster-DS2480B-Hostadapter/113909401176?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (https://www.ebay.de/itm/USB-zu-1-Wire-Interface-1-Wire-Busmaster-DS2480B-Hostadapter/113909401176?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)

Bringt aber auch nichts, es auf asynchron umzuschalten.

Vielleicht doch keine gute Idee, es auf ebay zu kaufen  :-(

Christian

Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Frank_Huber am 14 Oktober 2019, 19:44:45
Schonmal versucht noch 4k7 zwischen +V und data zu setzen?

Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk

Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 14 Oktober 2019, 21:08:41
Moin,
das mit dem 4k7 war ne gute Idee. Läuft jetzt. Leider klappt es nicht unter fhem auf einem ESXi-Host. Der Busmaster wird zwar erkannt unter USB0, aber es werden keine Sensoren gefunden.

Im syslog des debian hosts taucht diese FM auf.
[  274.369153] usb 1-2.1: failed to receive control message: -110

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Christian

Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 14 Oktober 2019, 22:05:35
Tach,
ich noch mal!

zur Info:
Virtual Box kriegt es hin! Da funktioniert das! Also prinzipiell machbar! Wenn jemand ne Idee hat, bitte melden!
Christian
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Frank_Huber am 21 Oktober 2019, 19:47:51
Und, bist du weiter gekommen?

Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk

Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 21 Oktober 2019, 21:17:29
Hallo,
nein, ich bin hier nicht weitergekommen. Die freie ESXi-Version ist offenbar eingeschränkt in den Möglichkeiten. Ich weiß nicht, an welcher Schraube ich hier noch drehen kann. Wie gesagt, mit VirualBox klappt das ohne PRobleme, VMWARE kriegt es nicht hin. JeeLink und Enocean-USB-Stick klappen auch unter ESXi.

Wer noch Ideen hat, bitte melden!

Spartacus
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Frank_Huber am 21 Oktober 2019, 21:23:36
Im Strartpost war die Rede von einem PI, daran geht es?
mit ESXI bin ich raus, da kenn ich mich wenig aus.
Eine andere Lösung wäre hier evtl ein WiFi Busmaster von Loctulus. musst mal im Marktplatz suchen. "neuartiges 1wird Dingens" oder so.
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 21 Oktober 2019, 21:31:13
Hi,
sorry, ja, die Lösung war der 4k7 Widerstand. Das hatte ich ja schon weiter unten geschrieben....Läuft am pi und mit VirtualBox. Aber der Busmaster wird am ESXi nicht richtig erkannt. Das ist jetzt das aktuelle Problem....das WLAN-Dingen ist sicherlich noch eine Alternative. Muss mal gucken...

Spartacus
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: maci am 01 November 2019, 20:44:59
VMWare und USB funktioniert nicht so richtig.
Aber wenn ich ehrlich bin, ist VMWare für Serverbetrieb gedacht, da wird normalerweise USB nicht verwendet.
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 November 2019, 21:39:56
Das wüsste ich aber.

VMWare Workstation ist eindeutig in Richtung Desktop orientiert - und so benutze ich es auch seit 2 Jahrzehnten.

LG

pah
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 03 November 2019, 13:59:08
ZitatVMWare Workstation ist eindeutig in Richtung Desktop orientiert - und so benutze ich es auch seit 2 Jahrzehnten.
...heißt das auch, dass USB-passthrough mit dem DS2480B bei Dir auf der VM-Workstation funktioniert?

Gruß,
Spartacus
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 03 November 2019, 16:54:44
VMWare läuft bei mir auf Linux-Host und hat verschiedene Windows-Systeme als Gast. Nachsicht bitte: Es fehlt mir die Zeit, die Antwort auf die gestellte Frage experimentell zu überprüfen.

LG

pah
Titel: Antw:Probleme beim Einbinden von Busmaster DS2480B
Beitrag von: Spartacus am 03 November 2019, 17:15:16
Hi pah,
keine Panik! War nur ne Frage!. Mein Enocean läuft perfekt mit ESXi (ist halt kostenlos) und das ist das Wichtigste!  Nur der 1-Wire Busmaster macht Stress! Zur Not ersetzte ich den Master durch die LAN-Variante...und ob das Ganze dann später auf der Qnap-VM-Lösung läuft ist auch noch fraglich! Das Gerät ist bei mir in Planung und soll den ganzen Fuhrpark ersetzten. Zumindest wirbt Qnap damit dass es Vmware-kompatibel ist....schauen wir mal!

Gruß,
Spartacus