Hallo Liebe Gemeinde,
Auf meinem RaspberryPi habe ich eine HM-MOD-RPI-PCB, auf dem gleichen Gerät läuft auch mein FHEM-Server. Ich habe einige HM-CC-RT-DN, die erfolgreich gepaart wurden.

Jetzt will ich sie mit unterschiedlichen virtuellen Sensoren peeren.
Ich habe im  Forum, Wiki und auch im Commandref recherchiert, wie das geht. Aber irgendwie funktioniert bei mir nicht.

Ich hab ein virtuelles HM_CUL erstellt und auf dem virtuellen Gerät ein Kanal angelegt. Der Kanal wird alle 2 Minuten aktualisiert. Ich habe dann mit dem Befehl peerChan auf dem virtuellen Sensor versucht, den neuen Kanal mit dem Wetterkanal meines HM-CC-RT-DN zu peeren, aber jedes Mal, wenn ich dies tue, bekomme ich einen NACK und habe ich keine Ahnung warum.

Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?

Meine Geräte schauen so aus:
================================
UART
================================

Internals:
   AssignedPeerCnt 12
   CNT        165
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     99
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         30
   FUUID      5da2952d-f33f-ccf0-f6bc-dc9f16ec4c5d3e59
   LastOpen   1571257620.93941
   NAME       myHmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         122
   NTFY_ORDER 50-myHmUART
   PARTIAL   
   RAWMSG     0500003F3886106ACB880000000A88D6110000
   RSSI       -63
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 7
   msgLoadHistory -1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 6/7/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6
   owner      123456
   owner_CCU  virtualHM
   Helper:
     CreditTimer 5790
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    5247
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       17
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00338292121887207
     loadLvl:
       lastHistory 1571344323.44026
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     223344     +223344,00,00,00
     334455     +334455,00,00,00
     6ACB62     +6ACB62,00,00,00
     6ACB7C     +6ACB7C,00,00,00
     6ACB88     +6ACB88,00,00,00
     6ACB90     +6ACB90,00,00,00
     6ACBA2     +6ACBA2,00,00,00
     6AD72D     +6AD72D,00,00,00
     6AD72E     +6AD72E,00,00,00
     6AD74F     +6AD74F,00,00,00
     6AD76A     +6AD76A,00,00,00
     6AD770     +6AD770,00,00,00
   READINGS:
     2019-10-16 22:27:03   D-HMIdAssigned  123456
     2019-10-16 22:27:03   D-HMIdOriginal  6BD0A1
     2019-10-16 22:27:03   D-firmware      1.4.1
     2019-10-16 22:27:03   D-serialNr      PEQ2217937
     2019-10-16 22:26:57   D-type          HM-MOD-UART
     2019-10-16 22:27:03   cond            ok
     2019-10-17 22:34:36   load            7
     2019-10-17 13:45:50   loadLvl         low
     2019-10-16 22:27:00   state           opened
   helper:
Attributes:
   hmId       123456
   room       Homematic

================================
HM-CC-RT-DN
================================

Internals:
   DEF        6AD77001
   FUUID      5da31319-f33f-ccf0-d2a9-e5ffc7c0ac27e832
   NAME       HM_Guest_Room_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         126
   NTFY_ORDER 50-HM_Guest_Room_Weather
   STATE      19.8
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_Guest_Room
   peerList   fhem01,
   READINGS:
     2019-10-13 17:32:13   R-sign          off
     2019-10-17 00:56:25   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-10-17 22:38:06   measured-temp   19.8
     2019-10-17 00:56:24   peerList        fhem01,
     2019-10-17 22:38:06   state           19.8
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,12345601,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,12345601,

================================
HM-CC-RT-DN (Weather)
================================

Internals:
   DEF        6AD77001
   FUUID      5da31319-f33f-ccf0-d2a9-e5ffc7c0ac27e832
   NAME       HM_Guest_Room_Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         126
   NTFY_ORDER 50-HM_Guest_Room_Weather
   STATE      19.8
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_Guest_Room
   peerList   fhem01,
   READINGS:
     2019-10-13 17:32:13   R-sign          off
     2019-10-17 00:56:25   RegL_01.         00:00 08:00
     2019-10-17 22:38:06   measured-temp   19.8
     2019-10-17 00:56:24   peerList        fhem01,
     2019-10-17 22:38:06   state           19.8
   helper:
     peerFriend peerSensT
     peerIDsRaw ,12345601,00000000
     peerOpt    p:thermostat
     regLst     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,12345601,

================================
HM-CC-RT-DN (Virtual)
================================

Internals:
   CFGFN     
   DEF        112233
   FUUID      5da785ba-f33f-ccf0-615b-8df4b5d2200206e0
   IODev      myHmUART
   NAME       virtualHM_Guest_Room
   NOTIFYDEV  global
   NR         542
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 V_Guest_Room
   protCmdDel 6
   protIOerr  6 last_at:2019-10-16 23:09:57
   protSnd    1119 last_at:2019-10-17 22:39:50
   protState  CMDs_done
   READINGS:
     2019-10-17 22:39:50   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   193
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +112233,00,00,00
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         112233
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   expert     2_raw
   model      VIRTUAL
   msgRepeat  0
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual

================================
(Virtual Sensor)
================================

Internals:
   CFGFN     
   DEF        11223301
   FUUID      5da791b2-f33f-ccf0-0117-94ffdb598035ac91
   NAME       V_Guest_Room
   NOTIFYDEV  global
   NR         1028
   STATE      set_virtTemp 20.60
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     virtualHM_Guest_Room
   READINGS:
     2019-10-17 22:41:00   state           set_virtTemp 20.60
     2019-10-17 22:41:00   temperature     20.60
   helper:
     fkt        virtThSens
     virtTC     00
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
       vrt        1
     tmpl:
     vd:
       ackT       
       cmd        8470112233000000
       idh        682618
       idl        13056
       miss       0
       msgCnt     27
       msgRed     0
       next       1571345002.07445
       nextM      1571345002.07445
       typ        2
       val        00CE
       vin        20.60
Attributes:
   model      VIRTUAL
   peerIDs   
   webCmd     press short:press long


Danke euch im Voraus!
Lg
Chanky
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 09:39:06
Hi,

mach mal bitte ein list virtualHM
oder list DEF=123456

Hast Du hmInfo definiert? Was sagt configCheck?

Gruß Otto
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Wzut am 18 Oktober 2019, 09:40:04
a. hast du 2 x den Weather Chan gepostet  ( Device selbst fehlt)
b. wer ist fhem01 ? der Weather Chan hat ihn als Peer -> fhem01 bzw. 12345601
c. dein list vom virtualHM_Guest_Room ist sehr kurz, da sollte eigentlich einiges mehr drin stehen
(mal als Beispiel wie er bei mir ausschauen würde : )
Internals:
   .triggerUsed 1
   CFGFN     
   DEF        112233
   FUUID      5da96480-f33f-bcbb-0381-ce5e8e05ff073d9c
   IODev      Maple4
   LASTInputDev RemoteHmUART
   MSGCNT     1
   NAME       virtualHM_Guest_Room
   NOTIFYDEV  global
   NR         819023
   RemoteHmUART_MSGCNT 1
   RemoteHmUART_RAWMSG 050000032A84401122330000000101
   RemoteHmUART_RSSI -3
   RemoteHmUART_TIME 2019-10-18 09:17:48
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 V_Guest_Room
   lastMsg    No:2A - t:40 s:112233 d:000000 0101
   protLastRcv 2019-10-18 09:17:48
   protRcv    1 last_at:2019-10-18 09:17:48
   protSnd    1 last_at:2019-10-18 09:17:47
   protState  CMDs_done
   rssi_at_RemoteHmUART cnt:1 min:-3 max:-3 avg:-3 lst:-3
   .attraggr:
   .attreocr:
     .*
   .attrminint:
   READINGS:
     2019-10-18 09:17:48   .protLastRcv    2019-10-18 09:17:48
     2019-10-18 09:17:47   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   42
     cfgChkResult No regs found for:


     mId        FFF1
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst     
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1571383068.09391
       prefIO     
       vccu       VCCU
     mRssi:
       mNo        2A
       io:
         CUL_Cube:
         Maple4:
         RemoteHmUART:
           -3
           -3
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_RemoteHmUART:
         avg        -3
         cnt        1
         lst        -3
         max        -3
         min        -3
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
Attributes:
   DbLogExclude .*
   IODev      RemoteHmUART
   IOgrp      VCCU
   event-on-change-reading .*
   model      VIRTUAL
   modelForce VIRTUAL
   room       CUL_HM
   subType    virtual
   webCmd     virtual
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 09:43:26
den ominösen fhem01 gab es doch letztens schon mal  :-[ wurde nie aufgeklärt
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: chanky am 18 Oktober 2019, 10:06:51
Zitat von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 09:39:06
Hi,

mach mal bitte ein list virtualHM
oder list DEF=123456

Hast Du hmInfo definiert? Was sagt configCheck?

Gruß Otto

Hi,

mein virtualHM:

Internals:
   CFGFN     
   DEF        112233
   FUUID      5da785ba-f33f-ccf0-615b-8df4b5d2200206e0
   IODev      myHmUART
   NAME       virtualHM_Guest_Room
   NOTIFYDEV  global
   NR         542
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 V_Guest_Room
   protCmdDel 6
   protIOerr  6 last_at:2019-10-16 23:09:57
   protSnd    1659 last_at:2019-10-18 10:04:13
   protState  CMDs_done
   READINGS:
     2019-10-18 10:04:13   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   193
     mId        FFF1
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +112233,00,00,00
       prefIO     
       rxt        0
       vccu       
       p:
         112233
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo       
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   expert     2_raw
   model      VIRTUAL
   msgRepeat  0
   room       Homematic
   subType    virtual
   webCmd     virtual


hminfo: Config Check

configCheck done:

peer not verified. Check that peer is set on both sides
    HM_Guest_Room_Weather p:V_Guest_Room
    V_Arias_Room p:HM_Arias_Room_Weather

templist mismatch
    HM_Arias_Room_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Bathroom_Downstairs_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Bathroom_Upstairs_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Corridor_Downstairs_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Corridor_Upstairs_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Guest_Room_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Parents_Room_Front_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Parents_Room_Left_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Parents_Room_Right_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HM_Robins_Room_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: chanky am 18 Oktober 2019, 10:08:38
list DEF=123456
-> wird nix angezeigt
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 10:21:46
Also der Eintrag bei deinem myHmUART wundert mich:
owner_CCU  virtualHM
da steht normalerweise die VCCU. Hast Du offenbar nicht.

Auf meine Bitte ein list von virtualHM zeigst Du mir ein list von virtualHM_Guest_Room - entweder bist Du verwirrt oder es stimmt was nicht.

Naja und die Peerings sind nicht komplett:
    HM_Guest_Room_Weather p:V_Guest_Room
    V_Arias_Room p:HM_Arias_Room_Weather
wussten wir ja schon. Ehrlich gesagt fehlen immer noch entscheidende Infos (was auch Wzut schon angemahnt hat):
z.B.
list HM_Guest_Room
Edit: Und vielleicht dies?
list DEF=12345601
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: chanky am 18 Oktober 2019, 10:38:47
Zitat von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 10:21:46
Also der Eintrag bei deinem myHmUART wundert mich:
owner_CCU  virtualHM
da steht normalerweise die VCCU. Hast Du offenbar nicht.

Auf meine Bitte ein list von virtualHM zeigst Du mir ein list von virtualHM_Guest_Room - entweder bist Du verwirrt oder es stimmt was nicht.

Naja und die Peerings sind nicht komplett:
    HM_Guest_Room_Weather p:V_Guest_Room
    V_Arias_Room p:HM_Arias_Room_Weather
wussten wir ja schon. Ehrlich gesagt fehlen immer noch entscheidende Infos:
z.B.
list HM_Guest_Room

Hi,

Sorry für die Verwirrung also:
0) VCCU habe auch nicht angelegt da die Homematic Platine direkt über UART auf dem Raspi verbunden ist und auf dem gleichen Raspi läuft mein FHEM server. Brauche ich noch ein VCCU Device?

1) virtualHM  habe ich nicht mehr,
No device named virtualHM found,
-> in meine erste Versuch habe ich gehabt (virtualHM ) aber der hat den gleichen HmId wie meine UART deshalb habe ich gelöscht und unpeered (über peerBulk, btw seit dem habe ich die fhem_0x einträge) und stattdessen ein virtualHM_Guest_Room angelegt mit einem eigenen hmId
2)  Peerings werden durch NACK nicht fertig


HM_GuestRoom:


Internals:
   DEF        6AD770
   FUUID      5da31319-f33f-ccf0-ce14-09be94a792a99cfb
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     1285
   NAME       HM_Guest_Room
   NOTIFYDEV  global
   NR         124
   NTFY_ORDER 50-HM_Guest_Room
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Guest_Room_Weather
   channel_02 HM_Guest_Room_Climate
   channel_03 HM_Guest_Room_WindowRec
   channel_04 HM_Guest_Room_Clima
   channel_05 HM_Guest_Room_ClimaTeam
   channel_06 HM_Guest_Room_remote
   lastMsg    No:77 - t:10 s:6AD770 d:000000 0A88C30F0000
   myHmUART_MSGCNT 1285
   myHmUART_RAWMSG 050000457786106AD7700000000A88C30F0000
   myHmUART_RSSI -69
   myHmUART_TIME 2019-10-18 10:36:11
   protCmdDel 24
   protLastRcv 2019-10-18 10:36:11
   protNack   8 last_at:2019-10-17 00:53:33
   protRcv    1285 last_at:2019-10-18 10:36:11
   protResnd  1 last_at:2019-10-17 12:40:26
   protSnd    452 last_at:2019-10-18 07:08:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:1285 min:-80 max:-66 avg:-70.08 lst:-69
   rssi_myHmUART cnt:276 min:-77 max:-74 avg:-75.2 lst:-75
   READINGS:
     2019-10-16 22:26:59   Activity        alive
     2019-10-18 07:08:44   CommandAccepted yes
     2019-10-13 17:32:01   D-firmware      1.5
     2019-10-13 17:32:01   D-serialNr      PEQ1316193
     2019-10-17 00:56:24   PairedTo        0x123456
     2019-10-13 17:32:12   R-backOnTime    10 s
     2019-10-13 17:32:12   R-burstRx       on
     2019-10-13 17:32:12   R-cyclicInfoMsg on
     2019-10-13 17:32:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2019-10-13 17:32:12   R-pairCentral   0x123456
     2019-10-17 00:56:24   RegL_00.         00:00 01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:34 0C:56 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
     2019-10-17 07:52:21   RegL_07.       
     2019-10-18 10:36:11   actuator        0
     2019-10-18 10:36:11   battery         ok
     2019-10-18 10:36:11   batteryLevel    3
     2019-10-18 10:36:11   desired-temp    17.0
     2019-10-18 10:36:11   measured-temp   19.5
     2019-10-18 10:36:11   motorErr        ok
     2019-10-13 17:38:53   powerOn         2019-10-13 17:38:53
     2019-10-13 17:38:53   recentStateType info
     2019-10-18 07:08:45   state           CMDs_done
     2019-10-17 12:40:19   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   119
     cSnd       111234566AD77086042B,111234566AD77086042B
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AD770,00,00,00
       nextSend   1571387771.59871
       prefIO     
       rxt        2
       vccu       
       p:
         6AD770
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        77
       io:
         myHmUART:
           -65
           -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   
       qReqStat   
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -70.0809338521401
         cnt        1285
         lst        -69
         max        -66
         min        -80
       myHmUART:
         avg        -75.2028985507247
         cnt        276
         lst        -75
         max        -74
         min        -77
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
Attributes:
   IODev      myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1316193
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit

noch mehr infos:

peerXref done:
x-ref list
    HM_Arias_Room_Weather => fhem04
    HM_Guest_Room_Weather => fhem01
    HM_Parents_Room_Front_Weather => fhem05
    HM_Parents_Room_Left_Weather => fhem05
    HM_Parents_Room_Right_Weather => fhem05
    HM_Robins_Room_Weather => fhem02
    V_Arias_Room => HM_Arias_Room_Weather
    fhem_io_123456_01 => HM_Guest_Room_Weather
    fhem_io_123456_02 => HM_Robins_Room_Weather
    fhem_io_123456_04 => HM_Arias_Room_Weather
    fhem_io_123456_05 => HM_Parents_Room_Front_Weather, HM_Parents_Room_Left_Weather, HM_Parents_Room_Right_Weather

Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 10:57:10
zu 0) -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
zu 1) das erklärt den verwirrenden Eintrag.
peerBulk hat offenbar nicht geklappt oder es war zu wenig:
  NAME       HM_Guest_Room_Weather
...
     peerIDsRaw ,12345601,00000000

Da solltest Du also noch mal ran.

Vielleicht funktioniert dann auch das erneute peering für HM_Guest_Room_Weather ?
Was ist mit V_Arias_Room ?
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Beta-User am 18 Oktober 2019, 12:02:21
Zitat von: chanky am 18 Oktober 2019, 10:08:38
list DEF=123456
-> wird nix angezeigt
Wenn das weiter der Fall ist, solltest du m.E. erst mal das als "Mutterschiff" anlegen. Das "Kind" "12345601" bezieht doch mWn. einige Eigenschaften von dort, u.a., welches IO bzw. die IOgrp.

Ergänzender Nachtrag: Jeder virtuelle Kontakt braucht eine "eigene Mutter"...
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 12:23:31
Nee geht nicht! 123456 ist doch seine hmId und seine UART. das war ein Fehler den er gemacht hat.
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: chanky am 18 Oktober 2019, 18:30:37
Hi ihr beiden,
Ich bin jetzt ein bisserl weiter gekommen, ich hab jetzt mit peerBulk geschafft die alte Ids zu unpeeren und könnte die neuen hmIDs auch peeren die fhem_0x sind auch jetzt verschwunden und bekomme auch keine NACK mehr. hminfo zeigt auch keinen Fehler und die Xreferenzen schauen gut aus

peerXref done:
x-ref list
    HM_Arias_Room_Weather => V_Arias_Room
    HM_Guest_Room_Weather => V_Guest_Room
    HM_Parents_Room_Front_Weather => V_Parents_Room
    HM_Parents_Room_Left_Weather => V_Parents_Room
    HM_Parents_Room_Right_Weather => V_Parents_Room
    HM_Robins_Room_Weather => V_Robins_Room
    V_Arias_Room => HM_Arias_Room_Weather
    V_Guest_Room => HM_Guest_Room_Weather
    V_Guest_Room => HM_Guest_Room_Weather
    V_Parents_Room => HM_Parents_Room_Front_Weather HM_Parents_Room_Left_Weather HM_Parents_Room_Right_Weather
    V_Robins_Room => HM_Robins_Room_Weather



Jetzt habe ich ein neues Problem die virtuellen Sensoren sind schon mit den Wetter Kanälen gepeered aber die Heizkörperthermostaten pfeifen noch auf die Temperaturen von den Virtuellen Sensoren.

Habt ihr einen Idee?

Danke euch!

LG
Chanky
Titel: Antw:Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: chanky am 18 Oktober 2019, 19:06:27
Ich war nur ungeduldig, Fehlalarm es funktioniert alles prima, ich musste nur einpaar Minuten warten, jetzt werden die Virtuellen Temperaturen brav übernommen. :)

Viele Dank Otto 123 für die große Hilfe um das Problem zu verstehen und zu beheben.

Die Lösung:

Zitat von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 10:57:10
zu 0) -> https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
zu 1) das erklärt den verwirrenden Eintrag.
peerBulk hat offenbar nicht geklappt oder es war zu wenig:
  NAME       HM_Guest_Room_Weather
...
     peerIDsRaw ,12345601,00000000

Da solltest Du also noch mal ran.

Vielleicht funktioniert dann auch das erneute peering für HM_Guest_Room_Weather ?
Was ist mit V_Arias_Room ?
Titel: Antw:[Gelöst]Virtueller Temperatur Sensor lässt sich nicht Peeren
Beitrag von: Otto123 am 18 Oktober 2019, 19:20:02
Prima!
Den templist mismatch "Fehler" bekommst Du übrigens im hmInfo Modul mit set hm tempList save behoben :)