Ich habe seit einigen Jahren erfolgreich die Temperatur der Lacrosse Sensoren über virtuelle Devices an die Thermostate HM-CC-RT-DN übergeben.
Jetzt beim Start der Heizperiode habe ich bemerkt das es nicht mehr funktioniert, die Temperatur wird nicht an das Thermostat gegeben.
Es ist so wie im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat) beschrieben umgesetzt, nur der letzte Schritt mit einem Notify anstatt AT, aber das hat immer so funktioniert:
1. Virtuelles HomeMatic Device mit _deiner_ HM Id definieren:
2. Dem Device einen virtuellen Kanal (Default ist ein virtueller Button) hinzufügen:
3. Es ist kein virtueller Button sondern ein virtueller Temperatursensor - darum rename:
4. Virtuellen Peer Sensor mit dem Weather Channel des RT-DN peeren:
5. Gemessene Temperatur vom Lacrosse Sensor dem virtuellen HM Sensor übergeben
DG.Kz.SetTempForHZ.NY notify LaCrosse_3C:temperature:.* {my $T=(ReadingsVal("LaCrosse_3C","temperature",13));; fhem "set DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1 virtTemp $T"}
Wo kann ich ansetzen, wo könnte das Problem liegen, welche Daten benötigt ihr um zu helfen?
Es gab ja mal Probleme mit virtuellen Devices, ist das wieder so?
Vielen Dank
je ein list vom device und channel von rt und virtuellem device, also 4 list.
DEF 4ED3CB
FUUID 5c4570df-f33f-0af0-f6d5-d0f29b3e371b3a20
HMLAN1_MSGCNT 1453
HMLAN1_RAWMSG E4ED3CB,0000,00CD27D8,FF,FFC1,AE86104ED3CB0000000AB0A0096440
HMLAN1_RSSI -63
HMLAN1_TIME 2019-10-30 20:03:27
HMLAN2_MSGCNT 1476
HMLAN2_RAWMSG E4ED3CB,0000,08191FBB,FF,FFC1,AE86104ED3CB0000000AB0A0096440
HMLAN2_RSSI -63
HMLAN2_TIME 2019-10-30 20:03:27
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 2929
NAME DG.Kz.HZ.Thermostat
NOTIFYDEV global
NR 305
NTFY_ORDER 50-DG.Kz.HZ.Thermostat
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
channel_02 DG.Kz.HZ.Thermostat_Climate
channel_03 DG.Kz.HZ.Thermostat_WindowRec
channel_04 DG.Kz.HZ.Thermostat_Clima
channel_05 DG.Kz.HZ.Thermostat_ClimaTeam
channel_06 DG.Kz.HZ.Thermostat_remote
lastMsg No:AE - t:10 s:4ED3CB d:000000 0AB0A0096440
protLastRcv 2019-10-30 20:03:27
protRcv 1500 last_at:2019-10-30 20:03:27
protResnd 3 last_at:2019-10-30 17:49:08
protSnd 45 last_at:2019-10-30 19:10:38
protState CMDs_done
rssi_HMLAN2 cnt:27 min:-64 max:-57 avg:-59.51 lst:-63
rssi_at_HMLAN1 cnt:1453 min:-65 max:-57 avg:-60.24 lst:-63
rssi_at_HMLAN2 cnt:1476 min:-65 max:-57 avg:-59.07 lst:-63
READINGS:
2019-10-28 08:25:50 Activity alive
2019-10-30 19:10:37 CommandAccepted yes
2019-07-26 22:20:46 D-firmware 1.4
2019-07-26 22:20:46 D-serialNr NEQ1009029
2019-04-23 21:45:28 PairedTo 0x2CD994
2019-04-23 21:45:28 R-backOnTime 10 s
2019-04-23 21:45:28 R-btnLock off
2019-04-23 21:45:28 R-burstRx on
2019-04-23 21:45:28 R-cyclicInfoMsg on
2019-04-23 21:45:28 R-cyclicInfoMsgDis 0
2019-04-23 21:45:28 R-globalBtnLock off
2019-04-23 21:45:28 R-localResDis off
2019-04-23 21:45:28 R-lowBatLimitRT 2.1 V
2019-04-23 21:45:28 R-modusBtnLock on
2019-04-23 21:45:28 R-pairCentral 0x2CD994
2019-10-30 20:03:27 actuator 100
2019-10-30 20:03:27 battery ok
2019-10-30 20:03:27 batteryLevel 2.4
2019-10-30 20:03:27 desired-temp 22.0
2019-10-30 20:03:27 measured-temp 16.0
2019-10-30 20:03:27 motorErr ok
2019-10-13 21:16:40 sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
2019-10-30 19:10:38 state CMDs_done
2019-10-29 21:40:10 time-request -
helper:
HM_CMDNR 174
cSnd 112CD9944ED3CB86042C,112CD9944ED3CB86042C
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
io:
newChn +4ED3CB,00,00,00
nextSend 1572462207.79624
rxt 2
vccu VCCU
p:
4ED3CB
00
00
00
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo AE
io:
HMLAN1:
-63
-63
HMLAN2:
-59
-59
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN2:
avg -59.5185185185185
cnt 27
lst -63
max -57
min -64
at_HMLAN1:
avg -60.2401927047488
cnt 1453
lst -63
max -57
min -65
at_HMLAN2:
avg -59.079945799458
cnt 1476
lst -63
max -57
min -65
shRegW:
07 04
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN2
IOgrp VCCU:HMLAN2
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading .*
expert 1_allReg
firmware 1.4
model HM-CC-RT-DN
room Heizung
serialNr NEQ1009029
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
DEF 4ED3CB01
FUUID 5c4570df-f33f-0af0-9b90-907ef9b53788d2d4
NAME DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
NOTIFYDEV global
NR 306
NTFY_ORDER 50-DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather
STATE 22.4
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device DG.Kz.HZ.Thermostat
peerList DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1,
READINGS:
2019-04-23 21:45:29 R-sign off
2019-10-30 19:59:07 measured-temp 22.4
2019-10-28 08:15:51 peerList DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1,
2019-10-30 19:59:07 state 22.4
helper:
peerFriend peerSensT
peerOpt p:thermostat
regLst 1
expert:
def 1
det 1
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
event-on-change-reading .*
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,22334401,
CHANGED
DEF 12
FUUID 5c4570d3-f33f-0af0-9d91-e009d9afc42dd964
IODev myJeeLink
LASTInputDev myJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2019-10-30 20:01:45
MSGCNT 21504
NAME LaCrosse_3C
NR 140
STATE T: 16 H: 77 D: 11.7
TYPE LaCrosse
addr 12
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
myJeeLink_MSGCNT 21556
myJeeLink_RAWMSG OK 9 18 1 4 136 77
myJeeLink_TIME 2019-10-30 20:01:45
previousH 77
previousH0 78
previousT 16
previousT0 16.1
sensorType 0=T(H)
Helper:
DBLOG:
battery:
MyDBlog:
TIME 1572441430.18449
VALUE ok
dewpoint:
MyDBlog:
TIME 1572461024.81147
VALUE 11.7
humidity:
MyDBlog:
TIME 1572461718.60204
VALUE 76
temperature:
MyDBlog:
TIME 1572461497.94084
VALUE 16
READINGS:
2019-10-30 19:55:18 absFeuchte 10.3
2019-10-30 20:01:45 battery ok
2019-10-30 19:55:18 dewpoint 11.7
2019-10-30 20:01:45 humidity 77
2019-10-28 11:30:39 humidity0 78
2019-09-01 01:50:44 rain 838
2019-10-30 20:01:45 state T: 16 H: 77
2019-10-30 20:01:45 temperature 16
2019-10-28 11:30:39 temperature0 16.1
2019-10-06 06:15:53 temperature2 28.5
2019-09-01 01:50:44 windDirectionDegree 225
2019-09-01 01:50:44 windDirectionText SW
2019-09-01 01:50:44 windGust 78.8
2019-09-01 01:50:44 windSpeed 6.1
Attributes:
DbLogExclude error,previousT,rain,state,temperature2,windDirectionDegree,windDirectionText,windGust,windSpeed
IODev myJeeLink
event-min-interval temperature:900,humidity:900,battery:21600,dewpoint:900
event-on-change-reading temperature:0.1,humidity:2,battery,dewpoint:0.2
icon temp_inside
room LaCrosse
stateFormat T: temperature H: humidity D: dewpoint
Internals:
DEF 22334401
FUUID 5c4570df-f33f-0af0-6e74-2301222c70c235d1
NAME DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
NOTIFYDEV global
NR 313
NTFY_ORDER 50-DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
STATE set_virtTemp 16
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device DG.Kz.vT.Temperatur
peerList DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather,
READINGS:
2019-10-28 08:15:51 peerList DG.Kz.HZ.Thermostat_Weather,
2019-10-30 20:02:43 state set_virtTemp 16
2019-10-30 20:02:43 temperature 16
helper:
fkt virtThSens
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst
virtTC 00
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
role:
chn 1
vrt 1
tmpl:
vd:
cmd 8470223344000000
idh 1023927
idl 17408
msgCnt 127
msgRed 0
next 1572462185.76823
nextM 1572462185.76823
typ 2
val 00A0
vin 16
Attributes:
DbLogExclude .*
cyclicMsgOffset 250
model VIRTUAL
peerIDs 4ED3CB01,
verbose 2
webCmd press short:press long
"list DG.Kz.vT.Temperatur" fehlt noch.
DEF 223344
FUUID 5c4570df-f33f-0af0-35e1-40744ae006ba1215
HMLAN1_MSGCNT 1334
HMLAN1_RAWMSG E223344,0000,00F938B5,FF,FFB2,93847022334400000000A3
HMLAN1_RSSI -78
HMLAN1_TIME 2019-10-30 20:51:34
IODev HMLAN2
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 1334
NAME DG.Kz.vT.Temperatur
NOTIFYDEV global
NR 312
NTFY_ORDER 50-DG.Kz.vT.Temperatur
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 DG.Kz.vT.Temperatur_Sensor1
lastMsg No:93 - t:70 s:223344 d:000000 00A3
protCmdDel 4
protIOerr 2 last_at:2019-10-30 16:51:37
protLastRcv 2019-10-30 20:51:34
protRcv 1334 last_at:2019-10-30 20:51:34
protSnd 1425 last_at:2019-10-30 20:51:34
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:1334 min:-82 max:-76 avg:-78.22 lst:-78
READINGS:
2019-10-30 20:51:34 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 147
PONtest 1
mId FFF1
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 0
tpl 0
io:
nextSend 1572465094.86112
vccu VCCU
prefIO:
HMLAN2
mRssi:
mNo 93
io:
HMLAN1:
-78
-78
HMLAN2:
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_HMLAN1:
avg -78.2211394302848
cnt 1334
lst -78
max -76
min -82
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev HMLAN2
IOgrp VCCU:HMLAN2
model VIRTUAL
msgRepeat 0
subType virtual
verbose 2
webCmd virtual
die config ist ok. der virt fühler bekommt die temp vom realen fühler.
also bleiben timing probleme beim senden an den rt. gesendet wird über hmlan2.
dieser fällt zb unangenehm auf mit ioerr:
protIOerr 2 last_at:2019-10-30 16:51:37
ist wlan zum hmlan2 im spiel?
zeig mal ein list vom hmlan und der vccu.
wie sieht es aus mit freezes in fhem?
schon mal freezemon laufen lassen?
schon mal mit attr cyclicMsgOffset gespielt?
Herzlichen Dank erstmal für die Unterstützung.
Heute läuft wieder alles wie immer, verändert habe ich nichts, ich verstehe es zwar nicht, aber ok.
Ich würde mich hier wieder melden, falls das Problem wieder auftritt.
Fredi
Ich würde behaupten, da passt alles ...ausser dem gewählten Temperatursensor. ;)
Der Sensor misst 16 Grad und in Deinem Thermostaten werden auch 16 Grad als measured-temp angegeben; Ventil ist daher 100% auf.
Die Kette passt also; Frage ist nur, ob das auch der richtige Sensor im richtigen Raum ist.
Hallo,
ich häng mich mal an diesen Thread, da ich das gleiche versuche, umzusetzen.
Kurze Beschreibung meines Settings:
- BEOK-Thermostat soll die IST-Temperatur liefern
- Virtuelles HM-Device anlegen mit Weather-Channel
- Notify speist die IST-Temperatur in den Weather-Channel des virtuellen Geräts
- Der Weather-Channel des virtuellen Geräts wird mit dem Weather-Channel des HM-Thermostat gepeert.
Hier die Lists:
BEOK-Thermostat:
Internals:
DEF 192.168.33.191 78:0F:77:FA:A9:D7
ERRORCOUNT 0
FUUID 5f7b1ac6-f33f-56af-edd4-b2d2719fb342aeb2
INTERVAL 60
MAC 78:0F:77:FA:A9:D7
MODEL Floureon
NAME HeizungFlur
NR 340
STATE on
STILLDONETIME 0
TIME 1606989787
TYPE BEOK
VERSION V1.41 / 07.04.19
counter 203
isAuth 1
lastCMD get status
skipError 1
weekprofile none
Helper:
DBLOG:
desired-temp:
DBLogging:
TIME 1606989787.78023
VALUE 19.0
floor-temp:
DBLogging:
TIME 1606989787.78023
VALUE 18.0
relay:
DBLogging:
TIME 1606989787.78023
VALUE 0
room-temp:
DBLogging:
TIME 1606989787.78023
VALUE 18.0
READINGS:
2020-12-03 11:03:07 alive yes
2020-12-03 11:03:07 day-profile1-temp 20.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile1-time 06:00
2020-12-03 11:03:07 day-profile2-temp 15.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile2-time 08:00
2020-12-03 11:03:07 day-profile3-temp 15.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile3-time 11:30
2020-12-03 11:03:07 day-profile4-temp 15.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile4-time 12:30
2020-12-03 11:03:07 day-profile5-temp 22.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile5-time 17:00
2020-12-03 11:03:07 day-profile6-temp 15.0
2020-12-03 11:03:07 day-profile6-time 22:00
2020-12-03 11:03:07 dayofweek 4
2020-12-03 11:03:07 desired-temp 19.0
2020-12-03 11:03:07 dif 2.0
2020-12-03 06:47:30 error no data from device [1], for cmd : get status
2020-12-03 11:03:07 floor-temp 18.0
2020-12-03 11:03:07 fre close
2020-12-03 11:03:07 loop 12345.67
2020-12-03 11:03:07 mode manual
2020-12-03 11:03:07 mode_state 0
2020-12-03 11:03:07 osv 30.0
2020-12-03 11:03:07 power 1
2020-12-03 11:03:07 power-on-mem on
2020-12-03 11:03:07 relay 0
2020-12-03 11:03:07 remote-lock 0
2020-12-03 11:03:07 room-temp 18.0
2020-12-03 11:03:07 room-temp-adj -2.0
2020-12-03 11:03:07 sensor external
2020-12-03 11:03:07 state on
2020-12-03 11:03:07 svh 28.0
2020-12-03 11:03:07 svl 10.0
2020-12-03 11:03:07 temp-manual 0
2020-12-03 11:03:07 time 11:03:12
2020-12-03 11:03:07 unknown 0
2020-12-03 11:03:07 we-profile7-temp 22.0
2020-12-03 11:03:07 we-profile7-time 08:00
2020-12-03 11:03:07 we-profile8-temp 15.0
2020-12-03 11:03:07 we-profile8-time 23:00
helper:
AdJ 65532
FrE 0
OSV 30
PoM 0
SEN 1
SVH 28
SVL 10
auto_mode 0
dIF 2
loop_mode 1
power 1
remote_lock 0
temp_manual 0
0:
temp 40
time 06:00
1:
temp 30
time 08:00
2:
temp 30
time 11:30
3:
temp 30
time 12:30
4:
temp 44
time 17:00
5:
temp 30
time 22:00
6:
temp 44
time 08:00
7:
temp 30
time 23:00
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude room-temp,floor-temp,desired-temp,relay
alias E-Heizung EG Flur
devStateIcon on:control_standby@E26700 off:control_standby close:secur_locked open:secur_open hon:sani_heating@red hoff:sani_heating@grey
display always_on
event-on-update-reading room-temp,floor-temp,desired-temp,relay,state
genericDeviceType TemperatureSensor
group Geräte für Heizung
homebridgeMapping CurrentTemperature=room-temp
icon sani_heating
interval 60
language de
model Floureon
room Erdgeschoss->Flur,Homekit,Infrastruktur->Heizung
timeout 20
timesync 1
Virtuelles HM-Device:
Internals:
DEF 133921
FUUID 5faa3f8b-f33f-00e0-1d5f-b57c91b5bc7ab9e1
IODev CULHat4
NAME EG_ThermostatFlurVirtual
NOTIFYDEV global
NR 361
NTFY_ORDER 50-EG_ThermostatFlurVirtual
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 EG_ThermostatFlurVirtual_Weather
channel_02 EG_ThermostatFlurVirtual_Btn2
READINGS:
2020-11-10 08:25:26 RegL_00.
2020-12-02 16:38:51 cfgState ok
2020-11-10 12:49:59 commState CMDs_done
2020-11-10 12:49:59 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 226
mId FFF1
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst
rxType 1
cmds:
TmplKey :no:1606983966.07513
TmplTs 1606983966.07513
cmdKey 0:1:1::EG_ThermostatFlurVirtual:FFF1:00:
cmdLst:
clear [(readings|rssi|msgErrors|{msgErrors}|unknownDev)]
peerSmart -peerOpt-
tplSet_0 -tplChan-
virtual [(1..50;1|{1})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt FL_Tuerkontakt_Magn,FL_Tuerkontakt_Opt,KU_Links.Sensor.Fenster,KU_Rechts.Sensor.Fenster,WZ_Links.Sensor.Fenster,WZ_Mitte.Sensor.Fenster,WZ_Rechts.Sensor.Fenster,WZ_ThermostatBibliothek_WindowRec,WZ_ThermostatBibliothek_remote,WZ_ThermostatEsszimmer_WindowRec,WZ_ThermostatEsszimmer_remote,WZ_ThermostatTV_WindowRec,WZ_ThermostatTV_remote,WZ_Wandthermostat_WindowRec,WZ_Wandthermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
param -param-
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
vccu VCCU
prefIO:
CULHat4
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
IODev CULHat4
IOgrp VCCU:CULHat4
expert rawReg
group Infrastruktur
model VIRTUAL
msgRepeat 0
room Erdgeschoss->Flur,Infrastruktur->Homematic
subType virtual
webCmd virtual
Weather-Channel des virtuellen Device:
Internals:
DEF 13392101
FUUID 5fc7affd-f33f-00e0-f101-9065325bdef3a7f4
NAME EG_ThermostatFlurVirtual_Weather
NOTIFYDEV global
NR 371
NTFY_ORDER 50-EG_ThermostatFlurVirtual_Weather
STATE T: 18.0 H: 41
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device EG_ThermostatFlurVirtual
peerList WZ_ThermostatBibliothek_Weather,
OLDREADINGS:
READINGS:
2020-12-02 16:38:51 cfgState ok
2020-12-03 11:04:08 humidity 41
2020-12-03 09:26:06 peerList WZ_ThermostatBibliothek_Weather,
2020-12-03 09:26:06 state set_virtHum 44
2020-12-03 11:04:08 temperature 18.0
helper:
fkt virtThSens
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst
virtTC 00
cmds:
TmplKey WZ_ThermostatBibliothek_Weather,:no:1606983966.31845
TmplTs 1606983966.31845
cmdKey 1:0:1:virtThSens:EG_ThermostatFlurVirtual:FFF1:01:WZ_ThermostatBibliothek_Weather,
cmdLst:
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})]
peerSmart -peerOpt-
postEvent -condition-
press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
pressL [(-peer-|{all})]
pressS [(-peer-|{all})]
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_WZ_ThermostatBibliothek_Weather -tplPeer-
virtHum (off|0.0..99.0;0.1)
virtTemp (off|-20.0..50.0;0.1)
lst:
condition slider,0,1,255
peer WZ_ThermostatBibliothek_Weather
peerOpt remove_WZ_ThermostatBibliothek_Weather,FL_Tuerkontakt_Magn,FL_Tuerkontakt_Opt,KU_Links.Sensor.Fenster,KU_Rechts.Sensor.Fenster,VCCU,WZ_Links.Sensor.Fenster,WZ_Mitte.Sensor.Fenster,WZ_Rechts.Sensor.Fenster,WZ_ThermostatBibliothek_WindowRec,WZ_ThermostatBibliothek_remote,WZ_ThermostatEsszimmer_WindowRec,WZ_ThermostatEsszimmer_remote,WZ_ThermostatTV_WindowRec,WZ_ThermostatTV_remote,WZ_Wandthermostat_WindowRec,WZ_Wandthermostat_remote
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
param -param-
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
vrt 1
tmpl:
vd:
cmd 8470133921000000
idh 1144389
idl 8448
msgCnt 0
msgRed 0
next 1606983966.20869
typ 2
val 00BE2C
vin 19.0
vinH 44
Attributes:
DbLogExclude .*
model VIRTUAL
peerIDs 5FA53601,
room Erdgeschoss->Flur,Infrastruktur->Homematic
stateFormat T: temperature H: humidity
webCmd virtTemp:virtHum
HM-CC-RT-DN Thermostat:
Internals:
CULHat4_MSGCNT 48
CULHat4_RAWMSG A0F0686105FA5360000000AB0D2134500::-54:CULHat4
CULHat4_RSSI -54
CULHat4_TIME 2020-12-03 11:03:44
DEF 5FA536
FUUID 5d95beca-f33f-57e4-42d2-226a4c6d2efc30bf
IODev CULHat4
LASTInputDev CULHat4
MSGCNT 48
NAME WZ_ThermostatBibliothek
NOTIFYDEV global
NR 150
NTFY_ORDER 50-WZ_ThermostatBibliothek
STATE CMDs_done; D:22.0°C; T:21.0°C; 3.4 V; V:69%
TYPE CUL_HM
channel_01 WZ_ThermostatBibliothek_Weather
channel_02 WZ_ThermostatBibliothek_Climate
channel_03 WZ_ThermostatBibliothek_WindowRec
channel_04 WZ_ThermostatBibliothek_Clima
channel_05 WZ_ThermostatBibliothek_ClimaTeam
channel_06 WZ_ThermostatBibliothek_remote
lastMsg No:06 - t:10 s:5FA536 d:000000 0AB0D2134500
protCmdDel 6
protLastRcv 2020-12-03 11:03:44
protRcv 48 last_at:2020-12-03 11:03:44
protResnd 5 last_at:2020-12-03 10:11:09
protResndFail 1 last_at:2020-12-03 09:37:55
protSnd 15 last_at:2020-12-03 10:12:39
protState CMDs_done
rssi_at_CULHat4 cnt:48 min:-54 max:-53 avg:-53.54 lst:-54
Helper:
DBLOG:
actuator:
DBLogging:
TIME 1606988590.91048
VALUE 69
READINGS:
2020-12-03 10:16:06 Activity alive
2020-12-03 10:12:39 CommandAccepted yes
2020-12-03 10:12:39 D-firmware 1.5
2020-12-03 10:12:39 D-serialNr OEQ1695130
2020-11-10 13:38:31 PairedTo 0x74826A
2020-11-10 13:38:31 R-backOnTime 10 s
2020-11-10 13:38:31 R-burstRx on
2020-11-10 13:38:31 R-cyclicInfoMsg on
2020-11-10 13:38:31 R-cyclicInfoMsgDis 0
2020-11-10 13:38:31 R-pairCentral 0x74826A
2020-11-10 13:38:31 RegL_00. 00:00 01:01 02:01 09:01 0A:74 0B:82 0C:6A 0E:0A 0F:00 11:00 12:15 16:01 18:00 19:00 1A:00
2020-12-02 11:14:02 RegL_07.
2020-12-03 11:03:44 actuator 69
2020-12-03 11:03:44 battery ok
2020-12-03 11:03:44 batteryLevel 3.4
2020-12-03 10:12:40 cfgState ok
2020-12-03 10:12:40 commState CMDs_done
2020-11-10 12:49:59 controlMode manual
2020-12-03 11:03:44 desired-temp 22.0
2020-12-03 11:03:44 measured-temp 21.0
2020-12-03 11:03:44 motorErr ok
2020-11-10 12:47:55 powerOn 2020-11-10 12:47:55
2020-11-10 12:47:55 recentStateType info
2020-12-03 10:12:40 state CMDs_done
2020-12-01 09:25:01 time-request -
helper:
HM_CMDNR 6
cSnd 0174826A5FA5360103,0174826A5FA53601040000000001
mId 0095
peerFriend
peerOpt -:thermostat
regLst 0
rxType 140
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1606986764.02295
TmplTs 1606986764.02295
cmdKey 0:1:0::WZ_ThermostatBibliothek:0095:00:
cmdLst:
assignHmKey noArg
burstXmit noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sysTime noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5FA536,00,00,00
nextSend 1606989824.49122
rxt 2
vccu VCCU
p:
5FA536
00
00
00
prefIO:
CULHat4
mRssi:
mNo 06
io:
CULHat4:
-48
-48
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CULHat4:
avg -53.5416666666667
cnt 48
lst -54
max -53
min -54
shRegW:
07 04
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
DbLogInclude actuator
IODev CULHat4
IOgrp VCCU:CULHat4
actCycle 000:10
actStatus alive
alias ! Thermostat Bibliothek
autoReadReg 4_reqStatus
event-on-change-reading state,battery,measured-temp,desired-temp,actuator
expert defReg,rawReg
firmware 1.5
group Geräte für Heizung
icon hm-cc-rt-dn
model HM-CC-RT-DN
room Erdgeschoss->Wohnzimmer,Infrastruktur->Homematic
serialNr OEQ1695130
stateFormat state; D:desired-temp°C; T:measured-temp°C; batteryLevel V; V:actuator%
subType thermostat
webCmd getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Weather-Channels des HM-CC-RT-DN:
Internals:
DEF 5FA53601
FUUID 5d95beca-f33f-57e4-cbd1-a138e3e05f2ceb1a
NAME WZ_ThermostatBibliothek_Weather
NOTIFYDEV global
NR 151
NTFY_ORDER 50-WZ_ThermostatBibliothek_Weather
STATE 21.0
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device WZ_ThermostatBibliothek
peerList EG_ThermostatFlurVirtual_Weather,
READINGS:
2020-11-09 23:16:42 R-sign off
2020-12-03 10:12:39 RegL_01. 00:00 08:00
2020-12-03 10:12:40 cfgState ok
2020-12-03 11:06:12 measured-temp 21.0
2020-12-03 10:12:39 peerList EG_ThermostatFlurVirtual_Weather,
2020-12-03 11:06:12 state 21.0
helper:
peerFriend peerSensT
peerIDsRaw ,13392101,00000000
peerOpt p:thermostat
regLst 1
cmds:
TmplKey EG_ThermostatFlurVirtual_Weather,:no:1606986764.02143
TmplTs 1606986764.02143
cmdKey 1:0:0::WZ_ThermostatBibliothek:0095:01:EG_ThermostatFlurVirtual_Weather,
cmdLst:
burstXmit noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
getConfig noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
inhibit [(on|{off})]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerSmart -peerOpt-
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
tplSet_EG_ThermostatFlurVirtual_Weather -tplPeer-
lst:
condition slider,0,1,255
peer EG_ThermostatFlurVirtual_Weather
peerOpt remove_EG_ThermostatFlurVirtual_Weather
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
Attributes:
DbLogExclude .*
group Infrastruktur
icon sani_heating_temp
model HM-CC-RT-DN
peerIDs 00000000,13392101,
room Erdgeschoss->Wohnzimmer