Hallo zusammen,
ich habe ein funktionsfähiges FHEM mit KNX und Velux Komponenten.
Punkt1:
Jetzt möchte ich die Velux Komponenten mit den KNX Tastern bedienen, wie verknüpfe ich das?
Punkt2:
Ich möchte alle Rollos (Velux und KNX) mit Struktur gemeinsam fahren, das geht aber nicht weil meine KNX Rollos state G1 ist und bei Velux PTC ist.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus ;-)
1. Anfängerdoku lesen
2. Commandref lesen zu structure und eventMap
LG
pah
Danke :-(
hatte ich bei Structure komme ich hier nicht weiter.
"<struct_type>_map
Mit diesem Attribut, das dem Struktur-Mitglied zugewiesen werden muss, koennen die Werte, die die einzelnen Struktur- Mitglieder melden, umdefiniert werden, damit man unterschiedliche Geraeteklassen zusammenfassen kann. Es existieren drei Varianten:
readingName
nehme den Wert von readingName anstatt von state
oldVal:newVal
falls der Wert der state Reading oldVal (als regex) ist, dann ersetze diesen mit newVal.
readingName:oldVal:newVal
falls der Wert der readingName oldVal (als regex) ist, dann ersetze diesen mit newVal.
Beispiel:"
Punkt1:
Jetzt möchte ich die Velux Komponenten mit den KNX Tastern bedienen, wie verknüpfe ich das?
Du benötigst die ETS damit du dem Taster eine GA zuweisen kannst.
Diese GA nutzt du dann um deine Velux-Komponenten über den Umweg eines Notify oder Doif zu bedienen.
MfG
KNX habe ich mit der ETS soweit, GA hab ich Definiert.
kommt auch in FHEM an aber wie kann ich über ein NOTIFY werte weitergebe? Schalten geht aber werte, beim KNX hab ich dpt5.001.
gruß und Danke
Zeig mal ein list vom Velux device
Ich hatte wohl beim KNX den falschen Telegramm Typ, jetzt kann ich fahren aber nicht stoppen.
Da muss ich wohl noch mal nachschauen.
Internals:
CHANGED
DEF 192.168.55.66:51200 1
DeviceName 192.168.55.66:51200
FUUID 5ce84a2a-f33f-2898-e166-1db90a9a4893cebb
IODev Velux
LASTInputDev Velux
MSGCNT 4006
NAME Velux_1
NR 186
NodeID 1
STATE off
TYPE KLF200Node
VelocitySet DEFAULT
Velux_MSGCNT 4006
Velux_TIME 2019-11-13 17:44:17
READINGS:
2019-11-13 17:43:38 MP 0
2019-11-13 17:43:36 MPtarget 0
2019-10-12 22:19:26 actuatorAddress 502a1f
2019-10-12 22:19:26 backboneReferenceNumber 722211
2019-10-12 22:19:26 buildNumber 3
2019-11-13 17:43:38 execution stop
2019-10-12 22:19:26 ioManufacturer VELUX
2019-11-12 11:00:06 lastCommandOriginator SAAC
2019-11-12 11:00:06 lastControl FHEM
2019-11-13 17:43:37 lastMasterExecutionAddress 4aa6b9
2019-11-13 17:43:37 lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
2019-11-13 17:43:37 lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
2019-10-12 22:19:26 model VELUX SML Roller Shutter
2019-10-12 22:19:26 name Rollo Kind1 Bastian
2019-10-12 22:19:26 nodeTypeSubType Roller Shutter
2019-10-12 22:19:26 nodeVariation NOT SET
2019-11-13 17:43:40 operatingState Done
2019-11-13 17:43:38 pct 0
2019-10-12 22:19:26 powerMode ALWAYS ALIVE
2019-10-12 22:19:26 productCode SML
2019-10-12 22:19:26 productGroup 1
2019-10-12 22:19:26 productType 1
2019-10-12 22:19:26 production 2008 week 16
2019-11-13 17:43:40 remaining 0
2019-10-12 22:19:26 serial 86 9021 38 8 16 1189
2019-11-13 17:44:17 sessionID 2849
2019-11-13 17:43:37 sessionInformationCode 10000400
2019-11-13 17:43:37 sessionStatusOwner USER
2019-11-13 17:43:38 state off
2019-11-13 17:43:36 target 0
2019-11-13 17:43:39 targetArrival 2019-11-13 17:43:41
2019-10-12 22:19:26 velocity Not supported
Attributes:
Rollo_Schlafraeume_uzsu_map pct
alias Rollo Kind1 Bastian
devStateIcon off:fts_window_roof on:fts_window_roof_shutter
directionOn down
room 1.OG
userattr Rollo_Schlafraeume_uzsu Rollo_Schlafraeume_uzsu_map structexclude
webCmd pct
widgetOverride state:slider,0,5,100
Das wird nicht so einfach wie du es dir vorstellst.
Den pct Befehl per KNX zu senden sollte über fhem problemlos möglich sein.
Diesen aber direkt mit einem KNX Taster zu senden fast unmöglich. Das setzt bestimmte Taster (Busch prion o.ä) vorraus.
Ein normaler Taster/Schalter kann nur Ein/Aus. Bessere können zwischen langen und kurzem Tastendruck unterscheiden und entsprechende GA schalten.
Die Befehle für Hoch/Runter/Stop vom Velux musst du auf 3 verschiedene GA legen und diese dann mit 3 Tasten verknüpfen oder eben mit 2(wenn langer und kurzer Tastendruck unterstützt wird).
Soweit jedenfalls mein Verständnis.
Welche Taster verwendest du?
Ich nutze einen GIRA T2 mit Controller.
Ich habe ihn auf EIS Senden gestellt (1Byte), ist aber nicht OK.
gruß
Kenne den T2 von Gira nicht.
Du müsstest in der Applikationsbeschreibung schauen was du zum schalten einstellen musst. EIS1 sollte DPT1 entsprechen und somit richtig sein.
Du legst dann 3 GA(1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3) in der ETS an
1.1.1 entspricht up
1.1.2 entspricht down
1.1.3 entspricht stop
Diese 3 neuen GA sollte FHEM mit autocreate anlegen.
Jetzt musst du nur noch ein doif basteln und die KNX devices auf deinen Velux zu übertragen.
etwa so könnte es aussehen