FHEM Forum

FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: claudio-fhem am 11 November 2019, 15:53:50

Titel: Närrische Tage bei Homematic?
Beitrag von: claudio-fhem am 11 November 2019, 15:53:50
 :o

Ich habe bei meinem einzigen derzeit verbauten Homematic Heizkörperthermostat eigentlich in ganz einfaches Programm:

R_0_tempListSat 07:00 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_1_tempListSun 07:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_2_tempListMon 06:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_3_tempListTue 06:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_4_tempListWed 06:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_5_tempListThu 06:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30
R_6_tempListFri 06:30 18.0 22:00 21.0 24:00 18.0 2019-11-09 07:39:30


...dachte ich bis heute, denn heute morgen sah ich als Taget Value 12.0°C. Ungewöhnlich.

Im log fand ich:

2019-11-11_08:15:23 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:15:23 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-11-11_08:15:23 HM_64AA00 measured-temp: 22.1
2019-11-11_08:15:23 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 actuator: 15
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 measured-temp: 21.5
2019-11-11_08:17:49 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 measured-temp: 21.3
2019-11-11_08:18:33 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 measured-temp: 21.1
2019-11-11_08:21:34 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 measured-temp: 21.2
2019-11-11_08:24:21 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 measured-temp: 21.3
2019-11-11_08:26:53 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 measured-temp: 21.4
2019-11-11_08:29:11 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 measured-temp: 21.5
2019-11-11_08:31:15 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 actuator: 0
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 measured-temp: 21.6
2019-11-11_08:33:33 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 actuator: 33
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 battery: ok
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 measured-temp: 21.7
2019-11-11_08:36:12 HM_64AA00 motorErr: ok



Und bei der Suche nach weiteren "Ausreissern" im log noch ein weiteres Event, vor genau 2 Wochen:

2019-10-28_07:36:47 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:36:47 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-10-28_07:36:47 HM_64AA00 measured-temp: 21.5
2019-10-28_07:36:47 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 measured-temp: 21.0
2019-10-28_07:38:11 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 measured-temp: 20.6
2019-10-28_07:40:46 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 measured-temp: 20.2
2019-10-28_07:43:05 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 measured-temp: 19.6
2019-10-28_07:45:11 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 measured-temp: 19.4
2019-10-28_07:48:06 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 desired-temp: 12.0
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 measured-temp: 19.6
2019-10-28_07:50:46 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 actuator: 0
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 measured-temp: 19.9
2019-10-28_07:53:11 HM_64AA00 motorErr: ok
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 actuator: 52
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 battery: ok
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 batteryLevel: 3.1
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 desired-temp: 21.0
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 measured-temp: 20.0
2019-10-28_07:55:23 HM_64AA00 motorErr: ok


Kann das mit Lüften zusammenhängen? Schaltet das Ding bei bestimmten Gelegenheiten ab? Ich habe nichts bewusst programmiert, in dieser Richtung...
Titel: Antw:Närrische Tage bei Homematic?
Beitrag von: Beta-User am 11 November 2019, 16:04:45
...die Dinger haben eine interne "Fenster-offen"-Erkennung, der default für die Fenster-offen-Temperatur ist 12°.

Von daher kommt jedenfalls mir das nicht "närrisch" vor, sondern wie "works as designed"  ;) .
Titel: Antw:Närrische Tage bei Homematic?
Beitrag von: claudio-fhem am 11 November 2019, 16:17:17
Hallo und Danke für die rasche Erhellung!

Aber wie erkennt das Ding "Lüften"? Die Temperatur scheint's nicht zu sein, denn die ist ja nicht wirklich runter gegangen, laut Log...
Titel: Antw:Närrische Tage bei Homematic?
Beitrag von: Beta-User am 11 November 2019, 16:28:20
Na ja, "nicht wirklich runtergegangen" ist relativ. Afaik haben die Dinger intern eine Logik, die sich auf die Umgebung einstellt. Dabei kann der "Anlernvorgang" durchaus einige Wochen dauern (SuFu: Firmware 1.5).
Wenn du also sonst sehr stabile Verhältnisse hast, sind uU. eben 0.6°C in 3-5 Minuten durchaus "eine ganze Menge"... Dazu paßt, dass die Soll-Temp auch wieder nach oben angepaßt wurde, nachdem auch die gemessene leicht angestiegen war.

Ob das paßt, mußt du ggf. selbst mal nachchecken, das ist von Ferne (und ohne Kenntnis der Baulichkeiten) sehr schwierig...
Titel: Antw:Närrische Tage bei Homematic?
Beitrag von: claudio-fhem am 11 November 2019, 16:35:53
Vielen Dank! Ich behalte es im Auge und bin froh, dass es kein Defekt ist... :-)