FHEM Forum

FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Raspi-lars am 18 November 2019, 19:00:12

Titel: Funkschalter HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 schaltet nicht (1% Regel?)
Beitrag von: Raspi-lars am 18 November 2019, 19:00:12
Hallo Zusammen,

ich habe mir vor einiger Zeit den Funkschalter HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 gekauft. Daran habe ich meinen 3D Drücker angeschlossen. Hintergrund war, das ich bei einem Rauchmelderalarm (HM-SEC-SD-2) den Drucker stromlos schalten möchte. Das Szenario funktioniert auch soweit.
Manchmal lässt sich der Funkschalter aber nicht über "set Schalter off" ausschalten. Bei meiner IODevice wird ein RSSI Wert von -55 angezeigt.

Nun zu meiner Frage:
Die Werte der Spannung, Verbrauch u.s.w. müssten für mein Verständnis ja mit auf maximal erlaubten Sendungen (1%Regel) gehen.
Kann es sein, das dadurch der Schalter nicht schaltet weil schon zu viel traffic erzeugt wurde?

Gruß
Lars
Titel: Antw:Funkschalter HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 schaltet nicht (1% Regel?)
Beitrag von: amenomade am 18 November 2019, 21:28:58
Zitat von: Raspi-lars am 18 November 2019, 19:00:12


Nun zu meiner Frage:
Die Werte der Spannung, Verbrauch u.s.w. müssten für mein Verständnis ja mit auf maximal erlaubten Sendungen (1%Regel) gehen.
Kann es sein, das dadurch der Schalter nicht schaltet weil schon zu viel traffic erzeugt wurde?

Gruß
Lars
Wenn Du sagst, Du hast 100 andere HM-Aktoren, dann vielleicht.
Wenn nur 2 oder 3, dann nicht.

EDIT: übrigens... dein IODev hat ein Reading load und ein Reading loadLvl
Titel: Antw:Funkschalter HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 schaltet nicht (1% Regel?)
Beitrag von: Raspi-lars am 30 November 2019, 18:01:31
Hallo amenomade,

danke für deine Hilfe. Es sind ca. 15 Sensoren/Aktoren. Der Hinweis mit load und loadlvl im IODevice war gut.
Das war mir nicht bewußt. Demnach liegt es nicht an der 1% Regel. Ich werde den Schalter wohl noch einmal neu einbinden.
Aber interessieren würde mich das schon, ob die Übertragung der Werte nicht auf die Gesamtzahl der erlaubten Sendungen gezählt wird.
Titel: Antw:Funkschalter HM-ES-PMSW1-PL-DN-R1 schaltet nicht (1% Regel?)
Beitrag von: frank am 30 November 2019, 18:34:01
neu einbinden ist sinnlos. zeig besser mal ein list vom device.

hast du die load im moment des "versagens" betrachtet?