FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Pati_Alpha am 20 November 2019, 22:36:08

Titel: Dumme/simple Frage: DOIF nur auf Reading
Beitrag von: Pati_Alpha am 20 November 2019, 22:36:08
Hey,

ich komme grade mit einem dummen, simplen DOIF nicht weiter:
([Verstaerker:"on"] and [Bass] eq "Niedrig") (set Bass Hoch)

Es soll immer triggern, wenn der Verstärker auf "on" WECHSELT (das reading heißt eigentlich "power") und wenn dabei dann auch noch "Bass" auf "Niedrig" steht.

Im Moment triggert es leider bei der Kombination von "on" und "Niedrig" immer, heißt: Ist der Verstärker an und ich schalte Bass auf "Niedrig" geht er sofort wieder auf "Hoch". :/

Dumm, ich weiß, aber ich hänge grade...

Patrick
Titel: Antw:Dumme/simple Frage: DOIF nur auf Reading
Beitrag von: Damian am 20 November 2019, 22:40:23
probier´mal

([Verstaerker:"^power: on"] and [?Bass] eq "Niedrig") (set Bass Hoch)
Titel: Antw:Dumme/simple Frage: DOIF nur auf Reading
Beitrag von: Pati_Alpha am 30 Dezember 2019, 00:03:55
Hey Damian,

endlich wieder Zeit hierfür!

Das funktioniert! :O Klasse! Danke dir!

Kannst du mir das mit dem ^ nochmal erklären oder kurz sagen, wo ich nachschauen muss? :)
Ist das nur RegExp-Krams?

Grüße