Hallo,
ich hab mir eine PIUSV+ angeschafft, damit der pi geordnet runterfährt und wieder startet.
Wie in https://wiki.fhem.de/wiki/Unterbrechungsfreie_Spannungsversorgung_PIUSV_direkt_ansteuern
installiert, in 52_I2C_PIUPS_PLUS.pm. Intervall auf 10s gestellt, 5s waren mir zu wenig :(
Jetzt hab ich alle 10s eine Fehlermeldung im log:
set USV_Meldung : no set value specified
Ich hab keine Ahnung wo ich da suchen soll. Hat da jemand einen Tip für mich?
Ist mir auch jetzt erst aufgefallen, weil das Netzteil den Geist aufgegeben hat und der pi sauber runtergefahren ist.
Status ist 9 (Bit0 und Bit3).
Danke
peterw
Hallo peterw,
wahrscheinlich liegt es daran, dass die Perl-Variable "$usv_meldung" nicht korrekt initialisert ist.
Kannst Du mal in der Datei "99_myUtils.pm" die Zeile
my $usv_meldung;
in
my $usv_meldung="";
ändern und die Zeile
fhem("set USV_Meldung $usv_meldung");
in
if ($usv_meldung ne "") { fhem("set USV_Meldung $usv_meldung"); }
ändern?
Habe den Wiki-Beitrage inzwischen entsprechend korrigiert.
Grüße
Xaneu
Entschuldigung, habs jetzt erst gelesen, das scheint zu funktionieren. Vielen Dank!