Hi,
ich hatte gestern den Schaltschrank vom Strom genommen. Nachdem ich mit den Arbeiten fertig war, "fuhr das System wieder hoch".
Allerdings schaltet ein HMW_LC_Sw2_DR nur verzögert - nur der eine.
Sprich, ich betätige den Taster (Wandschalter) und es dauert z.T. 5sec bis das Licht ein-/ausschaltet. Es dauert auch so lange, wenn ich direkt am Modul die Taste drücke. Im EventMonitor von FHEM dauert es auch so lange, bis der Eintrag kommt.
Schalter und Lichtquelle sind direkt gepeert.
Über den HMW_LC_Sw2_DR selbst kann ich nicht auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen. Ich kann zwar "Prog1" 10sec. drücken, dann blinkt auch die LED schnell, jedoch reagiert dann nochmal mit 3sec drücken nichts - so die Vorgehensweise laut Beschreibung.
Daher habe ich das RESET über FHEM abgesetzt. Danach war nichts mehr gepeert.
Peeren am Modul funktioniert auch nicht. Die LED blinkt zwar, aber wenn ich den Wandtaster drücke, passiert nichts.
Ich konnte nur über FHEM den Sensor und Aktor wieder peeren.
Trotzdem bleibt das Problem, dass es z.T. 5sec dauert bis das Licht einschaltet.
Was habe ich bei meinen Arbeiten im Schaltschrank gemacht:
- Einen zweiten Raspi für den ebus eingebaut. Der ist aber unabhängig verkabelt.
- Den HM-Gateway versetzt. (aber auch ohne Anschluss am Gateway läuft das Modul verzögert)
- Einen HM-Dimmer entfernt, weil defekt
Also eigentlich nichts, was direkt mit dem "Problemmodul" zu tun hat.
Hat hier noch jemand eine Idee, wie ich den Fehler suchen und beheben kann?
Danke
Hi,
was passiert denn, wenn Du den Ausgang von FHEM aus schaltest? Geht es dann sofort oder dauert es auch?
Was für ein Gateway ist es denn? Das Original-eq3-Teil oder was anderes?
Hast Du mal alles außer dem HMW_LC_Sw2_DR vom Bus genommen und dann probiert? (Oder andersrum: Nur die Stromversorgung am HMW_LC_Sw2_DR gelassen und dann nochmal probiert?)
Könntest Du auch mal ein list von dem Teil hier liefern?
Gruß,
Thorsten
Wenn ich über FHEM den Ausgang schalte, dann geht das Licht sofort an.
Als Gateway habe ich den Original Gateway von eq3 dran.
Aber wie geschrieben, das Problem mit der Verzögerung tritt auch auf, wenn das Modul nicht am BUS hängt. Daher sollte der Gateway (und ggf. FHEM) hier nicht die Ursache sein.
Wie bekomme ich das "list"?`
Get config sieht so aus:
[ {
"hidden":"0",
"id":"logging_time",
"max":"25.5",
"min":"0.1",
"type":"float",
"unit":"s",
"value":"2"
},{
"hidden":"1",
"id":"central_address",
"max":"",
"min":"",
"type":"integer",
"unit":"",
"value":"1"
},{
"hidden":"1",
"id":"direct_link_deactivate",
"type":"boolean",
"unit":"",
"value":"1"
} ]
Der FHEM list Befehl (s. commandref)
Internals:
DEF 00014687
FUUID 5cc4d0c6-f33f-9839-237a-308d38955a0192bb
FailedConfigReads 0
IODev HM485_LAN
NAME HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998
NR 354
RawDeviceType 17
RawFwVersion 774
STATE ACK
TYPE HM485
channel_01 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01
channel_02 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02
channel_03 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
channel_04 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
peer_act_0 channel_01 → HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
peer_act_1 channel_02 → HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
peer_sen_0 channel_04 ← HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01
peer_sen_1 channel_03 ← HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02
READINGS:
2019-12-02 23 D-deviceKey HMW_LC_SW2_DR
2019-12-02 23 D-fwVersion 3.06
2019-12-02 23 D-serialNr MEQ1396998
2019-12-03 00 R-central_address 00000001
2019-12-03 00 R-logging_time 2.00
2019-12-03 00 configStatus OK
2019-08-17 00 state ACK
cache:
sets Unknown argument ?, choose one of config getConfig raw reset
01:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04'>HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
peeredChannels:
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
02:
allowedSets press_short press_long
sets Unknown argument ?, choose one of config peer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_03,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_03,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_03,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_03,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_04,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_03,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_04 peeringdetails press_long press_short unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03'>HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
peeredChannels:
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
03:
allowedSets on off toggle inhibit install_test
sets Unknown argument ?, choose one of config inhibit install_test off on peer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_02,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_01,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_02,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_01,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_02 peeringdetails toggle unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02'>HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02 blink on-till-overnight off-for-timer off-till-overnight intervals on-for-timer off-till on-till
peeredChannels:
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02
04:
allowedSets on off toggle inhibit install_test
sets Unknown argument ?, choose one of config inhibit install_test off on peer href='/fhem?detail=HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01'>HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0078522_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ0079417_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852134_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1852371_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853313_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853314_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853322_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853336_02,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_01,HMW_LC_Bl1_DR_MEQ1853379_02,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_01,HMW_LC_Bl1_DR_NEQ1415842_02,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_01,HMW_LC_Dim1L_DR_MEQ1577853_02,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_01,HMW_LC_Sw2_DR_LEQ0116953_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396888_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397269_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397284_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397358_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397447_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397448_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397450_02,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_01,HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1397471_02 peeringdetails toggle unpeer href='/fhem?detail=HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01'>HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01 intervals off-till on-for-timer on-till blink off-for-timer off-till-overnight on-till-overnight
peeredChannels:
HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01
linkParams:
actuator:
address_start 855
address_step 6
channel_param channel
channels 01 02
count 28
peer_param actuator
type link
parameter:
HASH(0x251b8f0)
HASH(0x251b560)
sensor:
address_start 15
address_step 28
channel_param channel
channels 03 04
count 30
peer_param sensor
type link
parameter:
HASH(0x247c360)
HASH(0x24176b0)
HASH(0x2437628)
HASH(0x2428118)
HASH(0x241e788)
HASH(0x24a6840)
HASH(0x24a6f48)
HASH(0x25f4ca8)
HASH(0x25f3830)
HASH(0x25f15f8)
HASH(0x25efbe0)
HASH(0x25edaa0)
HASH(0x25eb8d0)
HASH(0x25ea468)
HASH(0x25e9290)
HASH(0x25e73d8)
HASH(0x25e6b98)
HASH(0x2592948)
HASH(0x2591f10)
HASH(0x2595620)
HASH(0x259f948)
HASH(0x238f090)
HASH(0x261a598)
HASH(0x261a9e8)
HASH(0x261ae08)
HASH(0x261e218)
HASH(0x261e620)
HASH(0x261ea28)
peered_act:
0:
channel 01
name 00014687_04
1:
channel 02
name 00014687_03
peers:
actuators:
0:
actuator 00014687_04
channel 01
1:
actuator 00014687_03
channel 02
sensors:
0:
channel 04
sensor 00014687_01
1:
channel 03
sensor 00014687_02
Attributes:
IODev HM485_LAN
room hidden
Hi,
das sieht jetzt wirklich nicht unbedingt wie ein FHEM-Problem aus.
Kannst Du mal die Settings von einem der Peerings zeigen? Vielleicht ist da etwas ein bisschen ungewöhnlich.
Gruß,
Thorsten
Hier die Einstellungen aus den "Internals".
channel_01 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01
channel_02 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02
channel_03 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
channel_04 HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
peer_act_0 channel_01 → HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_04
peer_act_1 channel_02 → HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_03
peer_sen_0 channel_04 ← HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_01
peer_sen_1 channel_03 ← HMW_LC_Sw2_DR_MEQ1396998_02
Nein, ich meine, wenn Du in einen Kanal reingehst und dort auf "Peering Configuration" klickst. Davon ein Screenshot. ...und dort dann eins der Peerings aussuchen und auf "Configure Peering" klicken. Davon dann auch einen Screenshot, und zwar so, dass man alle Parameter sieht.
Gruß,
Thorsten
Ah, anbei die Screenshots...
Ich konnte da jetzt keinen Unterschied zu anderen Modulen erkennen.
Hi,
also ich habe dafür jetzt auch keine Erklärung.
Du könntest höchstens nochmal einen kompletten Reset versuchen und mal sehen, wie das ganze dann reagiert.
...oder mal ein ganz neues Gerät reinhängen, dann kannst Du ein "systematisches" Problem ausschließen.
Gruß,
Thorsten
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 04 Dezember 2019, 22:26:30also ich habe dafür jetzt auch keine Erklärung.
Aber ich - ein bischen....
Ich hatte ein neues HM-Modul bestellt und dieses an der gleichen Stelle im Schaltschrank ausgetausch.
-> Gleiches Problem...
Ich hatte noch unterschlagen, dass ich letztes Wochenende noch einen "FIBARO FIBEFGD-212 Dimmer" eingebaut hatte.
Dieser läuft auch über Taster und hängt am gleichen GND.
Nachdem ich dieses nun von GND getrennt hatte, ging auch das Homematic-Modul wieder ohne Verzögerung.
Also, neues raus und ursprüngliches wieder rein. Geht auch ohne Verzögerung.
-> Alles super...
Komisch nur, dass nur diese eine HM-Modul (genauer diese einen Stelle im Schaltschrank) das Problem hatte. Da laufen aber auch 5Kabel auf den GND-Schluss. Hat der Eli damals so verdrahtet. 3 sehe ich, wo die hingehen, zwei weiß ich nicht....
Nun muss ich mal sehen, wie ich den "FIBARO FIBEFGD-212 Dimmer" anschließen soll. Hier kommt GND (Sx beim Fiabro) und das zweite Kabel vom Wandtaster. Mal sehen, ob ich das erste Kabel vom Wandtaster "separieren" kann, so dass das nicht mit den HM-Modulen verbunden ist.
DANK für die HILFE.
Hi,
liegt da GND vielleicht auf PE (grün-gelb) oder N (blau)? Das wäre schlecht...
Ansonsten solltest Du dringend rausfinden, wo Deine Kabel hingehen. Entweder solltest Du das zu 100% wissen oder restlos alles dem Elektriker überlassen und dann bei ihm nachfragen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da was einkoppelt. Hast Du den "Busabschluss" drin?
Gruß,
Thorsten
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Dezember 2019, 21:18:59
liegt da GND vielleicht auf PE (grün-gelb) oder N (blau)? Das wäre schlecht...
Nein, GND geht nur auf minus vom Trafo....
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Dezember 2019, 21:18:59
...restlos alles dem Elektriker überlassen und dann bei ihm nachfragen.
:), Dem Eli musste ich ja die Module erst erklären...
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 07 Dezember 2019, 21:18:59
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich da was einkoppelt. Hast Du den "Busabschluss" drin?
Ja.
Zitat von: msfox am 10 Dezember 2019, 18:27:18
Nein, GND geht nur auf minus vom Trafo....:),
Ich dachte nur, weil Du vorher gesagt hattest, dass Du nicht weißt wo zwei von den Kabeln hingehen.
Was Du vielleicht noch tun kannst: Ein Level 5- Log vom HM485_LAN-Device während des verzögerten Schaltens. (Also verbos 5 beim HM485_LAN und dann im FHEM-Logfile nachsehen.) Dann sieht man vielleicht, ob da von irgendwoher etwas "beinahe sinnvolles" ankommt.
Gruß,
Thorsten