Hallo,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen - ich werde regelmäßig um den Schlaf gebracht... :(
Habe seit langem einen FGS213 im Einsatz, der meine Schlafzimmerlampe schaltet - durch 2 Wallswitches von Popp.
Seit ich alles auf das neue Debian Buster umgezogen , bzw. neu eingerichtet habe ist es leider so, dass sich die Lampe zu völlig undefinierten Zeitpunkten anschaltet und dann auch nach kürzester Zeit wieder abschaltet.
Das passiert jede Nacht mindestens 1x und zu völlig willkürlichen Zeiten.
Das EInzige was mir komisch vorkommt ist die Assoziation mit einem Child-Node , den ich auch nicht löschen kann:
Internals:
CFGFN
DEF d287a62e 52
FUUID 5deaa549-f33f-c811-b51f-73ef76410af62e24
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 11
NAME Schlafzimmerlampe
NR 2430
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 11
ZWDongle_0_RAWMSG 00040034058503050500
ZWDongle_0_TIME 2019-12-07 17:48:01
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
endpointChildren ZWave_Node_52.1
homeId d287a62e
isWakeUp
lastMsgSent 1575737630.78181
nodeIdHex 34
READINGS:
2019-12-07 17:48:01 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2019-12-07 17:48:01 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-12-07 17:48:01 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2019-12-07 17:48:01 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-12-07 17:48:01 assocGroup_5 Max 5 Nodes
2019-12-07 17:48:01 assocGroups 5
2019-12-07 17:53:49 associatedWith ZWave_Node_52.1
2019-12-06 20:00:27 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
2019-12-06 20:00:27 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
2019-12-06 20:00:27 mcEndpoints total 2, different
2019-12-06 20:00:26 model FIBARO System FGS213 Switch
2019-12-06 20:00:26 modelConfig fibaro/fgs213.xml
2019-12-06 20:00:26 modelId 010f-0403-1000
2019-12-07 17:53:50 state off
2019-12-07 17:53:50 timeToAck 0.105
2019-12-07 17:53:50 transmit OK
2019-12-06 20:00:27 zwavePlusInfo version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
Attributes:
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
room Schlafzimmer,ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
verbose 5
Hier der Child-Node
Internals:
CFGFN
DEF d287a62e 13313
FUUID 5debda90-f33f-c811-14a6-0c7ef3067fd446d6
IODev ZWDongle_0
NAME ZWave_Node_52.1
NR 4472
STATE ???
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice yes
endpointParent Schlafzimmerlampe
homeId d287a62e
nodeIdHex 3401
READINGS:
2019-12-07 18:00:00 associatedWith Schlafzimmerlampe
Attributes:
IODev ZWDongle_0
room ZWave
Im Log ist trotz Verbose 5 nichts anderes zu sehen als Schlafzimmerlampe on , bzw. Schlafzimmerlampe off
Ich wäre super glücklich, wenn Ihr mir helfen könnt, es ist einfach Sch..... wenn Nachts um 2:30 auf einmal die Deckenlampe im Schlafzimmer angeht...
Habe den Switch auch schon exkludiert und neu eingebunden, aber ohne Erfolg...
Hallo!
Sehe keine ZWave-Assoziation in Deinen list-Ausgaben: assoGroup_X sind leer und mca_X gibt es nicht. Letzteres kann man mit "get <device> mcaAll" abfragen.
Wenn Du
2019-12-07 17:53:49 associatedWith ZWave_Node_52.1
mit "Assoziation mit einem Child-Node" meinst:
Das hat nichts mit den ZWave-Assoziationen zu tuen.
Zur Ursache des Problems: keine Ideen.
Gruß, Christian
ZitatDas EInzige was mir komisch vorkommt ist die Assoziation mit einem Child-Node , den ich auch nicht löschen kann:
Da hat wohl die Lampe eine Nachricht mit Kanalnummer 1 an dem Controller gesendet, dafuer legt FHEM automatisch eine ZWave Instanz an, und traegt associatedWith bei beiden ein.
Wenn mit "verbose 5" um die Einschaltzeit nichts zu sehen ist, dann ist FHEM unschuldig.
Ich habe eher die Wallswitches in Verdacht, und wuerde die Schalter der Reihe nach lahmlegen, um zu sehen welcher der Verursacher ist, diesen erst resetten, und wenn das nicht hilft, austauschen.
Hallo,
danke für Eure Hilfe.
Ich werde wie vorgeschlagen erst mal die Wandschalter stromlos machen.
Berichte dann vom Ergebnis
VG
Joachim
Hallo,
wie angekündigt nach einigen Tagen Beobachtung:
Es sind wirklich die Wandschalter die den Ärger machen.
Ich hoffe, dass es mit einer Exklusion , Reset und Inklusion getan ist - wenn nicht melde ich mich mal bei Popp...
Vielen Dank noch mal und viele Grüße
Joachim